Erreur HE et PPE
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Erreur HE et PPE
Bonjour,
Depuis hier j'ai ces 2 erreurs sur mon aquaset (PAC PHR11 + MC8).
C'est vrai qu'il fait bien froid ces 2 jours (la nuit = -4 à -8°C).
Au début, j'ai eu que le défaut HE, je réarmait la sécurité thermique sur le module MC8 mais le défaut réapparaissait après environ 1 heure voire 2 heures !!
Ensuite, j'ai eu le disjoncteur de la PAC qui disjoncte donc je pense que le défaut PPE (et Gr) qui s'affiche est dû à cela !
Voici mes paramètres de l'aquaset :
P20 =15°C
P21=-10°C
P22=+4°C
P23=+18°C
P24=2K
P29=25
P30=au début 32, je l'ai, mis ensuite à 30 mais toujours les défauts !
P32=20
P34=18
P35=35
P36=15
P37=70
Avez vous une idée ou une solution ?
Le circulateur semble bien tourner!!
Merci,
Depuis hier j'ai ces 2 erreurs sur mon aquaset (PAC PHR11 + MC8).
C'est vrai qu'il fait bien froid ces 2 jours (la nuit = -4 à -8°C).
Au début, j'ai eu que le défaut HE, je réarmait la sécurité thermique sur le module MC8 mais le défaut réapparaissait après environ 1 heure voire 2 heures !!
Ensuite, j'ai eu le disjoncteur de la PAC qui disjoncte donc je pense que le défaut PPE (et Gr) qui s'affiche est dû à cela !
Voici mes paramètres de l'aquaset :
P20 =15°C
P21=-10°C
P22=+4°C
P23=+18°C
P24=2K
P29=25
P30=au début 32, je l'ai, mis ensuite à 30 mais toujours les défauts !
P32=20
P34=18
P35=35
P36=15
P37=70
Avez vous une idée ou une solution ?
Le circulateur semble bien tourner!!
Merci,
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Je suppose que vous êtes en 220v monophasé
Le COP à -7°Cext est donné à 2.1 . La puissance restituée à -7°C ext. n'est plus de 11kw mais de 6.6kw qui ajoutés aux 8kw du MCE8 vous donnent 14kw.
Je espère que cette puissance est supérieure aux déperditions de votre maison à -7°C ext , sinon il faudra améloirer votre isolation ou mettre un appoint à bois.
Attention la coupure électrique de la PAC entraine la coupure de la circulation d'eau et donc la coupure du MCE8 (voir schéma du MCE8 et le couplage vers le relais du circulateur de la PAC) d'ou l'erreur PPE et HE!!!
Pour les calibres de disjoncteurs :
- MCE8 : 8kw ---> 8000w / 220v = 36 ampères soit un C40?
- PHR11à -7°C ext : 3.2kw absorbés ---> 3200w/220v= 14.5 ampères ; le constructeur demande un calibre de protection à 25ampères C25 courbe D?
Calibre disjoncteur EDF ? 60A soit 12kw minimum je suppose!
Si de plus vous êtes en fin de ligne EDF il risque d'y avoir des baisses de tension entrainant des intensité de démarrage PAC plus élevées. Dans ce cas privilégier un appoint en énergie stockable ou autre qu'électrique (fuel, gaz,...). C'est mieux quand le réseau EDF est surchargé!
A+
Je suppose que vous êtes en 220v monophasé
Le COP à -7°Cext est donné à 2.1 . La puissance restituée à -7°C ext. n'est plus de 11kw mais de 6.6kw qui ajoutés aux 8kw du MCE8 vous donnent 14kw.
Je espère que cette puissance est supérieure aux déperditions de votre maison à -7°C ext , sinon il faudra améloirer votre isolation ou mettre un appoint à bois.
Attention la coupure électrique de la PAC entraine la coupure de la circulation d'eau et donc la coupure du MCE8 (voir schéma du MCE8 et le couplage vers le relais du circulateur de la PAC) d'ou l'erreur PPE et HE!!!
Pour les calibres de disjoncteurs :
- MCE8 : 8kw ---> 8000w / 220v = 36 ampères soit un C40?
- PHR11à -7°C ext : 3.2kw absorbés ---> 3200w/220v= 14.5 ampères ; le constructeur demande un calibre de protection à 25ampères C25 courbe D?
