Excusez moi de mon absence un peu prolongée, mais j'ai beaucoup à faire en ce moment. Pour répondre à tes questions:
Pour le delta T: il n'est pas suffisamment grand pour provoquer une coupure HP.
Le pressostat peut il avoir un comportement aléatoire ? Oui, si il a un problème.
Et faut-il vider le circuit pour remplacer le pressostat: oui, malheureusement. Avant, ils montaient des pressostats avec un raccord schrader, ce qui permettait de remplacer le pressostat sans perdre de gaz. Maintenant, soit disant pour éliminer le risque de fuite, ils montent des pressostats brasés.
Ca nous fait travailler, c'est sympa, merci Technibel... :lol: :lol: :lol: