PROBLEME PARAMETRE PHTR 12
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Là c'est mieux , environ 6° entre tp1 et tp2 (ou e01 et e02) c'est donc en vitesse 2 , ne touche plus à rien pour l'instant .
Attends de voir si ton erreur e44 apparait à nouveau.
L'été prochain il faudra revoir l'emplacement de la V4V au plus près de ta chaudière afin de pouvoir avoir une T° chaudière à 60-70° ( sinon risque de condensation des fumées) alors que le retour n'a besoin par exemple que de 50°maxi .
Pour mes paramètres malgré la différence de région , de maison , d'isolation, de PAC , ... , tous standards avec p70=1 : 1 zone radiateurs , p72=1
Les paramètres modifiés en rouge ou les + importants sont :
p70=1
p74=0 ---> pas d'auto-adaptation de la loi d'eau
p20=-5
p21=-5 T° ext de base , chez toi -14!!!
p22=+2
p23=+18 T° ext de non chauffage
p24=+2
p25=12
p29=25
p30=33 T° retour eau maxi , 48° ou davantage pour toi
p32=23 T° retour eau mini ; 25° pour toi
p36=15 attention dans certain cas, en cas d'absence prolongée et si la T° ambiante et la T° d'eau est descendue en dessous de cette valeur a cause dune panne ou de p25=12 alors il te faudra impérativement la chaudière pour réchauffer l'eau au dessus de p36=15.
p72=1
La loi d'eau est est une fonction Y=aX+b et est constituée de 2 points extremes A et B ayant pour coordonnées XA=p23;YA=p32 et XB=p21;YB=p30
Si T° ext. en dessous de p21 , la T° retour eau est constante et égale à p30 (oscille autour de p30).
A+
Là c'est mieux , environ 6° entre tp1 et tp2 (ou e01 et e02) c'est donc en vitesse 2 , ne touche plus à rien pour l'instant .
Attends de voir si ton erreur e44 apparait à nouveau.
L'été prochain il faudra revoir l'emplacement de la V4V au plus près de ta chaudière afin de pouvoir avoir une T° chaudière à 60-70° ( sinon risque de condensation des fumées) alors que le retour n'a besoin par exemple que de 50°maxi .
Pour mes paramètres malgré la différence de région , de maison , d'isolation, de PAC , ... , tous standards avec p70=1 : 1 zone radiateurs , p72=1
Les paramètres modifiés en rouge ou les + importants sont :
p70=1
p74=0 ---> pas d'auto-adaptation de la loi d'eau
p20=-5
p21=-5 T° ext de base , chez toi -14!!!
p22=+2
p23=+18 T° ext de non chauffage
p24=+2
p25=12
p29=25
p30=33 T° retour eau maxi , 48° ou davantage pour toi
p32=23 T° retour eau mini ; 25° pour toi
p36=15 attention dans certain cas, en cas d'absence prolongée et si la T° ambiante et la T° d'eau est descendue en dessous de cette valeur a cause dune panne ou de p25=12 alors il te faudra impérativement la chaudière pour réchauffer l'eau au dessus de p36=15.
p72=1
La loi d'eau est est une fonction Y=aX+b et est constituée de 2 points extremes A et B ayant pour coordonnées XA=p23;YA=p32 et XB=p21;YB=p30
Si T° ext. en dessous de p21 , la T° retour eau est constante et égale à p30 (oscille autour de p30).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
LOZERE48
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : ven. nov. 19, 2010 2:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Peux-tu mettre p22 l'autorisation appoint à +2 ou +3 (c'est le début des dégivrages) : ce n'est pas pour autant qu'il sera activé mais évitera peut-être les E44.
J'espère que ta chaudière est prête à s'activer.
A 0 °C lorsque ta PAC fonctionne tu dois avoir formation de givre sur l'évaporateur.
As-tu vérifié que ce givre se fait de façon régulière après un dégivrage complet , il ne doit rester qu'un peu (2 à 3cm) de glace sur le bas de l'évaporateur ?
Il est possible que 2 tuyaux sur 4 ne soient pas givrés jusqu'au bout : fait des photos en définition PC et mets-les en ligne.
Peut-être revenir en vitesse 1 en attendant de trouver la panne réelle.
Maintenant c'est Georges qui peut t-aider : c'est lui le frigoriste.
A+
Peux-tu mettre p22 l'autorisation appoint à +2 ou +3 (c'est le début des dégivrages) : ce n'est pas pour autant qu'il sera activé mais évitera peut-être les E44.
J'espère que ta chaudière est prête à s'activer.
A 0 °C lorsque ta PAC fonctionne tu dois avoir formation de givre sur l'évaporateur.
As-tu vérifié que ce givre se fait de façon régulière après un dégivrage complet , il ne doit rester qu'un peu (2 à 3cm) de glace sur le bas de l'évaporateur ?
Il est possible que 2 tuyaux sur 4 ne soient pas givrés jusqu'au bout : fait des photos en définition PC et mets-les en ligne.
Peut-être revenir en vitesse 1 en attendant de trouver la panne réelle.
Maintenant c'est Georges qui peut t-aider : c'est lui le frigoriste.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Normal que tu es des E44: SD1: 44,3, SD2: 44,4. Il n'y a pas de DT. Ce qu'il serait intéressant, c'est de connaitre le Delta T sur le retour et le départ du chauffage à l'entrée du ballon. Si la température du ballon est identique en haut et en bas, c'est normal qu'il y ait des E44. Autrement, il peut y avoir une autre explication: la PàC ne dégivre pas quand il faut, du coup, son rendement en est diminué, et c'est le E44. Il faudrait surveiller ou enregistrer la température de sortie de la PàC, et voir se qui se passe.
Vérifier les paramètres de dégivrage sur la PàC:
D02
DO3
D04
D05
Je n'ai pas les paramètres sous les yeux, si tu veux le code et les paramètres, contacte moi en MP.
Une dernière chose: cette PàC, elle est installée sur une maison de quelle surface ?
G32
Vérifier les paramètres de dégivrage sur la PàC:
D02
DO3
D04
D05
Je n'ai pas les paramètres sous les yeux, si tu veux le code et les paramètres, contacte moi en MP.
Une dernière chose: cette PàC, elle est installée sur une maison de quelle surface ?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
RE: Ce qui me surprend, c'est le peu de différence entre SD3 et SD4.
SD3: tempétature d'évaporation, tu devrais être en dessous de SD4 température extérieure d'au moins 3 à6°. As tu regardé si la sonde SD3 est bien en place ? Ca ressemble à une sonde en dehors de son doigt de gants. Ca expliquerait un dégivrage tardif, d'ou un E44.
G32
SD3: tempétature d'évaporation, tu devrais être en dessous de SD4 température extérieure d'au moins 3 à6°. As tu regardé si la sonde SD3 est bien en place ? Ca ressemble à une sonde en dehors de son doigt de gants. Ca expliquerait un dégivrage tardif, d'ou un E44.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
LOZERE48
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : ven. nov. 19, 2010 2:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
REPONSE
Georges a tu reçu mes MP car je nai pas eu de réponse jai remarquer que
lors des E44 le compresseur étai trs chaud et le démarreur avait une led rouge
qui clignotant avec alarm inscrit dessous de plus quand l eau chauffe il y
a quand même le voyant dégivrage allume
merci d avance
ANDRE
lors des E44 le compresseur étai trs chaud et le démarreur avait une led rouge
qui clignotant avec alarm inscrit dessous de plus quand l eau chauffe il y
a quand même le voyant dégivrage allume
merci d avance
ANDRE
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Si tu as un défaut sur le compresseur, ça change tout. Le E44 signale une panne frigorifique à la base. Le compresseur ne tourne pas, au bout de 2 Mn, E44.
Danc ce cas, il faut vérifier les connexions électriques ( serrage des bornes) il faut aussi vérifier que la tension d'alimentation soit coirrecte au démarrage. Après, si tout ça est bon, alors il faudra peut être voir le cas du démareur défectueux. Une chose également: la ligne d'alimentation de la PàC est elle bien dimensionnée ?
Quelque fois, il arrive que lorsque le matériel est neuf, ça fonctionne bien, mais ensuite, sans trop d'explication, au bout de quelques mois, ça ne fopnctionne plus correctement. ( le compresseur demande plus d'intensité au démarrage) Donc, vérifier la section de la ligne.
G32
Danc ce cas, il faut vérifier les connexions électriques ( serrage des bornes) il faut aussi vérifier que la tension d'alimentation soit coirrecte au démarrage. Après, si tout ça est bon, alors il faudra peut être voir le cas du démareur défectueux. Une chose également: la ligne d'alimentation de la PàC est elle bien dimensionnée ?
Quelque fois, il arrive que lorsque le matériel est neuf, ça fonctionne bien, mais ensuite, sans trop d'explication, au bout de quelques mois, ça ne fopnctionne plus correctement. ( le compresseur demande plus d'intensité au démarrage) Donc, vérifier la section de la ligne.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
LOZERE48
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : ven. nov. 19, 2010 2:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
LOZERE48 a écrit:
Bonjour j ai toujours des e 44 mais moins souvent (ajout d une vanne de débit) et justement j ai mis l appoint chaudière sur le thermostat et pas sur le marche arrêt que vaut t il mieux et a quel degré régler le thermostat de la chaudière
merci ANDRE
Bonsoir
Tu veux dire que ta chaudière (gaz ou fuel ?) est toujours en température pour produire l'ECS par exemple ?
