pa23prc: paramétrage affinage loi d'eau...

hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Sur le Post-It, j'ai ajouté un lien pour le fichier modifié qui indique une loi d'eau cible, pour laquelle il suffit normalement de déterminer la pente.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

merci pour ce nouveau fichier, en espérant que je comprenne l'histoire de "la pente" (" déterminer la pente").
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bernard »

Bonjour
Question pour hd31 qui a l'air de bien maitriser la loi d'eau Amzair.
pour des t° supérieures à H35 la loi est une horizontale?
Pour des t° inférieures à H37+H35 la loi continue avec la même pente?? si ca devient aussi une horizontale, c'est une abberation.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bernard a écrit :Bonjour
Question pour hd31 qui a l'air de bien maitriser la loi d'eau Amzair.
pour des t° supérieures à H35 la loi est une horizontale?
Pour des t° inférieures à H37+H35 la loi continue avec la même pente?? si ca devient aussi une horizontale, c'est une abberation.
Salut,

Oui, c'est bien celà, c'est très contraignent lorsque l'on est sur radiateurs, je fonctionne actuellement avec deux jeux de réglages, un pour des T°c entre +6 et 18.T°c et un autre entre -4 et +9.
Je viens de passer sur le deuxième réglage.

Vivement que HD mette ça régulation en vente :wink:
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

pascal079 a écrit :merci pour ce nouveau fichier, en espérant que je comprenne l'histoire de "la pente" (" déterminer la pente").
bon, le retour... (et forcément, je n'ai pas tout capté)

la pente de 1,2 qu'est-ce que c'est ?? pour pouvoir essayer d'autres réglages, ça peut être utile ("déterminer la pente").

actuellement, avec hea 28,5 , h33 12,7, h35 15 et h37 -18, j'arrive à 18 (ma femme râle car elle voudrait 19).

en mettant hea à 29 hier, je trouvais que la pac tournait beaucoup (et beaucoup de dégivrages aussi avec à la fin un bruit bizarre, genre grincement, couinement etc..).

merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Je pense donc que vous devez être proche d'une pente de 1.4. Avec cette pente, c'est la courbe rouge qui se déplace, mais on voit que votre courbe ne se confond pas du tout avec.
Je propose donc :
HEA : 27
H33 : 12.7 :D
H35 : 13
H37 : -12
Ceci permet de faire coïncider les deux courbes et permet de fonctionner entre +13 et -1°C ext.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

hd31 a écrit :Je pense donc que vous devez être proche d'une pente de 1.4. Avec cette pente, c'est la courbe rouge qui se déplace, mais on voit que votre courbe ne se confond pas du tout avec.
Je propose donc :
HEA : 27
H33 : 12.7 :D
H35 : 13
H37 : -12
Ceci permet de faire coïncider les deux courbes et permet de fonctionner entre +13 et -1°C ext.

re,

et c'est parti pour un test avec ces nouveaux réglages.

par contre, pourquoi la pente passe à 1,4 (si ce n'est pas trop technique pour le néophyte que je suis).

merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

J'ai mis la pente à 1.4 car votre courbe, qui n'était pas du tout inclinée correctement, passait cependant à proximité d'une droite correspondante pour les températures extérieures que j'ai imaginées.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

hd31 a écrit :J'ai mis la pente à 1.4 car votre courbe, qui n'était pas du tout inclinée correctement, passait cependant à proximité d'une droite correspondante pour les températures extérieures que j'ai imaginées.

merci.

j'ai essayé avec
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
H37 : -12
ce matin en partant et ce soir ça ne décolle pas d'un petit 18 (la pac a tournée toute la journée).

j'ai fait une hérésie, j'ai remis les paramètres d'origine, à savoir
HEA : 37
H33 : 0
H35 : 18
H37 : - 23

et je contacte l'installateur (qui devait passer lundi dernier, mais comme "j'essayais la loi d'eau", je ne l'ai pas rappelé) pour qu'on ne cause.

@+ et encore merci pour ces explications et réglages.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

bonjour,

avec
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
la température intérieure stagne à un petit 18

bon, j'ai ressayé:
HEA : 30
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
et, erreur e01.

hier matin, je teste avec
HEA : 29
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
et, ce matin, erreur e01.

si j'ai bien compris, hea 29 + h33; 12,7 cela donne 41.7 et h01 est à 45 (valeur maximale heating modifiée par l'installateur car la doc amzair donne 40), la pac ne devrait pas se mettre en e01, non ??.

je passe à
HEA : 28,5
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
je verrais ce que ça donne.

par contre, avec H35 : 13 et H37 : -12, cela donne un fonctionnement entre 1 et 13°, que se passe-t'il en dessous de 1° (températures négatives).

merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Le circulateur est-il en position 2 (ou 3), car avec ces valeurs, on ne doit jamais couper en HP (e01), sauf si le débit est trop faible et donc le delta T trop fort. La coupure HP intervient normalement autour d'un départ à 50°C.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

hd31 a écrit :Le circulateur est-il en position 2 (ou 3), car avec ces valeurs, on ne doit jamais couper en HP (e01), sauf si le débit est trop faible et donc le delta T trop fort. La coupure HP intervient normalement autour d'un départ à 50°C.

bonsoir,

le circulateur intégré de la pac est sur 3, celui entre le ballon tampon et le circuit de chauffage est sur 1.

@+
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Faire une mesure du delta T entre départ et retour de la PAC, qui ne doit pas dépasser 5 à 6°C. Sinon, vérifier les vannes et le filtre.
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

hd31 a écrit :Faire une mesure du delta T entre départ et retour de la PAC, qui ne doit pas dépasser 5 à 6°C. Sinon, vérifier les vannes et le filtre.
bonsoir,

ben, comment "qu'on fait", je ne suis qu'utilisateur très basique ...............

@+
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pascal079 »

bonjour,

suite de mes mésaventures...

je rappelle:
hea 28,5
h33 12,7
h35 13
h37 -12

hier soir, donc mardi 9 décembre, vers 23h30, température retour sur le microtech de 39,6. et température intérieure 19, donc, à priori, ça baigne.

ce matin, erreur e01 pour ne pas changer et pas chaud dans la maison (petit 16).

avec h35 à 13 et h37 à 12, cela donne une plage de fonctionnement entre 1 et 13°, que se passe-t'il avec des températures négatives comme on commence à en avoir, est-ce que la pac réagit de la même manière à -4 et à 1°.

j'ai modifié la plage (h35 10 et h37 -15), le fichier loi_eau_amzair.xls donne entre -5 et 10° et un retour d'eau 40.7 par -5°, affaire à suivre....

@+
Répondre