parametrage wpl33
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
- Localisation : moselle
parametrage wpl33
bonjour à tou,s
suite à divers problemes sur une installation de 2007 et dernierement un soucis sur la FE7,voici mes questions:
-est il indispensable de raccorder une sonde d'ambiance type FE7, sachant que j'ai une veranda plein sud sur planché chauffant, et que la FE7 a eté posée par l'installateur , dans le salon, qui n'ai pas impacté par les forts ecarts de temperature de cette veranda?
-si non, comment parametrer, les courbes de chauffe, radiateur+planché chauffant?
-existe t il une sonde d'ambiance autre que la FE7, avec un afficheur lcd permettant de savoir en temps reel , l'etat de fonctionnement de la pac, les temperatures...
d'avance merci
lio
suite à divers problemes sur une installation de 2007 et dernierement un soucis sur la FE7,voici mes questions:
-est il indispensable de raccorder une sonde d'ambiance type FE7, sachant que j'ai une veranda plein sud sur planché chauffant, et que la FE7 a eté posée par l'installateur , dans le salon, qui n'ai pas impacté par les forts ecarts de temperature de cette veranda?
-si non, comment parametrer, les courbes de chauffe, radiateur+planché chauffant?
-existe t il une sonde d'ambiance autre que la FE7, avec un afficheur lcd permettant de savoir en temps reel , l'etat de fonctionnement de la pac, les temperatures...
d'avance merci
lio
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonsoir
La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.
La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.
Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.
Cordialement
La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.
La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.
Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.
Cordialement
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
- Localisation : moselle
alors est il plus judicieux de deplacer la fe7, si oui ou la mettre?,landtd57 a écrit :Bonsoir
La sonde d'ambiance doit être placée dans le local subissant des apports énergétique autre que la PAC. Sinon, aucun intérêt.
Si cette véranda est en plancher, et que vous installez une sonde d'ambiance permettant de prendre en compte la T° à cette endroit, toute les pièces irriguées par ce circuit planché ne seront plus chauffées lorsque le soleil tapera sur la véranda.
La PAC peut tout à fait fonctionner sans cette sonde.
Il existe aussi une sonde d'ambiance avec écran lcd, nommé FEK.
Cordialement
ou de fonctionner sans et a ce moment la doit on reajuster les courbes de chauffe,radiateur et planche chauffant?
merci pour vos reponses!
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
- Localisation : moselle
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 6:36 am
- Localisation : moselle
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Excuse moi mais des euros ce n'est pas une valeur à comparer par contre des KW /j ou KW/mois c'est déja plus parlant
WPL18 en janvier pour 107 m2 conso J=567KW N=289KW Total 856 pour 205 h PAC sans relève cout avec prix moyen abonnement compris tarif 15 KVA 0.14*856=119.84€ soit 3.87€ /jour
Excuse moi mais des euros ce n'est pas une valeur à comparer par contre des KW /j ou KW/mois c'est déja plus parlant
WPL18 en janvier pour 107 m2 conso J=567KW N=289KW Total 856 pour 205 h PAC sans relève cout avec prix moyen abonnement compris tarif 15 KVA 0.14*856=119.84€ soit 3.87€ /jour
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je ne comprends toujours pas ton raisonnement car nous ne connaissons pas le volume à chauffer ,les déperditions , les appareils chauffants PC et ou radiateurs, ECS, etc... pour ce qui concerne la wpl33 bien plus puissante que ma wpl18 donc tu et je ne peux pas extrapoler
Je ne comprends toujours pas ton raisonnement car nous ne connaissons pas le volume à chauffer ,les déperditions , les appareils chauffants PC et ou radiateurs, ECS, etc... pour ce qui concerne la wpl33 bien plus puissante que ma wpl18 donc tu et je ne peux pas extrapoler
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2