degivrage sur pa 23

Message par vdbelec »

salut ma pa 23 fait un cycle de degivrage toutes le28 minutes mais si la t°ext est douce 10° et que l'evaporateur est bien sec.quelqu'un a til la solution merci
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Tu peux mieux expliquer ton problème ?
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

il faudrait connaitre tes paramètres de dégivrages (D03, D08), ainsi que la T°c de la sonde de dégivrage (T03) lorsque la PAC fonctionne.

Si réglage usine, D08=2 et D03=30, un dégivrage est déclenché tous les 30' de marche du compresseur si la sonde de dégivrage est en dessous de 2°c.
vdbelec
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 3:51 pm
Localisation : plourin 29830
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vdbelec »

mes parametres sont bien d03=30 et d08=2 ma sonde de degivrage est placéesur le collecteur de fluide r 407 juste avant l'entrée dans l'evaporateur et il vrai que ce collecteur grivre assez rapidement (ce qui doit etre normal puisque le fluide se detent d'ou production de froid).donc si les sondes de t°ext n'influent pas sur le degivrage la pac fonctionne bien?
sinon qu'elle sont vos freqence de degivrage?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

A l'entrée de l'évaporateur coté gaz :shock: Tu m'étonnes qu'elle dégivre souvent !

Normalement cette sonde est placé "dans" l'évaporateur entre les ailettes en partie basse plutot vers la sortie du liquide.

Perso mes paramètres sont d3=70 d8=-1 avec la sonde placé comme décrit çi-dessus.

Stéphane
Répondre