Il semblerait que j'ai un petit problème dans le cicuit capteur de ma pac (Nibe 8.1S O/O). Le circuit capteur est enterré et est composé de 8 boucles de 100m.
- ce circuit avant d'être raccordé à la PAC est resté 2 semaines sous pression à environ 2bars (manomètre sur la nourrice extérieure au point le plus haut du capteur), celle ci n'a pas bougée; à priori pas de fuite dans la partie enterrée.
- après raccordement, la pression a été réglée à environ 1.5bars.
- depuis que le circuit capteur est raccordé à la PAC et que celle ci est en marche, la pression indiquée sur le manomètre situé sur la partie départ (ou retour?) circuit capteur en sortie de PAC ne cesse de chuter.... elle se situe aujourd'hui à environ 0.6bars... alors je sais que plus mon liquide caloporteur se refroidit plus il se "rétracte" donc plus la pression diminue, mais passer de 1.5 à 0.6 je trouve que ça fait beaucoup.... sachant que ça n'arrête pas de chuter!
J'en ai fait part à mon installateur qui me dit que c'est normal, que effectivement avec la température la pression chute etc.... que même si la pression indiquée sur la manomètre en sortie de PAC indique 0.2 bars, cela continuera à fonctionner...
je suis sceptique!
A votre avis c'est une fuite?
Autre question ; pour avoir le Crédit d'impot, faut il que la facture transmise aux impots porte la mention "payé le .... " par l'installateur
merci pour vos réponse!