Paramètre 74

Message par Chris 11 »

Bonne année à tous,
Que pensez vous de la pente de chauffage auto-adaptative? Est-elle fiable ou doit on mettre le paramètre à 0.... (PAC PHRT 12)
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

bonjour....

pour moi, c'est non....l'auto-adaptation c'est une bonne blague...

en effet, l'an dernier installation et mise en route de la PAC...c'était en octobre, il ne faisait pas froid et le soleil donnait en plein sur mes baies vitrées....l'auto adaptation aplatissait la courbe de chauffe un peu plus chaque jour....en effet je demandais 20° et j'avais 22-23° une bonne partie de la journée (maison orientée sud, grandes baies vitrées et le soleil de Provence)....résultat : lorsque les premiers froids sont arrivés, la courbe était tellement basse, que le PAC ne démarrait pas....il m'a fallu quelques jours pour comprendre pourquoi...donc pour moi P74=0 et une loi d'eau affinée par mes propres soins....et tout va bien !

tu peux toujours faire l'expérience et voir le coefficient qui évolue...mais si un jour tu constates un fonctionnement incohérent, tu penseras à ce post !!!

bonne soirée et à bientôt...

Gipno