Quant au thermostat que commande-t-il : une vanne 3v dans la chaudière , le circulateur chauffage?
As-tu mis une V3V motorisée pour ouvrir ou fermer la circulation via la chaudière ou pas commandée par le régulateur (lequel : k60d066z ou ...) ?
Vous devriez remplir votre profil pour la LOCALISATION et votre installation : ça aide.
A+
_________________
JLD 82 BONJOUR J aurais du te poster ici car j ai créer la confusion sur l autre post tu a tous les éléments ici en plus cet apm j ai eu 1 E01le thermosrat commande la chaudiere c est celui d origine sur le panneau frontal
ANDRE
Bonjour j ai toujours des e 44 mais moins souvent (ajout d une vanne de débit) et justement j ai mis l appoint chaudière sur le thermostat et pas sur le marche arrêt que vaut t il mieux et a quel degré régler le thermostat de la chaudière
merci ANDRE
Bonsoir
Tu veux dire que ta chaudière (gaz ou fuel ?) est toujours en température pour produire l'ECS par exemple ?
Quant au thermostat que commande-t-il : une vanne 3v dans la chaudière , le circulateur chauffage?
As-tu mis une V3V motorisée pour ouvrir ou fermer la circulation via la chaudière ou pas commandée par le régulateur (lequel : k60d066z ou ...) ?
Vous devriez remplir votre profil pour la LOCALISATION et votre installation : ça aide.
A+
_________________
JLD 82 BONJOUR J aurais du te poster ici car j ai créer la confusion sur l autre post tu a tous les éléments ici en plus cet apm j ai eu 1 E01le thermosrat commande la chaudiere c est celui d origine sur le panneau frontal
ANDRE
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour Georges : le message précédent est de lozere48 posté dans la discussion herve62 suivi de ma réponse (ou plutôt mes questions à lozere48).
Pour lozere48 : il faut que le circulateur chauffage fonctionne en permanence hors tu dis qu'il est commandé par le thermostat de ta chaudière en alternance avec celui de l'ECS!
S'agit-il du thermostat d'ambiance chauffage qui existait avant la PAC ?
Je comprends que tu en ai besoin vu les -14 de T° de base mais il vaudrait mieux qu'il agisse sur le bruleur (garder l'aquastat chaudière limitant la T° de celle-ci vers 60-70°C) et non pas sur le circulateur chauffage.
Le plus simple serait d'alimenter le circulateur chauffage directement en 220v (après le disjoncteur divisionnaire chauffage)
Tu dis aussi avoir un E01 (H.P.) en plus du E44 mais sans en préciser les conditions.
A+
Pour Georges : le message précédent est de lozere48 posté dans la discussion herve62 suivi de ma réponse (ou plutôt mes questions à lozere48).
Pour lozere48 : il faut que le circulateur chauffage fonctionne en permanence hors tu dis qu'il est commandé par le thermostat de ta chaudière en alternance avec celui de l'ECS!
S'agit-il du thermostat d'ambiance chauffage qui existait avant la PAC ?
Je comprends que tu en ai besoin vu les -14 de T° de base mais il vaudrait mieux qu'il agisse sur le bruleur (garder l'aquastat chaudière limitant la T° de celle-ci vers 60-70°C) et non pas sur le circulateur chauffage.
Le plus simple serait d'alimenter le circulateur chauffage directement en 220v (après le disjoncteur divisionnaire chauffage)
Tu dis aussi avoir un E01 (H.P.) en plus du E44 mais sans en préciser les conditions.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
LOZERE48
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : ven. nov. 19, 2010 2:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
JLD 82 BONJOUR Non le thermostat commande la chaudiere au fioul c est celui d origine sur le panneau frontal qui cde le bruleur (peut etre fallait t il cde le bouton marche arret de la chaudiere a la place du thermostat).
le circulateur radiateurs est permanent branche sur le 220 v comme tu me le conseille prescision je n ai pas d ECS, donne mois ton avis sur l emplacement de la sonde par rapport au shema page 1
ANDRE
le circulateur radiateurs est permanent branche sur le 220 v comme tu me le conseille prescision je n ai pas d ECS, donne mois ton avis sur l emplacement de la sonde par rapport au shema page 1
ANDRE
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour le thermostat d'ambiance d'origine , tu dis qu'il est branché sur la chaudière laisse le avec l'aquastat de la chaudière commander le bruleur.
Toutefois comme tu n'as pas d'ECS tu peux utiliser le contact "autorisation chaudière" du régul. k60d066Z en série avec le th d'origine pour allumer la chaudière que si nécessaire mais attention il faut que le th d'origine soit réglé au dessus de la T° ambiance souhaitée sur le régulateur.
Personnellement j'ai supprimé ce thermostat peu précis et placé près de la cheminée. Lorsque j'étais en panne de PAC le régul. a trés bien géré le fonctionnement de la chaudière : contact en lieu et place du thermostat d'origine et aquastat chaudière conservé (j'ai seulement relevé d'une demi degré la consigne d'ambiance).
Ce qui me va c'est que le circulateur chauffage est alimenté directement en 220v (ou via le régul k060d066z et p23=17 ou 18°) et n'est pas coupé par le thermostat d'ambiance d'origine.
Je te conseille de mettre le circulateur chaudière à sa vitesse maxi si c'est celui d'origine (bien moins puissant 80watts? que celui de la PAC et peut-être usé) car les calories produites doivent aller "au plus vite" vers tes radiateurs.
Le pot à boues freine lui aussi le débit côté chauffage.
Pour la sonde "retour eau de chauffage" connectée au régulateur k60d066 , je la placerai d'après ton schéma à main levée entre la V4V et la pot à boue (près du pot à boues) car sur la liaison ballon->entrée PAC la remontée en T° sera + rapide lorsque la PAC fonctionnera. La fixer sur un tuyau cuivre avec pâte thermique et collier de serrage modéré bien sûr. Isoler cet ensemble.
A+
Pour le thermostat d'ambiance d'origine , tu dis qu'il est branché sur la chaudière laisse le avec l'aquastat de la chaudière commander le bruleur.
Toutefois comme tu n'as pas d'ECS tu peux utiliser le contact "autorisation chaudière" du régul. k60d066Z en série avec le th d'origine pour allumer la chaudière que si nécessaire mais attention il faut que le th d'origine soit réglé au dessus de la T° ambiance souhaitée sur le régulateur.
Personnellement j'ai supprimé ce thermostat peu précis et placé près de la cheminée. Lorsque j'étais en panne de PAC le régul. a trés bien géré le fonctionnement de la chaudière : contact en lieu et place du thermostat d'origine et aquastat chaudière conservé (j'ai seulement relevé d'une demi degré la consigne d'ambiance).
Ce qui me va c'est que le circulateur chauffage est alimenté directement en 220v (ou via le régul k060d066z et p23=17 ou 18°) et n'est pas coupé par le thermostat d'ambiance d'origine.
Je te conseille de mettre le circulateur chaudière à sa vitesse maxi si c'est celui d'origine (bien moins puissant 80watts? que celui de la PAC et peut-être usé) car les calories produites doivent aller "au plus vite" vers tes radiateurs.
Le pot à boues freine lui aussi le débit côté chauffage.
Pour la sonde "retour eau de chauffage" connectée au régulateur k60d066 , je la placerai d'après ton schéma à main levée entre la V4V et la pot à boue (près du pot à boues) car sur la liaison ballon->entrée PAC la remontée en T° sera + rapide lorsque la PAC fonctionnera. La fixer sur un tuyau cuivre avec pâte thermique et collier de serrage modéré bien sûr. Isoler cet ensemble.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
LOZERE48
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : ven. nov. 19, 2010 2:39 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Cette semaine un frigoriste m a contrôler les pressions et m a dit que
c était ok il a enlever un peu de gaz aussi et mis le heat de la pac a 46°
mais j ai remarquer que la chaudière tourner plus souvent que la pac
surtout s il fait froid - 2 -3° environ la pac ne tourne pas malgré que la consigne de non fonctionnement soit a - 7° je me pose la question s il ne faut pas que je baisse le
thermostat qui est sur la chaudière précision je n ai pas de thermostat d ambiance
pour la chaudière mais seulement l aquaset de la pac
ANDRE
Cette semaine un frigoriste m a contrôler les pressions et m a dit que
c était ok il a enlever un peu de gaz aussi et mis le heat de la pac a 46°
mais j ai remarquer que la chaudière tourner plus souvent que la pac
surtout s il fait froid - 2 -3° environ la pac ne tourne pas malgré que la consigne de non fonctionnement soit a - 7° je me pose la question s il ne faut pas que je baisse le
thermostat qui est sur la chaudière précision je n ai pas de thermostat d ambiance
pour la chaudière mais seulement l aquaset de la pac
ANDRE