Calibre disjoncteur EDF ? 60A soit 12kw minimum je suppose!
Si de plus vous êtes en fin de ligne EDF il risque d'y avoir des baisses de tension entrainant des intensité de démarrage PAC plus élevées. Dans ce cas privilégier un appoint en énergie stockable ou autre qu'électrique (fuel, gaz,...). C'est mieux quand le réseau EDF est surchargé!
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- yessiman81
- Assidu

- Messages : 32
- Enregistré le : mar. juin 24, 2008 10:53 am
- Localisation : TARN - 81
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
PPE = Défaut débit d'eau (asservissement avec la pompe de circulation du générateur)
= Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint.
HE = Défaut réchauffeur.
= Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint
Je pense que tu t'est tromper sur le paramètre P20 ( Seuil arrêt générateur) il doit être à -15.
tu à du avoir PPE quand le DJ de la PAC est tombé.
c'est ce que dit jdl82:
Attention la coupure électrique de la PAC entraine la coupure de la circulation d'eau et donc la coupure du MCE8 (voir schéma du MCE8 et le couplage vers le relais du circulateur de la PAC) d'ou l'erreur PPE et HE!!!
Pas de débit surchauffe du MC8.
C20 limite en thermique pour le disjoncteur, quant il fait froid la Pac fonctionne +, donc surchauffe du Dj et déclenchement au bout d'un certain temps.
En fonctionnement intermittents avec des températures positive , c'est limite, mais ça passe, le Dj tiens.
PPE = Défaut débit d'eau (asservissement avec la pompe de circulation du générateur)
= Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint.
HE = Défaut réchauffeur.
= Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint
Je pense que tu t'est tromper sur le paramètre P20 ( Seuil arrêt générateur) il doit être à -15.
tu à du avoir PPE quand le DJ de la PAC est tombé.
c'est ce que dit jdl82:
Attention la coupure électrique de la PAC entraine la coupure de la circulation d'eau et donc la coupure du MCE8 (voir schéma du MCE8 et le couplage vers le relais du circulateur de la PAC) d'ou l'erreur PPE et HE!!!
Pas de débit surchauffe du MC8.
C20 limite en thermique pour le disjoncteur, quant il fait froid la Pac fonctionne +, donc surchauffe du Dj et déclenchement au bout d'un certain temps.
En fonctionnement intermittents avec des températures positive , c'est limite, mais ça passe, le Dj tiens.
Après le Pantone sur tracteur, bi-caburation GO/huile sur tuture TDI, huilerie a la ferme 5L/h. Les PAC... ( très intéressant )
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Merci pour les réponses.
Oui, je suis en monophasé avec puisssance EDF 12KW.
Je vais changer le disjoncteur de la PAC par un C25.
Pourtant l'année dernière, je n'ai jamais disjoncté avec un C20??
(il a fait bcp plus froid !)
Ma maison est de 2008 avec RT2005.
Pour l'erreur HE, je l'ai eu avant que le disjoncteur de la PAC disjoncte !
Je réarmais la sécurité thermique sur le MC8 et l'erreur de revenait qu'après
1 h ou 2h, surtout la nuit !
D'ou provient l'erreur HE ? (surchauffe dans le MC8 ?)
Le circulateur est en vitesse 3.
A+
Merci pour les réponses.
Oui, je suis en monophasé avec puisssance EDF 12KW.
Je vais changer le disjoncteur de la PAC par un C25.
Pourtant l'année dernière, je n'ai jamais disjoncté avec un C20??
(il a fait bcp plus froid !)
Ma maison est de 2008 avec RT2005.
Pour l'erreur HE, je l'ai eu avant que le disjoncteur de la PAC disjoncte !
Je réarmais la sécurité thermique sur le MC8 et l'erreur de revenait qu'après
1 h ou 2h, surtout la nuit !
D'ou provient l'erreur HE ? (surchauffe dans le MC8 ?)
Le circulateur est en vitesse 3.
A+
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Oui, le paramètre P20 est à -15°C.
Oui, j'ai eu PPE quand le disjoncteur de la PAC est tombé.
Par contre, j'avais l'erreur HE avant que le disjoncteur de la PAC tombe !!
Donc d'ou peut provenir cette erreur ?
Je n'ai pas eu ce problème l'année dernière !
Peut-il y avoir une recharge en gaz à faire (PAC de 2008) ?
En pression dans le réseau, j'ai environ 1.8 bar.
