PHR8 ne dégivre plus.

Répondre
nonoroz
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 12:51 pm
Localisation : bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PHR8 ne dégivre plus.

Message par nonoroz »

bonjour,
je m'excuse mais effectivement le ballon tampon comme je l'appelais est un vase d'expansion et est branché sur l'entrée de la pompe a chaleur.
Hier j'ai fait exprès d'abaisser le P22 à -2 pour voir si la pompe arrivait à dégivrer seule et ben résultat aujourd'hui on se les gèle, échangeur totalement givré, et T01 ne décolle pas des 25.
hier soir j'ai dégivré l'échangeur manuellement et j'ai redémarré la pompe.
J'ai donc repassé P22 je l'ai repassé à 0.
Petite question, a quoi correspond le P36 sur l'aquaset (seuil autorisation chauffage thermodynamique, retour installation)??
A combien doit on réglé P30 et P32??

Alors donc a 17h50 après avoir dégivré avec de l'eau tiède l'échangeur :
Sur la PHR8 :
T01 : 24.6° , T02 : 30° , T03 : -1.5° , T04 : 2.6°, T ext : 3°
Sur l'aquaset :
P02 (t°retour eau): 23° , P03 (T° départ eau) : 28° , P04 (résultante eau): 33.6

A 20h50 :
P02 : 23° , P03 : 28° , P04 : 34.2° , Text : 3°
J'ai également abaissé Q2 et Q1, Q3 a lui seul devrait suffir pour l'appoint électrique.

Le schéma de l'installation qui a été donné plus haut est exactement mon installation. Merci merci pour le schéma, vraiment sympa.
Je vais essayer de fermer cette soupape.
J'ai fait également les relevés à 9h50 ce matin :
P02 : 27° , P03 : 33° , P04 : 29.3
T01 : 30° , T02 : 35.5° , T03 : 6.5° , T04 : 9.8°, T ext : 7°
Et depuis elle est toujours en fonctionnement...j'arrive pas comprendre qu'est ce qui détermine exactement quand elle va s'arreter???
Je n'ai pas encore eu le temps de couper l'étage et d'isoler les tuyaux...
C08 à 0 et H31 à 0 mais je ne sais pas a quoi cela correspond, et ca fait parti de sparamètres de la pompe et je n'en ai pas le code d'acces...
Pourrais je l'obtenir et obtenir également le détail des paramètres, j'ai un peu sur la notice mais ce n'est pas explicite.
Merci d'avanceeee
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: PHR8 ne dégivre plus.

Message par MHz »

je m'excuse mais effectivement le ballon tampon comme je l'appelais est un vase d'expansion et est branché sur l'entrée de la pompe a chaleur.
Le schéma de l'installation qui a été donné plus haut est exactement mon installation. Merci merci pour le schéma, vraiment sympa.
Bonjour,
je ne comprends pas, si sur ton schema, le ballon est un vase d'expansion, alors, il ya en a 3 dasn ton installation ( 1 dasn la pAC, 1 dasn le MC8 et 1 dans ton local.
Si mon schema correspond à ton installation, ou se trouve ton ballon tampon?
Pourrais-tu,stp, essayer de refaire ton schema ?

Hier j'ai fait exprès d'abaisser le P22 à -2 pour voir si la pompe arrivait à dégivrer seule et ben résultat aujourd'hui on se les gèle, échangeur totalement givré, et T01 ne décolle pas des 25.
Svp ne pas faire des manips sans avoir determiné qu'est-ce qui fonctionne correctement et qu'est-ce qui dysfonctionne

Alors donc a 17h50 après avoir dégivré avec de l'eau tiède l'échangeur :
Sur la PHR8 :
T01 : 24.6° , T02 : 30° , T03 : -1.5° , T04 : 2.6°, T ext : 3°
Sur l'aquaset :
P02 (t°retour eau): 23° , P03 (T° départ eau) : 28° , P04 (résultante eau): 33.6
J'ai fait également les relevés à 9h50 ce matin :
P02 : 27° , P03 : 33° , P04 : 29.3
T01 : 30° , T02 : 35.5° , T03 : 6.5° , T04 : 9.8°, T ext : 7°
A priori la PAC chauffe correctement (deltaT=5.5), mais ne degivre pas?
pour le savoir il faut la forcer en chauffe ( voir mon post plus haut, debrancher les fils CN7.1&2 et les shunter) et lsurveiller alors la PAC lorsqu'elle givre jusqu'au degivrage.
Cet essai est tres simple à faire :
  • 1) tu debranches ces 2 fils , la PAC va s'arreter
    2) tu les connectes entre eux , la PAC va demarrer
Je vais essayer de fermer cette soupape.
oui, à mon avis elle sert à rien car tu n'as pas de radiateurs avec robinets thermiostatiques qui font des variations de débit, sucseptible de pertuber la PAC
Et depuis elle est toujours en fonctionnement...j'arrive pas comprendre qu'est ce qui détermine exactement quand elle va s'arreter???
lorsque:
  • * le circuit de commande PAC est ouvert ( fils CN7.1&2 de la carte du MC8)
    * la temperature de consigne= parametere HEAT. Lorsque que T01=HEAT elle va s'arreter
Je n'ai pas encore eu le temps de couper l'étage et d'isoler les tuyaux...
Si tu le fait, les deperditions etant moindres , ta T°C de retour d'eau vesr la PAC va monter jusqu' à atteindre la Tconsigne HEAT et la PAC va s'arreter.
C08 à 0 et H31 à 0 mais je ne sais pas a quoi cela correspond, et ca fait parti de sparamètres de la pompe et je n'en ai pas le code d'acces...
Pourrais je l'obtenir et obtenir également le détail des paramètres, j'ai un peu sur la notice mais ce n'est pas explicite.
pour l'instant ne touche pas aux réglages PAC, mais fais plutot des essais qui te permettent de dire qui est en dysfonctionnement :ou mal paramétré
  • * L'AQUASET
    * La carte du MC8
    * la PAC
    ou encore un pb de ton installation
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
nonoroz
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 12:51 pm
Localisation : bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PHR8 ne dégivre plus.

Message par nonoroz »

pour le schéma j'arrive pas a le remodifier. mais mon vase d'expansion se trouve sur l'entrèe de la pompe à chaleur et je n'en ai qu'un seul.
Pour le ballon tampon, ca ressemble a quoi exactement?

La pac qd il fait trop froid comme l'autre jour, l'échangeur ne se dégivre pas quand j'ai -2 en P22, quand c'est à 0, ca fonctionne mais T01 a du mal a atteindre les 30.

Qu'entendez vous par surveillez la pac qd j'aurais shunter les fils?

Ce matin par exemple, j'ai diminué P30 à 32 au lieu de 40, la Pac s'est arreté de suite.
J'ai fais cela à 10h ce matin et depuis elle n'a pas été en fonctionnement et il fait bon dans la maison mais il fait pas froid non plus dehors.

T01=heat, le heat c'est quoi ??? 35°?

je lisais sur des sujets forum qu'ils ont joué aussi sur le offset sonde??
P50,51,53 : +ou- 3K, le K correspond a quoi exactement? si je comprends bien par exemple si la sonde donne 3° si on met -3K sur le paramètre, la sonde donnera 0°???

Je ne veux pas toucher aux paramètres de la pompe mais plus haut ici, on me dit de toucher a C08, H31, donc je suis un peu perdu lol
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: PHR8 ne dégivre plus.

Message par jld82 »

nonoroz a écrit :bonjour,

Petite question, a quoi correspond le P36 sur l'aquaset (seuil autorisation chauffage thermodynamique, retour installation)??
A combien doit on réglé P30 et P32??

Alors donc a 17h50 après avoir dégivré avec de l'eau tiède l'échangeur :
Sur la PHR8 :
T01 : 24.6° , T02 : 30° , T03 : -1.5° , T04 : 2.6°, T ext : 3°
Sur l'aquaset :
P02 (t°retour eau): 23° , P03 (T° départ eau) : 28° , P04 (résultante eau): 33.6

A 20h50 :
P02 : 23° , P03 : 28° , P04 : 34.2° , Text : 3°
J'ai également abaissé Q2 et Q1, Q3 a lui seul devrait suffir pour l'appoint électrique.

J'ai fait également les relevés à 9h50 ce matin :
P02 : 27° , P03 : 33° , P04 : 29.3
T01 : 30° , T02 : 35.5° , T03 : 6.5° , T04 : 9.8°, T ext : 7°
Et depuis elle est toujours en fonctionnement...j'arrive pas comprendre qu'est ce qui détermine exactement quand elle va s'arreter???

Merci d'avanceeee
Bonjour
P36 est le seuil de T° retour eau en dessous duquel la PAC ne démarrera pas (le régul. garde une marge au cas ou la PAC commencerait par un dégivrage
Pour p32 mettre entre 20 et 25°C (P.C. ou radiateurs) à régler lorsque T° extérieure =15° si trop chaud ou trop froid
Pour P30 c'est les déperditions de ta maison qui commandent : régler la valeur à la hausse ou à la baisse jusqu'à ce que la T° ambiante obtenue est voisine de la T° de consigne souhaitée.

Ne joue pas trop avec l'appoint sinon la PAC gèle et à ce moment là elle ne produit plus d'énergie. Laisse donc les appoints opérationnels et p22=0°C (début des givrages/dégivrages) !

Enfin ta PAC s'arrêtera (si pas d'erreur) dans 2 cas :
- la T° limite de la PAC est atteinte ( T° eau > 35° +- hystérésis)
- le régulateur ne demande plus d'énergie -> P10=0 lorsque P2 devient supérieur à P4+hystérésis
On voit bien sur tes relevés à 20h30 et à 9h30 que l'on s'approche de l'arrêt de la PAC.

Tu as abaissé p30 de 40 à 32°C (un peu violent comme variation surtout que tu n'as pas de sur-puissance) , p4 a baissé devenant inférieur à p2-hystérésis , la PAC c'est arrêtée.
Tu dis ne pas ressentir de changement mais c'est l'inertie qui fournit des calories stockées , tu risque d'avoir des surprises au réveil.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: PHR8 ne dégivre plus.

Message par MHz »

pour le schéma j'arrive pas a le remodifier. mais mon vase d'expansion se trouve sur l'entrèe de la pompe à chaleur et je n'en ai qu'un seul.
Pour le ballon tampon, ca ressemble a quoi exactement?
à un bidon isolé contenance 50 à 100l, à mon avis il n'y en a pas sur ton installation
Qu'entendez vous par surveillez la pac qd j'aurais shunter les fils?
si tu debranches ces 2 fils du MC8, la PAC sera commandé en chauffe des que tu connecteras les 2 files entre eux. Il te faudra alors la surveiller, ses paremetres, son deguivrage, car elle fonctionnera independanmment du MC8 et aquaset.
T01=heat, le heat c'est quoi ??? 35°?
C'est la temperature de consigne de la PAC, ce parametre s'appelle HEAT, oui 35°C en général.

Je ne veux pas toucher aux paramètres de la pompe mais plus haut ici, on me dit de toucher a C08, H31,
ne pas toucher si tu ne maitrise pas, ces parametres ont un effet sur la T°C de consigne qui est modifiée:dynamiquement. Le CO8 fait notamment baisser la Consigne quand il fait tres froid.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
nonoroz
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 12:51 pm
Localisation : bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PHR8 ne dégivre plus.

Message par nonoroz »

bonjour et merci pour ttes vos réponses
je shunterais ces deux fils qd le temps sera au froid, auj et hier il fait 10° donc pas la peine de le faire, je verrais pas le résultat.
comme il fait pas trop froid dehors j'ai pu faire les test suivant ces deux derniers jours:
1) j'avais passé P30 à 32 au lieu de 40, le matin, un peu trop froid au réveil.
2) Je remet P30 à 37° par une t° ext de 9, la pompe se remet en route à 17h40
sur l'aquaset : T ext : 9°
A 17h40 : P02 : 24 , P03 : 31 , P04 : 25.5
A 18h05 : P02 : 26 , P03 : 33 , P04 : 25.7
A 18h20 : P02 : 26 , P03 : 34 , P04 : 25.7 , 32° sur collecteur PC
A 18h35 : P02 : 27 , P03 / 34 ? p04 : 24.4 , 34° sur collecteur PC

3) Je passe P30 à 36° à 18h45, la pompe s'arrête
P02 : 26 , P03 : 29 , P04 : 25.5 , P32 à 25°
je constate que quand P2>P32, la pompe s'arrête.

4) A 19h05, je passe P32 à 28°, la pompe rédemarre
P02 : 25 , P03 : 31 , P04 : 27.2

5) A 20h39, P2 : 28 , P3 : 32 , P4 : 26.7, la pompe est arrêté, P2 a atteint P32

6) Ce matin au réveil, T) ambiante super agréable, et le pompe n'a pas tourner bcp.
Elle se remet en route à 9h35 :
P02 : 25, P03 : 27 , P04 : 25.8, P30 : 36, P32 : 25

7) A 12h34, La pompe était en route
P02 : 26, P03 : 33 , P04 : 25.7 , P30 : 35 , P32 : 25
Sur la pompe elle même : T01 : 28.7 qui augmente, T02 : 35.2 qui augmente, T03 : 4.1, T04 : 10.3, T° collecteur PC : 29°
Je passe P32 à 22.5 pour voir, la pompe s'arrête.
Je constate donc qu'il faut réussir à trouver le bon réglage avec le P32, P30 et P2.

Je verrais le résultat quand il fera très froid.
bonne journée
nonoroz
Assidu
Assidu
Messages : 34
Enregistré le : lun. nov. 29, 2010 12:51 pm
Localisation : bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PHR8 ne dégivre plus.

Message par nonoroz »

bonjour,
alors j'ai fait les tests et je pense avoir trouvé les bons réglages.
j'ai mis P32 à 25 et P30 à 30, la pompe tourne bcp moins mais il fait bon dehors aussi. mais avant même par temps raisonnable dehors, elle tournait plus souvent qu'actuellement.
j'ai isolé la sonde de retour d'eau également.
je n'ai pas couper l'étage pour le moment car j'ai pas trouvé de solution de chauffage en attendant pour chauffer les chambres.
J'ai vérifier toutes les sondes, leurs emplacements, et tout est au bon endroit et à la bonne température.
sauf pour le température extérieur qui est sur la paroi nord en dessous du labris de débord toiture, je ne sais pas trop si elle est au bon endroit?elle ne voit jamais le soleil : nord ouest ne serait pas mieux?
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Le réglage de p32 = 25 pour un P.C. est à mon avis trop élevé (valeur par défaut pour les radiateurs , j'ai mis seulement 23° avec mes radiateurs B.T.) .
Ce paramètre doit être réglé lorsqu'il fera + 15 dehors .

Idem pour p30 : il doit être réglé au plus froid de l'hiver si ta T° ambiante (mesurée près du boitier de commande et sa sonde intérieure) diffère trop de ta T° ambiante de consigne.

Pour ta sonde extérieure elle est bien placée au Nord : elle ne doit pas voir le soleil.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »