Bonjour Chambon,
Je présume que l'odeur est celle de l'epdm dans l'eau chaude...
pour la place, c'est clair, avec 20cm d'isolant tu devais arriver à 1m60 de diamètre...
Pour la stratification, il me semble qu'il faut au moins un rapport de 2 entre hauteur et diamètre, tu es en dessous il me semble.
Pour le volume, sur Apper, on parle de 100l / m² en capteur plan... tu te "contentes" de 500l avec tes 7 capteurs ?
Je ne vois pas pourquoi mettre de l'antigel dans une réserve à eau morte, sauf si elle est dehors, me trompes-je ?
Pour la coupure, content que tes capteurs s'en soient tirés sans domages. Un onduleur pourrait secourir les départs sensibles...comme ce circulateur, non ?
Y'a de l'air dedans

? tu n'es pourtant pas en drainback..?
Pour la bache, tu n'as plus qu'a faire un zoli bassin à grenouilles, les ferrailleurs rachètent le cuivre au kilo.
Merci de ton retour d'expérience, et pour ce site.
Bon courage pour descendre le futur ballon à la cave.
Philippe.