Les résultats avec One-Wire
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour, je n'ai pas d'autre procédure pour modifier les réglages du dégivrage, car je pense que c'est la seule qui existe. Dans votre cas, votre PAC avait d'origine le réglage usine, qui donc à modifier ce réglage de base ??
D'autres que vous ont modifiés ce réglage sans aucun problème à ce jour et je n'ai pas eu echos d'un problème concerant cette modification, désolé de ne pas pouvoir vous apporter d'éléments nouveaux.
D'autres que vous ont modifiés ce réglage sans aucun problème à ce jour et je n'ai pas eu echos d'un problème concerant cette modification, désolé de ne pas pouvoir vous apporter d'éléments nouveaux.
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
non mais en fait j'en viens à me demander si il n'y a pas un problème d'électronique sur la DAIKIN depuis le début. Peut être ce cycle court a toujorus été d'actualité quelque soit le paramétrage effectué ? Oui la dernière fois, l'installateur a passé le paramétère en 3-01 mais je n'avais aucun outil de mesure pour savoir si réellement le cycle était supérieure à 40 min. La procédure, je l'ai réalisée 2 fois, la dernière dois, j'étais là lorsque l'installateur l'a fait et en plus nous avions daikin en ligne. D'où mes interrogations qui sont peut être le pourquoi du comment....
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re-salut ,
Alors après avoir réussi finalement à changer le cycle de dégivrage après plusieurs essais (ça aussi c'est quand même curieux), je mets une autre copie d'un graphe de relevé de température:
- consigne demandée 22°
- La capteur scotché sur le tuyau de gaz en entrée du module intérieur ne dépasse pas 45° malgré le cycle de dégivrage. et sachant qu'une mise en service totale avait été refaite en avril dernier avec résinsertion du gaz
- L'irrégularité de la courbe m'étonne. C'est comme si la PAC n'arrivait pas à tenir la température du gaz.
Avez vous des idées ?
Alors après avoir réussi finalement à changer le cycle de dégivrage après plusieurs essais (ça aussi c'est quand même curieux), je mets une autre copie d'un graphe de relevé de température:
- consigne demandée 22°
- La capteur scotché sur le tuyau de gaz en entrée du module intérieur ne dépasse pas 45° malgré le cycle de dégivrage. et sachant qu'une mise en service totale avait été refaite en avril dernier avec résinsertion du gaz
- L'irrégularité de la courbe m'étonne. C'est comme si la PAC n'arrivait pas à tenir la température du gaz.
Avez vous des idées ?

-
STEPH26
- Resp. Section

- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Curieux en effet
N'aurais-tu pas posé ta sonde sur la sortie "départ" GAZ plutôt que celle du retour de la PAC:roll:
Si tu pose ta main dessus, est-ce vraiment lui le plus chaud des deux
Reigua
Curieux en effet
N'aurais-tu pas posé ta sonde sur la sortie "départ" GAZ plutôt que celle du retour de la PAC:roll:
Si tu pose ta main dessus, est-ce vraiment lui le plus chaud des deux
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
... sans oublier de la recouvrir d'isolant ... 
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut... me revoilà. Donc j'ai rescotché convenablement les sondes et surtout celle pour le gaz car effectivement elle n'était pas très très bien plaquée. Voici donc le schéma d'aujourd'hui sachant que j'avais mis la consigne volontairement à 22. Donc ce que je constate c'est que la température finale n'est pas atteinte (de toute façon c'est toujours comme ça ...) et surtout toujorus ces irrégularités dans le même cycle. Est ce que cela vous semble normal de ne pas avoir dans un cycle une température de gaz qui fluctue autant. ça peut expliquer quand même ma sur-consommation, non ?

- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Totoflu
As-tu une carte de limitation dans ta PAC
Reigua
As-tu une carte de limitation dans ta PAC
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je ne sais pas.
Mais je sais en revanche que cette carte participe dans la stabilité de la régulation Inverter de la machine.
Ta PAC fait donc des courts cycles :
- as-tu un débit suffisant pour évacuer l'énergie produite ?
- l'aquastat est-il bien positionné au maximum ?
- Je vois plus de 10° entre le départ et le retour de ton eau de chauffage : ça me semble beaucoup
Reigua
Mais je sais en revanche que cette carte participe dans la stabilité de la régulation Inverter de la machine.
Ta PAC fait donc des courts cycles :
- as-tu un débit suffisant pour évacuer l'énergie produite ?
- l'aquastat est-il bien positionné au maximum ?
- Je vois plus de 10° entre le départ et le retour de ton eau de chauffage : ça me semble beaucoup
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La carte de limitation ne changera rien en effet à tes consommations, mais elle pourrait peut-être limiter son fonctionnement et lui éviter de faire les courts cycles qu'elle a l'air de faire actuellement.
Tu es peut-être sur la vitesse maxi de circulation d'eau mais je pene toujours que plus de 10° d'écart entre ton départ et retour de température d'eau, c'est beaucoup
Je laisse les PROS donner leurs avis là dessus.
Reigua
Tu es peut-être sur la vitesse maxi de circulation d'eau mais je pene toujours que plus de 10° d'écart entre ton départ et retour de température d'eau, c'est beaucoup
Je laisse les PROS donner leurs avis là dessus.
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html