Bonjour, je viens d'installer ma PAC il y a 3 jours, mais je trouve que la température de retour d'eau est insuffisante : 25°, eau de départ dans les 31, 32
Je n'arrive pas a mettre le HEA a plus de 30.
D'autre part j'aurais aussi bien voulu pouvoir contrôler le fonctionnement de la PAC sur informatique, comment faire.
Merci pour votre aide
PAC A26 PRC
-
jchanal
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Appui double mode et ON/OFF
Quand SET appararaît, faire défiler pour trouver PSS, et saisir 250 et valider par un appui double. Chercher alors PAR, valider par appui double, chercher CNF, appui double, et vous arrivez sur H01. Pour remonter d'un niveau, faire un appui double long, sauf au dernier niveau où long ou court font remonter.
D'autres posts expliquent l'utilisation, c'est ici une réponse rapide.
Quand SET appararaît, faire défiler pour trouver PSS, et saisir 250 et valider par un appui double. Chercher alors PAR, valider par appui double, chercher CNF, appui double, et vous arrivez sur H01. Pour remonter d'un niveau, faire un appui double long, sauf au dernier niveau où long ou court font remonter.
D'autres posts expliquent l'utilisation, c'est ici une réponse rapide.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :