bonjour,
sur mon AQUASET s'affiche HE qui est le code de securite rechauffeur.
D'apres la doc , ce pb survient à cause de la circulation d'une circulation eau trop faible ou un circuit mal purgé.
dans le "verre" d'un thermostat il y a de l air (des bulles) comment puis je faire pour purger cette unique boucle.j'ai ferme toutes les thermostats sauf celui ci ,j ai ouvert la
purge, l ne sort ni eau ni air,merci de me renseigner.
code erreur HE
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
As-tu pensé à une baisse de pression (elle doit être à 1.5 ou 2kg/cm2 en standby)?
As-tu mis un vase d'expansion de 12l ou 18litres ?
J'espère que tu n'as pas tout fermé car cela annulerait (ou affaiblirai) dangereusement tout débit d'eau dans le condenseur et de ce fait une mise en sécurité de la PAC (pressostat différentiel entre entrée et sortie eau aux bornes du condenseur , si pas de débit perte en charge nulle et différence de pression nulle) et erreur E41 sur la PAC.
De même pour le MC8 , l'absence de débit peut devenir dangeureuse!
Je suis peut-être en dehors des clous (j'ai pas tout compris de ton message particulièrement "le verre d'un thermostat" une photo pour expliquer?) mais HE est une sécurité électrique à réarmement manuel sur la chaudière électrique du MC8
A+
As-tu pensé à une baisse de pression (elle doit être à 1.5 ou 2kg/cm2 en standby)?
As-tu mis un vase d'expansion de 12l ou 18litres ?
J'espère que tu n'as pas tout fermé car cela annulerait (ou affaiblirai) dangereusement tout débit d'eau dans le condenseur et de ce fait une mise en sécurité de la PAC (pressostat différentiel entre entrée et sortie eau aux bornes du condenseur , si pas de débit perte en charge nulle et différence de pression nulle) et erreur E41 sur la PAC.
De même pour le MC8 , l'absence de débit peut devenir dangeureuse!
Je suis peut-être en dehors des clous (j'ai pas tout compris de ton message particulièrement "le verre d'un thermostat" une photo pour expliquer?) mais HE est une sécurité électrique à réarmement manuel sur la chaudière électrique du MC8
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
code erreur HE
Merci pour ta réponse ultra rapide.
Le code erreur HE ne s affiche pas en permanence sur l aquaset.Ce que j appelle le verre, est le composant qui me permet de lire le debit dans les circuits.apres avoir agit sur une mollette.
Le code erreur HE ne s affiche pas en permanence sur l aquaset.Ce que j appelle le verre, est le composant qui me permet de lire le debit dans les circuits.apres avoir agit sur une mollette.
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
erreur HE
Bonsoir,merci pour ces conseils.
Ce soir erreur HE, tous les debimetres sont ouverts a fond, mais dans le drnier je ne vois pas d eau.Je vous donne mes parametres car je pense que la PAC tourne trop souvent?HELP;
P01=3
p02=25
p03=27
p04=25,9
p05=26,4
p06=25
p07=27
p08=24
p09=21
p10=0
p11=1
p12=0
p13=0
p14=0
p15=1
p16=1
p17=0
p18=0
p20=-10
p21=-5
p22=-5
p23=17,5
p24=2
p29=25
p30=30
p31=31
p32=24
p33=24
p34=20
p35=20
p36=15
p37=70
p38=5
p39=1
Voici tous mes parametres.J'avoue que je suis perdu.SVP je dois reprogrammer????
MERCI car PRISE DE TETE
Ce soir erreur HE, tous les debimetres sont ouverts a fond, mais dans le drnier je ne vois pas d eau.Je vous donne mes parametres car je pense que la PAC tourne trop souvent?HELP;
P01=3
p02=25
p03=27
p04=25,9
p05=26,4
p06=25
p07=27
p08=24
p09=21
p10=0
p11=1
p12=0
p13=0
p14=0
p15=1
p16=1
p17=0
p18=0
p20=-10
p21=-5
p22=-5
p23=17,5
p24=2
p29=25
p30=30
p31=31
p32=24
p33=24
p34=20
p35=20
p36=15
p37=70
p38=5
p39=1
Voici tous mes parametres.J'avoue que je suis perdu.SVP je dois reprogrammer????
MERCI car PRISE DE TETE
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Il me semble que tu as un m2zp et qu'il y a à l'intérieur de ce dernier un purgeur automatique (en haut de la bouteille) qui devrait purger tout seul l'air existant.
Vérifier qu'il est OUVERT (vis supérieure légèrement dévissée).
Dans tes paramètres je vois que le circulateur zone 2 est arrêté (p17=0) , cela ne va pas activer la purge des boucles . Pourquoi est-il arrêté ?
Y a-t-il un purgeur automatique sur chaque collecteur retour (le plus froid souvent de couleur bleue) ou sur les collecteurs départ et retour.
Il y a aussi un purge manuel sur la douille d'entrée eau de la PAC que l'on peut ouvrir/fermer avec un gros tournevis.
Dans tes paramètres je vois que p22=-5 , je trouve cela excessif mets plutôt 0 ou +2 car c'est une AUTORISATION de l'appoint , ce n'est pas pour autant qu'il deviendra ACTIF mais seulement si des difficultés à l'instant t l'imposent.
Par exemple à -1 de T° extérieure la PAC démarre , mais alors que la T° eau est basse (au début d'un intervalle de marche) , un dégivrage est activé : alors la T° eau BAISSE et le delta p4-p2 devient si important que le régulateur ACTIVE l'appoint.
De même si la PAC pour -4°C extérieur fournit une puissance calorifique inférieure aux déperditions de la maison alors la T° eau baisse et là aussi l'appoint démarre.
Tu dis que la PAC tourne souvent , donne-nous le temps de marche et le temps de standby et pour quelle T° extérieure (paramètres non modifiés depuis 24h).
A+
Il me semble que tu as un m2zp et qu'il y a à l'intérieur de ce dernier un purgeur automatique (en haut de la bouteille) qui devrait purger tout seul l'air existant.
Vérifier qu'il est OUVERT (vis supérieure légèrement dévissée).
Dans tes paramètres je vois que le circulateur zone 2 est arrêté (p17=0) , cela ne va pas activer la purge des boucles . Pourquoi est-il arrêté ?
Y a-t-il un purgeur automatique sur chaque collecteur retour (le plus froid souvent de couleur bleue) ou sur les collecteurs départ et retour.
Il y a aussi un purge manuel sur la douille d'entrée eau de la PAC que l'on peut ouvrir/fermer avec un gros tournevis.
Dans tes paramètres je vois que p22=-5 , je trouve cela excessif mets plutôt 0 ou +2 car c'est une AUTORISATION de l'appoint , ce n'est pas pour autant qu'il deviendra ACTIF mais seulement si des difficultés à l'instant t l'imposent.
Par exemple à -1 de T° extérieure la PAC démarre , mais alors que la T° eau est basse (au début d'un intervalle de marche) , un dégivrage est activé : alors la T° eau BAISSE et le delta p4-p2 devient si important que le régulateur ACTIVE l'appoint.
De même si la PAC pour -4°C extérieur fournit une puissance calorifique inférieure aux déperditions de la maison alors la T° eau baisse et là aussi l'appoint démarre.
Tu dis que la PAC tourne souvent , donne-nous le temps de marche et le temps de standby et pour quelle T° extérieure (paramètres non modifiés depuis 24h).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
PACENCORSE
- Assidu

- Messages : 42
- Enregistré le : mer. janv. 07, 2009 11:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
erreur HE
Merci JLD82 sympa de ta part.
J'ai verifie, P15 et P16 sont les parametres des circulateurs 1 et 2. j'execute tout le reste merci + d infos demain
.
J'ai verifie, P15 et P16 sont les parametres des circulateurs 1 et 2. j'execute tout le reste merci + d infos demain