Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant

Posté : dim. mars 12, 2006 5:46 pm
par Chanbon
Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant

Article dans le wiki par LOUL

Re: Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant

Posté : dim. mars 12, 2006 6:25 pm
par michel83
Chanbon a écrit :Régulation pièce par pièce en Plancher chauffant

Article dans le wiki par LOUL
bonjour, sur votre schéma le tube d'aller de la boucle n'est pas à la bonne place, il faut que l'aller soit en premier, prés des paroies
vous pouvez également mettre plusieurs micromoteurs il suffit simplement d'installer une soupape differentielle entre l'aller et le retour
chez VELTA ils ont une régulation qui prend en compte la température de la piece et celle des paroies VELTA GENIUS

Posté : lun. mars 13, 2006 10:41 am
par Chanbon
Bonjour,

merci Michel pour tes yeux de lynx :wink:

J'ai corrigé le schéma.

A+

Posté : ven. août 11, 2006 10:28 pm
par jeanloup
Bonsoir,

Permettez moi d'apporter mon REX en matière de régulation pièce par pièce de ce type.

A l'installtion, il nous a été "offert" la régulation des principales boucles (séjour, salon, chambres).

A l'usage, l'inertie du PC masque tout effet de cette régulation. :cry:

De plus, les micromoteurs (GIACOMINI R475) grillent très rapidement. :!:

Conséquence: je les ai démontés.

Posté : ven. août 11, 2006 10:43 pm
par Chanbon
Bonsoir,

Loul, le membre du forum qui nous a fait cette présentaion en est équipé et paraît pourtant très satisfait.

C'est curieux que ça ne fonctionne pas chez toi, outre le fait que les micromoteurs grillent.

En tout cas merci pour le retour d'expérience (REX je ne connaissais pas le terme :lol: )

Bonne soirée.