STIEBEL - AIR/EAU - WPL18E + ECS (11 radiateurs)
Posté : mer. déc. 28, 2011 12:20 pm
Bonjour
Tout d'abord un grand merci aux membres de ce forum pour leurs conseils avisés qui m'ont bien servis.
Ensuite désolé du retard pour la description de mon installation, mais à force de repousser il m'est arrivé une tuile : je me suis fait cambrioler et les photos, encore dans l'appareil sont aux mains des cambrioleurs. J'ai donc perdu définitivement les photos du chantier. Tout cela m'a encore fait prendre du retard mais enfin je m'y met.
Description générale :
Remplacement d'un chauffage central au fuel + ballon électrique 200l sous dimensionné + plancher chauffant électrique (pas taper !)
Consommation annuelle : 1800 L de fuel + 1500 € d’électricité (sans savoir quelle est la part du Plancher chauffant, de l'ECS et du reste ... mais je pense que le plancher chauffant 2 x 1700 W doit bien consommer)
Installation :
- Abonnement triphasé (déjà existant) tempo (jour bleu/blanc/rouge, Heure pleine, Heure creuse)
- Pompe à chaleur Air/Eau avec chaudière conservée en relève pour les jours au tarif électrique rouge. Le reste du temps (bleu jour et nuit, blanc jour et nuit, rouge nuit) c'est la PAC qui travaille + production ECS par la PAC.
- Arrêt du plancher chauffant électrique (fusibles abaissés)
- Arrêt du ballon éclectique ECS (démonté)
- Ajout de deux radiateurs dans la pièce du plancher chauffant électrique.
La bête de l'extérieur :
Il y a un espace d'environ une main entre le mur et le socle de la PAC.
Il y aussi récupération de l'eau des condensats et dégivrage (non visible sur la photo car enterré).
Une fois installé on remarque deux choses :
- la taille
- le silence. Le bruit est sourd et couvert par n'importe quel autre bruit. Quand on enlève les panneaux de protection, le bruit devient assourdissant. Il s'agit donc d'un matériel très bien isolé
La bête coté intérieur :
Remarque : l'effet penché, c'est moi
De droite à gauche :
- la chaudière (de 20 ans ++) conservée pour les jours rouges (et relève si jamais)
- le ballon ECS
Remarque : la résistance électrique présente sur la photo n'est pas active (fusibles abaissés)
- le ballon tempon
Les autres éléments
La régulation :
Le tableau et le compteur
Compteur acheté sur ebay pour 35€
Le compteur me permet de mesurer l'exacte consommation de la PAC. Je relève les informations deux fois par jour, une fois pour la période 6h-22h qui concerne les heures pleines, et une fois pour la période 22h-6h pour les heures creuses. (Au début je ne relevais qu'une fois par jour)
Le compteur est en plus relié à la régulation pour détecter le passage en jour rouge heure pleine.
La douloureuse
Plans de la maison
La partie droite est une extension construite en 2004/2005
Pour faire simple, la surface habitable est passée de 90m² à 180 m². Quand à la surface totale, elle est passée de 100m² à 360m² (vive les architectes, ils font des maisons avec plein d'espace qui ne compte pas)
La verriere (apport lumineux)
Rdc
La grande pièce a droite du plan est celle avec plancher chauffant électrique
Les radiateurs ont été installés au fond à droite de part et d'autre des baies vitrées.
(photos à faire)
Etage
A suivre :
Photo module FE7 : ayant une verrière, j'ai constaté que les jours d'apport solaire je montais à des températures déraisonnables (25°C++) dans les pièces à vivre (salon / cuisine). L'installation du module FE7 a permis de réduire ce problème. Je reste réservé sur ce module : pas d'affichage digital, réglage pas très fin. On dirait un module crée il y a 20 ans (voir 30) et jamais remis à jour. De plus mon installateur l'a mis à l'envers .. et ensuite je me suis rendu compte qu'il est posé sur un mur froid (ou bien que la saignée dans le mur le met en contact du mur extérieur ?) ce qui pose quelques petits problèmes de réglages. Je constate un écart de 3°C entre le FE7 et la température de la pièce (avec mesure de la température juste à coté du FE7) Je suis donc en train de revoir cela.
Relevés de consommations
A venir
Confort à vivre
- Silence : mon voisin n'entend rien et si je ne lui avait pas dit que c'était en route, il ne l'aurait pas su (il pensait que c'était en test vu que ça ne faisait qu'un petit ronronnement. Quand je lui au retiré les panneaux isolants, il a mieux compris )
- Simplicité : pour l'instant je n'ai pas eu à me pencher dans les courbes compliquées que je vois partout sur le site. Mais ça viendra ?
- Vitesse extraordinaire pour avoir de l'ECS chaude : moins d'une heure montre en main en partant d'une eau à 17°C pour passer à 47°C, pour 4 KWH consommés, impressionnant.
- Confort dans la maison : pas de sensation de chaud (les radiateurs sont à la température adéquate) ni de froid. Cela surprend au début, quand on est habitué à un ancien chauffage central au fuel avec des radiateurs bouillants (eau produite à 55°C minimum) qui sont soit trop chauds soit trop froids. Là quand il fait plus de 7°C à l'extérieur, les radiateurs sont justes tièdes en continu, c'est très régulier comme température et très agréable.
