Paramérage ECS sur PAC
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Paramérage ECS sur PAC
Bonjour,
je souhaite connaitre si possible le paramétrage que vous avez pour l ECS d'une PAC Viessmann
Le schéma hydraulique est déjà connu. Certains codes me sont pas compréhensibles.
Merci par avance
je souhaite connaitre si possible le paramétrage que vous avez pour l ECS d'une PAC Viessmann
Le schéma hydraulique est déjà connu. Certains codes me sont pas compréhensibles.
Merci par avance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Bonjour,
plusieurs passages sur ma question personne ne peut me donner ses paramètres ?
Cordialement
plusieurs passages sur ma question personne ne peut me donner ses paramètres ?
Cordialement
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 613
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Salut
Quel paramètres vu tu savoir ?
Quel paramètres vu tu savoir ?
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Bonjour,
je ne les comprends pas tous !! voila et merci par avance
Me manque en première partie si bien compris le reste les codes :
6008
6009
600A
600D
La deuxième partie tout
sauf le premier 6012
je ne les comprends pas tous !! voila et merci par avance
Me manque en première partie si bien compris le reste les codes :
6008
6009
600A
600D
La deuxième partie tout
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 613
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Salut
6008 Correspond au delta de re enclenchement de l'appoint en dessous de la consigne (si l'appoint est activé)
6009 - 600A Anticipation de la température suivant la programmation de l'ecs. (La température doit être chauffée à l'heure indiqué ou démarrer à l'heure indiqué)
600D indications de la montée en température du ballon pour différents paramètres.
6008 Correspond au delta de re enclenchement de l'appoint en dessous de la consigne (si l'appoint est activé)
6009 - 600A Anticipation de la température suivant la programmation de l'ecs. (La température doit être chauffée à l'heure indiqué ou démarrer à l'heure indiqué)
600D indications de la montée en température du ballon pour différents paramètres.
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
6008 nous souhaitons pas activer l appoint électrique donc on laisse 0 ?Vforce a écrit : mar. déc. 10, 2024 8:52 am Salut
6008 Correspond au delta de re enclenchement de l'appoint en dessous de la consigne (si l'appoint est activé)
6009 - 600A Anticipation de la température suivant la programmation de l'ecs. (La température doit être chauffée à l'heure indiqué ou démarrer à l'heure indiqué)
600D indications de la montée en température du ballon pour différents paramètres.
6009 et 600A cela correspond donc à la programmation de l horloge pour l ECS ?
600D mac PAC est en TOR cela a un impact ?
et on met quoi pour les 8 autres paramètres du deuxième tableau ? sauf le premier qui semble simple 6012
MERCI ET BONNE JOURNEE
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 613
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Bernardenduro a écrit : mar. déc. 10, 2024 9:44 am
6008 nous souhaitons pas activer l appoint électrique donc on laisse 0 ?
L'activation de l'appoint est 6014 ou 6015 à mettre sur 0.
6009 et 600A cela correspond donc à la programmation de l horloge pour l ECS ?
Oui est-ce-que la température doit être atteinte à l'heure de programmation ou par défaut la PAC démarre à l'heure de programmation
600D mac PAC est en TOR cela a un impact ?
Aucun cela sert par exemple pour l'anticipation de programmation 6009
et on met quoi pour les 8 autres paramètres du deuxième tableau ? sauf le premier qui semble simple 6012
Lla partie résistance est désactivé et le reste on laisse par défaut
MERCI ET BONNE JOURNEE
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Merci pour ces réponses rapides
donc si bien compris pour validation :
6000 50
6005 17 (condensation)
6006 50
6007 100 (10° pour avoir un minimum de temps de fonctionnement 5 c est trop court)
6008 100
6009 0
600A 0
600C 550 (Mais ne souhaite pas l utiliser !!)
600D 30
600E 0 (ballon < 500l) mais j'ai déjà les deux sondes avec un ballon de 300 litres il y t il quand même un intérêt de mettre sonde haute et basse ?si je mets la sonde basse alors code 1 ?
6011 90 (ballon deux circuits hydraulique solaire et PAC) entre 20 et 30° à 50° Avec environ 200 litres effectifs et K = 1,162 cela va vite être à la bonne température me semble t il
--------------------------------------------
6012 90 120 ?
6014 0
6015 0
6016 0
6017 0
601E 10
601F 0
6020 0
6033 0
6040 0
6060 0
6061 0
Cela vous semble bon ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
donc si bien compris pour validation :
6000 50
6005 17 (condensation)
6006 50
6007 100 (10° pour avoir un minimum de temps de fonctionnement 5 c est trop court)
6008 100
6009 0
600A 0
600C 550 (Mais ne souhaite pas l utiliser !!)
600D 30
600E 0 (ballon < 500l) mais j'ai déjà les deux sondes avec un ballon de 300 litres il y t il quand même un intérêt de mettre sonde haute et basse ?si je mets la sonde basse alors code 1 ?
6011 90 (ballon deux circuits hydraulique solaire et PAC) entre 20 et 30° à 50° Avec environ 200 litres effectifs et K = 1,162 cela va vite être à la bonne température me semble t il
--------------------------------------------
6012 90 120 ?
6014 0
6015 0
6016 0
6017 0
601E 10
601F 0
6020 0
6033 0
6040 0
6060 0
6061 0
Cela vous semble bon ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 613
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Salut
Oui
Deux sondes une sert à l'enclenchement et une sert à l'arrêt.
Oui
Deux sondes une sert à l'enclenchement et une sert à l'arrêt.
-
Bernardenduro
- Très assidu

- Messages : 167
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Si une seul sonde "viessmann" m'a dit que deux sondes c' était uniquement pour de gros ballon d'au moins 750 litres
Mon ballon ressemble à celui ci en bas solaire en haut appoint PAC et ELH position de la résistance électrique d'appoint.
Il manque un doigt de gant en position haute du ballon mais bien pressente sur le mien.
Donc si bien compris en rajoutant la sonde du bas au final le volume chauffé avec la PAC serra plus grand ?
et là il faudrait mettre 600E à 1
Laquelle fait l'enclenchement celle du haut ?
un peu étonné vu le nombre de lecture vous êtes le seul à me répondre .....encore merci
Mon ballon ressemble à celui ci en bas solaire en haut appoint PAC et ELH position de la résistance électrique d'appoint.
Il manque un doigt de gant en position haute du ballon mais bien pressente sur le mien.
Donc si bien compris en rajoutant la sonde du bas au final le volume chauffé avec la PAC serra plus grand ?
et là il faudrait mettre 600E à 1
Laquelle fait l'enclenchement celle du haut ?
un peu étonné vu le nombre de lecture vous êtes le seul à me répondre .....encore merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 613
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Paramérage ECS sur PAC
Oui avec deux sondes le ballon est mieux chauffé en totalité a cause de la stratification.
Mais aucune obligation avec une sonde cela fonctionne très bien.
Mais aucune obligation avec une sonde cela fonctionne très bien.