code erreur E03

Répondre
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

code erreur E03

Message par alainsympa »

Bonjour je viens de rentrer et j'ai trouvé ma pac arreteée avec le code E03 clignotant. Le circulateur tournait mais la temp retour plancher etait a 21°.
J'ai eteint la pac puis rallumé, c'est reaprti...
Quelle est cette erreur E03 ?

Merci d'avance
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

C'est l'erreur thermique compresseur. Sauf que le paramètre H19 associe cette détection à l'entrée numérique ID4... elle-même forcée à la masse ! Cette erreur ne doit donc jamais être détectée, à moins d'un faux contact sur le bornier du régulateur !
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alainsympa »

et sinon, ca pourrait venir de ou ?
Nous avons eu pas mal de rafales de vent, si par hasard il y avait eu des micro coupures de courant , est ce que ça pourrait expliquer cette erreur ??
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
grr
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
Localisation : 64
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par grr »

le defaut E03 est un defaut d'inversion de phases pour les modeles triphasée, il peu arrivé aussi lors d'une coupure de courant , le conroleur detecte un manque de phase pendant qq secondes.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Sur une machine triphasée, le détecteur de rotation est en série sur le relais du compresseur, il n'est pas relié au Microtech, et l'entrée numérique du régulateur susceptible de provoquer l'erreur est toujours à la masse, comme sur une monophasée. Mais l'hypothèse que ce soit la conséquence de micro-coupures est la plus probable.
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alainsympa »

Merci, c'est ce que j'ai pensé aussi....car depuis, plus d'erreur, ca fonctionne du tonnerre....
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
grr
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
Localisation : 64
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par grr »

le defaut E03 est bien du au controleur de phase du moins sur les derniere PAC triphasée
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Sur le schéma d'une PA24 tri de décembre, le schéma correspond à ce que je décris, mais je n'ai pas vérifié le câblage réel, qui peut être différent. Et l'explication me plairait bien ! Comme je vérifie toujours l'ordre des phases avant branchement, je n'ai jamais vu l'erreur, ça démarre toujours du premier coup dans le bon sens. Je regarderai le câblage réel.
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »