PAC Technibel 1 zone ou 2 zones

Message par alex&chris »

Bonsoir,
Notre constructeur nous propose une PAC Technibel PHR11 pour 120m² habitable mais pour le moment elle est prévue qu'avec une zone de chauffage.
Nous nous posons tout de même la question si ce n'est pas mieux d'avoir deux zones ?
Comment avoir une chaleur plus faible dans les chambres que dans les pièces de vie avec une seule zone de chauffage ?
Le constructeur nous dit que l'on peut régler ça avec les nourrices est-ce bien facile et qu'en pensez-vous ? Et il nous également que ce n'est pas simple de mettre en place deux zones et que c'est vraiment plus cher !!!
Merci de bien vouloir nous donner vos expériences et avis sur ce sujet car aujourd'hui nous ne savons pas quelle décision prendre !!! :roll:
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Bonjour et bienvenu sur le forum !!

Pour ma part, 1 seule zone de chauffe.

A l'étage, chambre parents + sdb + bureau : température ajustable sur le débit d'eau via les clarinettes.

Ce n'est que mon avis...

Cmoila 8)
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 986
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Superman »

2 zones ça complique pas mal l'installation, au risque d'avoir du mal à ajuster la régulation d'ailleurs.

Le mieux AMHA c'est une seul zone de régulation avec un réglage de débit plus faible sur la nourrice pour les pièces "nuits".
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonsoir,

Tout à fait d'accord avec les précédents,

Le réglage est un peu long à réaliser, c'est surtout l'attente après réglage car il faut au moins 24h avant de sentir les changements et donc avant de faire un nouveau réglage.
Mais après on n'y touche plus, c'est le plus simple, le plus sûr et le plus fiable dans le temps.

Cordialement.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Idem, pas d'intérêt d'avoir deux zones, pas plus que de chercher à modifier en permanence les températures.
alex&chris
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 06, 2008 8:44 pm
Localisation : Yonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alex&chris »

Merci pour vos réponses rapides ça nous rassure quand même beaucoup sur ce sujet .