Tout d'abord un grand merci aux membres de ce forum pour leurs conseils avisés qui m'ont bien servis.
Ensuite désolé du retard pour la description de mon installation, mais à force de repousser il m'est arrivé une tuile : je me suis fait cambrioler et les photos, encore dans l'appareil sont aux mains des cambrioleurs. J'ai donc perdu définitivement les photos du chantier. Tout cela m'a encore fait prendre du retard mais enfin je m'y met.
Description générale :
Remplacement d'un chauffage central au fuel + ballon électrique 200l sous dimensionné + plancher chauffant électrique (pas taper !)
Consommation annuelle : 1800 L de fuel + 1500 € d’électricité (sans savoir quelle est la part du Plancher chauffant, de l'ECS et du reste ... mais je pense que le plancher chauffant 2 x 1700 W doit bien consommer)
Installation :
- Abonnement triphasé (déjà existant) tempo (jour bleu/blanc/rouge, Heure pleine, Heure creuse)
- Pompe à chaleur Air/Eau avec chaudière conservée en relève pour les jours au tarif électrique rouge. Le reste du temps (bleu jour et nuit, blanc jour et nuit, rouge nuit) c'est la PAC qui travaille + production ECS par la PAC.
- Arrêt du plancher chauffant électrique (fusibles abaissés)
- Arrêt du ballon éclectique ECS (démonté)
- Ajout de deux radiateurs dans la pièce du plancher chauffant électrique.
La bête de l'extérieur :
Il y a un espace d'environ une main entre le mur et le socle de la PAC.
Il y aussi récupération de l'eau des condensats et dégivrage (non visible sur la photo car enterré).
Une fois installé on remarque deux choses :
- la taille
- le silence. Le bruit est sourd et couvert par n'importe quel autre bruit. Quand on enlève les panneaux de protection, le bruit devient assourdissant. Il s'agit donc d'un matériel très bien isolé
La bête coté intérieur :
Remarque : l'effet penché, c'est moi
De droite à gauche :
- la chaudière (de 20 ans ++) conservée pour les jours rouges (et relève si jamais)
- le ballon ECS
Remarque : la résistance électrique présente sur la photo n'est pas active (fusibles abaissés)
- le ballon tempon
Les autres éléments
La régulation :
Le tableau et le compteur
Compteur acheté sur ebay pour 35€
Le compteur me permet de mesurer l'exacte consommation de la PAC. Je relève les informations deux fois par jour, une fois pour la période 6h-22h qui concerne les heures pleines, et une fois pour la période 22h-6h pour les heures creuses. (Au début je ne relevais qu'une fois par jour)
Le compteur est en plus relié à la régulation pour détecter le passage en jour rouge heure pleine.
La douloureuse
Plans de la maison
La partie droite est une extension construite en 2004/2005
Pour faire simple, la surface habitable est passée de 90m² à 180 m². Quand à la surface totale, elle est passée de 100m² à 360m² (vive les architectes, ils font des maisons avec plein d'espace qui ne compte pas)
La verriere (apport lumineux)
Rdc
La grande pièce a droite du plan est celle avec plancher chauffant électrique
Les radiateurs ont été installés au fond à droite de part et d'autre des baies vitrées.
(photos à faire)
Etage
A suivre :
Photo module FE7 : ayant une verrière, j'ai constaté que les jours d'apport solaire je montais à des températures déraisonnables (25°C++) dans les pièces à vivre (salon / cuisine). L'installation du module FE7 a permis de réduire ce problème. Je reste réservé sur ce module : pas d'affichage digital, réglage pas très fin. On dirait un module crée il y a 20 ans (voir 30) et jamais remis à jour. De plus mon installateur l'a mis à l'envers .. et ensuite je me suis rendu compte qu'il est posé sur un mur froid (ou bien que la saignée dans le mur le met en contact du mur extérieur ?) ce qui pose quelques petits problèmes de réglages. Je constate un écart de 3°C entre le FE7 et la température de la pièce (avec mesure de la température juste à coté du FE7) Je suis donc en train de revoir cela.
Relevés de consommations
A venir
Confort à vivre
- Silence : mon voisin n'entend rien et si je ne lui avait pas dit que c'était en route, il ne l'aurait pas su (il pensait que c'était en test vu que ça ne faisait qu'un petit ronronnement. Quand je lui au retiré les panneaux isolants, il a mieux compris )
- Simplicité : pour l'instant je n'ai pas eu à me pencher dans les courbes compliquées que je vois partout sur le site. Mais ça viendra ?
- Vitesse extraordinaire pour avoir de l'ECS chaude : moins d'une heure montre en main en partant d'une eau à 17°C pour passer à 47°C, pour 4 KWH consommés, impressionnant.
- Confort dans la maison : pas de sensation de chaud (les radiateurs sont à la température adéquate) ni de froid. Cela surprend au début, quand on est habitué à un ancien chauffage central au fuel avec des radiateurs bouillants (eau produite à 55°C minimum) qui sont soit trop chauds soit trop froids. Là quand il fait plus de 7°C à l'extérieur, les radiateurs sont justes tièdes en continu, c'est très régulier comme température et très agréable.