Es-ce OK ?
Merci,
Oui, le paramètre P20 est à -15°C.
Oui, j'ai eu PPE quand le disjoncteur de la PAC est tombé.
Par contre, j'avais l'erreur HE avant que le disjoncteur de la PAC tombe !!
Donc d'ou peut provenir cette erreur ?
Je n'ai pas eu ce problème l'année dernière !
Peut-il y avoir une recharge en gaz à faire (PAC de 2008) ?
En pression dans le réseau, j'ai environ 1.8 bar.
Es-ce OK ?
Merci,
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour l'intensité de la PAC je me suis trompé : j'ai oublié le COSPHY=0.8
P=U*I*COSPHY --> I=P/(U*COSPHY)=3200 / ( 220 * 0.8 )=18.2ampères alors mettre un C25 courbe D (ou C32 si le C25 ne se fabrique pas)
Il est à noter que Technibel demande un seul disjoncteur de 63A pour PHR11+MC8
Pour l'erreur HE je ne sais pas
Pour la recharge gaz cela serait étonnant (ce n'est pas comme les automobiles) mais pas impossible .
Tu peux toujours vérifier si tu vois des anomalies de givrage qui ne va pas jusqu'au bout des tuyaux horizontaux de l'évaporateur: cela peut signifier que la partie non givrée correspond à une absence de gaz liquide à évaporer et donc un manque probable de gaz.
Vérifie aussi le deltaT sur la PAC , deltaT=tp2-tp1 aux alentours de 4 à 6°C par 0°Cextérieur et 6 à 8°C par +10°C extérieur sous réserve que le débit d'eau de 1.9m3/h n'ait pas été modifié.
A+
Pour l'intensité de la PAC je me suis trompé : j'ai oublié le COSPHY=0.8
P=U*I*COSPHY --> I=P/(U*COSPHY)=3200 / ( 220 * 0.8 )=18.2ampères alors mettre un C25 courbe D (ou C32 si le C25 ne se fabrique pas)
Il est à noter que Technibel demande un seul disjoncteur de 63A pour PHR11+MC8
Pour l'erreur HE je ne sais pas
Pour la recharge gaz cela serait étonnant (ce n'est pas comme les automobiles) mais pas impossible .
Tu peux toujours vérifier si tu vois des anomalies de givrage qui ne va pas jusqu'au bout des tuyaux horizontaux de l'évaporateur: cela peut signifier que la partie non givrée correspond à une absence de gaz liquide à évaporer et donc un manque probable de gaz.
Vérifie aussi le deltaT sur la PAC , deltaT=tp2-tp1 aux alentours de 4 à 6°C par 0°Cextérieur et 6 à 8°C par +10°C extérieur sous réserve que le débit d'eau de 1.9m3/h n'ait pas été modifié.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Non, un défaut HE sur l'aquaset n'a rien a voir avec la charge sur la PàC. Je l'ai dis et je le répète, aucun lien entre la régulation de l'aquaset et celle de la PàC. Le seul défaut qui concerne la PàC et qui s'affiche sur l'aquaset, c'est le défaut Gr.
Tous les autres défauts sur l'aquaset ne concerne que l'aquaset.
Normalement, si le défaut PPE apparait, il doit y avoir un défaut E41 sur la PàC, donc le défaut Gr sur l'aquaset.
G32
Tous les autres défauts sur l'aquaset ne concerne que l'aquaset.
Normalement, si le défaut PPE apparait, il doit y avoir un défaut E41 sur la PàC, donc le défaut Gr sur l'aquaset.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Excusez moi pour le retard.
J'ai changé le disjoncteur C20 par un C25
D'accord pour l'aquaset mais d'ou vient les problèmes d'erreur HE ?
il y avait-il un problème avec le MC8 ?
La semaine dernière et ce début de semaine, je n'ai jamais eu d'erreur HE
alors qu'il a fait bien froid (jusqu'à - 8°C)
Excusez moi pour le retard.
J'ai changé le disjoncteur C20 par un C25
D'accord pour l'aquaset mais d'ou vient les problèmes d'erreur HE ?
il y avait-il un problème avec le MC8 ?
La semaine dernière et ce début de semaine, je n'ai jamais eu d'erreur HE
alors qu'il a fait bien froid (jusqu'à - 8°C)
-
gael
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
- Localisation : dordogne center
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non