Posté : mar. avr. 01, 2014 10:35 am
Bonjour,
Je suis technicien frigoriste sur les pompes à chaleur et autres système de chauffage ou rafraîchissement.
Pour ce qui est de l'installation pour l'école, la puissance installée sur le site a été calculé par un bureau d'étude spécialisé. Pour répondre au CCTP, il fallait fournir une PAC dont la puissance correspondait à leur attente. EN ce qui concerne le sur dimensionnement de la machine il correspond aux règles de calcul de ce BE pour ce genre d'installation, d'ou la surpuissance comme le dit hd31.
De plus après avoir lu les informations de béhatrice, je ne pense pas que ce soit surdimensionné car selon mes calculs il faut 14.9 kW!! Attendons de voir la réponse de béhatrice sur sa consommation et sur le bon fonctionnement de sa machine!
Pour info(SAM44), pour savoir combien récupérer de puissance frigorifique sur un forage tu peux consulter la norme NFX 10-970.
De plus sur ce type de machine une loi d'eau est programmable ce qui fait que lorsqu'il y a personne dans l'établissement la machine ne chauffe pas tout comme quand il y a des apport solaire ou des enfant à l'intérieur des salles de classes...
Je suis technicien frigoriste sur les pompes à chaleur et autres système de chauffage ou rafraîchissement.
Pour ce qui est de l'installation pour l'école, la puissance installée sur le site a été calculé par un bureau d'étude spécialisé. Pour répondre au CCTP, il fallait fournir une PAC dont la puissance correspondait à leur attente. EN ce qui concerne le sur dimensionnement de la machine il correspond aux règles de calcul de ce BE pour ce genre d'installation, d'ou la surpuissance comme le dit hd31.
De plus après avoir lu les informations de béhatrice, je ne pense pas que ce soit surdimensionné car selon mes calculs il faut 14.9 kW!! Attendons de voir la réponse de béhatrice sur sa consommation et sur le bon fonctionnement de sa machine!
Pour info(SAM44), pour savoir combien récupérer de puissance frigorifique sur un forage tu peux consulter la norme NFX 10-970.
Au vu du devis qu'elle a présentée, la PAC est en géothermie. En aérothermie, on dimensionne de manière à couvrir 80% des besoins à la température avec une PAC tout ou rien de référence et on ajoute des résistances électrique de manière à combler le manque de puissance. Alors que pour de la géothermie , ayant une température de source quasi-constante, en particulier sur du forage, nous n'avons pas l'obligation ( Je dirais même nous avons l'interdiction d'après les recommandations du COSTIC ) de mettre une résistance électrique. Donc lors de la sélection de la pompe à chaleur en géothermie, les bureaux d'études prennent plus souvent une surpuissance de l'ordre de 20% et non l'inverse ( car pas d'appoint électrique qui permet de tricher quand il fait très froid)! Si on minore cette puissance, lorsque la température extérieure va baissée, la machine va tournée toute la journée et la consommation va augmenter avec, la durée de vie de la PAC va baisser, usure prématurée du compresseur, etc...!!! Pas top pour les économies d'énergies!!Derniérement Béhatrice de Marzan a présenté le début de ces travaux avec la même marque de Pac ( et sur dimensionné aussi Laughing )
De plus sur ce type de machine une loi d'eau est programmable ce qui fait que lorsqu'il y a personne dans l'établissement la machine ne chauffe pas tout comme quand il y a des apport solaire ou des enfant à l'intérieur des salles de classes...