Codes : 330A et 300B

Répondre
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 167
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Codes : 330A et 300B

Message par Bernardenduro »

Bonjour à tous(tes),

sur votre PAC viessmann vous avez mise quoi comme valeurs pour ces deux paramètres ?
En fait je n’ai pas tout compris sur leur influence
chez moi
Compensation par la température ambiante 300B : 3
Influence de la compensation par la température ambiante 300A : 20


Merci
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Codes : 330A et 300B

Message par Vforce »

Il faut mettre le 300B sur 3 pour activer la sonde d'ambiance
Le 300A est le coefficient multiplicateur.
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 167
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Codes : 330A et 300B

Message par Bernardenduro »

Bonjour,

cela fonctionne comment ? pas bien compris la doc
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 167
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Codes : 330A et 300B

Message par Bernardenduro »

Vforce a écrit : mar. janv. 14, 2025 7:54 pm Le 300A est le coefficient multiplicateur.
Merci mais multiplicateur de quoi ? Température ambiante ? quel impact et comme cela fonctionne ?

Merci
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Codes : 330A et 300B

Message par Vforce »

Ça corrige la loi d'eau par rapport à l'ambiance
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 167
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Codes : 330A et 300B

Message par Bernardenduro »

Bonjour

Merci pour la réponse mais comment est réalisée cette correction ?
décalage de la loi d'eau ?
actuellement :
300B sur 3
Température consigne sur thermostat intérieur 20°C
loi d’eau pente 0,5 et parallèle +1
300A sur 20
si je mets 10 ou 30 quels conséquences ?

merci
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Codes : 330A et 300B

Message par Vforce »

Ca multiplie par le coefficient l'écart entre la consigne et l'ambiance pour l'ajouter à la température de consigne d'eau.

A ne pas mettre trop haut sinon c'est le yoyo
Répondre