Température refoulement compresseur élevé

Répondre
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

je vais inverser les deux sondes de T°c ext dans un troisième temps.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Mon relevé m'a donné:

T°c ext: +6°c

HP: +46°c
BP:-3°c

Retour: 38°c
Départ: 42°c

Surchauffe: 3°c (un peu juste, mais la prise de mesure n'était pas top)

Le relevé d'intensité est en cours, je vous donnerais les valeurs demain, mais a mon avis le relevé serra ok, mon tywatt indique en moyenne 4Kw en puissance absorbée, amzair donne 3,6Kw, pour des conditions similaire.

Bref, la partie frigorifique est ok pour moi :D

J'ais supprimé les anti-court cycle que j'avais paramétré, bizarrement le phénomène de court cycle ne c'est pas reproduit, j'ais remis l'anti-court cycle tout de même par sécurité, mais je suis passé de 30' à 15'.

Ensuite, j'ais rajouté une terre sur la borne 43 pour mettre le régulateur à la terre.

Il me reste toujours se problème où 2 fois sur 3 le compresseur ne repars pas après un dégivrage, il repart mais lorsque la consigne moins le différentiel est atteint et l'anti court-cycle écoulé.

Bref, je poursuis mes recherches :wink:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Bon, je pense avoir résolu le problème lorsque le régulateur stoppait la PAC après un dégivrage, j'ais installer les sondes st2 et st4 dans un une jolie boite et je l'ais fixé le plus loin possible de l'échangeur, j'avais remarqué la T°c ext du régulateur diminuait lorsque la PAC démarrais, pratiquement 1°c, je suppose que la sonde était perturbée également pendant le dégivrage et ce qui faisait diminuer la consigne et stoppé la PAC !

Sur les 14 dégivrages aujourd'hui, j'ais deux 2 cas douteux ou le dégivrage est en fin de cycle sur mes relevé, mais la consigne à pu être atteinte pendant le dégivrage sur le régulateur.