degivrage sur pa 23
salut ma pa 23 fait un cycle de degivrage toutes le28 minutes mais si la t°ext est douce 10° et que l'evaporateur est bien sec.quelqu'un a til la solution merci
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
il faudrait connaitre tes paramètres de dégivrages (D03, D08), ainsi que la T°c de la sonde de dégivrage (T03) lorsque la PAC fonctionne.
Si réglage usine, D08=2 et D03=30, un dégivrage est déclenché tous les 30' de marche du compresseur si la sonde de dégivrage est en dessous de 2°c.
Si réglage usine, D08=2 et D03=30, un dégivrage est déclenché tous les 30' de marche du compresseur si la sonde de dégivrage est en dessous de 2°c.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
vdbelec
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 3:51 pm
- Localisation : plourin 29830
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
mes parametres sont bien d03=30 et d08=2 ma sonde de degivrage est placéesur le collecteur de fluide r 407 juste avant l'entrée dans l'evaporateur et il vrai que ce collecteur grivre assez rapidement (ce qui doit etre normal puisque le fluide se detent d'ou production de froid).donc si les sondes de t°ext n'influent pas sur le degivrage la pac fonctionne bien?
sinon qu'elle sont vos freqence de degivrage?
sinon qu'elle sont vos freqence de degivrage?
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
A l'entrée de l'évaporateur coté gaz
Tu m'étonnes qu'elle dégivre souvent !
Normalement cette sonde est placé "dans" l'évaporateur entre les ailettes en partie basse plutot vers la sortie du liquide.
Perso mes paramètres sont d3=70 d8=-1 avec la sonde placé comme décrit çi-dessus.
Stéphane
Normalement cette sonde est placé "dans" l'évaporateur entre les ailettes en partie basse plutot vers la sortie du liquide.
Perso mes paramètres sont d3=70 d8=-1 avec la sonde placé comme décrit çi-dessus.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340