SHUCO - EAU/EAU en autoinstall - djausse
Posté : ven. nov. 23, 2012 1:25 am
Je parcours votre forum depuis plus de deux ans et j'ai décidé, au vu de l'augmentation du prix du fioul, de me lancer dans l'installation d'une pompe à chaleur eau/eau.
Ma maison étant situé près de Grenoble, Isère, sur une zone appelée les îles il m'a été facile de trouver de l'eau. un simple tuyau de 50mm percé de 120 trous de 10mm sur 1m équipé d'une pointe de 10cm, et on attaque l'enfoncement de section de tuyaux de 2m soudés les uns aux autres tout ceci à l'aide d'un marteau piqueur. Après voir enfoncé 12m de tuyaux dans le sol, l'eau était présente, il ne restait plus qu'à purger le sable à l'aide d'une pompe de 30m3 et 4h après l’affaire était pliée.
Je pompe directement sur le tuyau sans crépine immergée car l'eau remonte à moins de 2m de la surface.
J'ai trouvé une pompe à chaleur neuve de marque Schûco sur "Le Bon Coin" au prix de 1540€ livré. Le vendeur avait plusieurs modèles et celle qui convenait le mieux à ma maison était une 9,6 kw (cf les calculs que j'ai fait grâce au forum).
Un ballon tampon de 150 litres neuf sur Ebay pour 250€ bien isolé et de très belle facture.
Un peu de plomberie et j'ai pu réaliser avec l'aide de mon couz Jack, mon installation pour moins de 3000€!!!
60 ans séparent ces deux technologies!!!
L'ecs, la pompe de relevage et son ballon de 100 litres:
Le filtre et l’électrovanne:
Installation en parallèle de chaudière (mais celle ci est arrêtée):
Je ne suis pas vraiment le roi de la soudure!!!
Afin de faciliter mes réglages j'ai mis pas mal de capteurs:
Encore des capteurs:
Les valeurs des capteurs(DS1821) retombent sur cette carte avec un programme concocté par mon cousin Jack (je suis son Chinois, je soude, il programme). Elle surveille en permanence les températures d'entrée et sortie de ma source d'eau, d'entrée et sortie de ma PAC, d'arrivée, départ et retour de ma vanne trois voies.
Pour étudier les cycles de mise en route de ma PAC et régler facilement l'hystérésie de façon à ce que le compresseur ne se mette pas en route trop souvent, j'ai fabriqué un capteur à base de ds1615, composant autonome capable d'enregistrer et de stocker des températures PC éteint (je fais une mesure toute les minutes), mesures que je récupère sous forme de courbes sur mon ordinateur
J'ai mis en route ma PAC le 26 Octobre juste avant la neige et je dois dire que je suis satisfait de son fonctionnement. A ce jour elle a tournée 160h à raison de 3,35kw de l'heure pompe de relevage comprise soit 536 KW à 0,125 centimes soit 67€ en 27 jours!!! Pour l'instant moins de 2,50€ (avec production d'eau chaudeà par jour sachant que le matin on est proche de 0° et que la journée lorsqu'il fait 10° ce ne dure pas plus d'une heure.
Le retour sur investissement ne devrait pas être long tout au plus 1 hiver si j'arrive à bénéficier du crédit d’impôt sur le matériel.
Mon eau de source étant proche de 15°, le cop laisse rêveur!!!
Les retombées de données sous Excel:
Et voilà, encore merci à vous tous car j'ai pu réaliser ce projet grâce à toutes les infos que j'ai trouvé" sur votre forum !!!
Ma maison étant situé près de Grenoble, Isère, sur une zone appelée les îles il m'a été facile de trouver de l'eau. un simple tuyau de 50mm percé de 120 trous de 10mm sur 1m équipé d'une pointe de 10cm, et on attaque l'enfoncement de section de tuyaux de 2m soudés les uns aux autres tout ceci à l'aide d'un marteau piqueur. Après voir enfoncé 12m de tuyaux dans le sol, l'eau était présente, il ne restait plus qu'à purger le sable à l'aide d'une pompe de 30m3 et 4h après l’affaire était pliée.
Je pompe directement sur le tuyau sans crépine immergée car l'eau remonte à moins de 2m de la surface.
J'ai trouvé une pompe à chaleur neuve de marque Schûco sur "Le Bon Coin" au prix de 1540€ livré. Le vendeur avait plusieurs modèles et celle qui convenait le mieux à ma maison était une 9,6 kw (cf les calculs que j'ai fait grâce au forum).
Un ballon tampon de 150 litres neuf sur Ebay pour 250€ bien isolé et de très belle facture.
Un peu de plomberie et j'ai pu réaliser avec l'aide de mon couz Jack, mon installation pour moins de 3000€!!!
60 ans séparent ces deux technologies!!!
L'ecs, la pompe de relevage et son ballon de 100 litres:
Le filtre et l’électrovanne:
Installation en parallèle de chaudière (mais celle ci est arrêtée):
Je ne suis pas vraiment le roi de la soudure!!!
Afin de faciliter mes réglages j'ai mis pas mal de capteurs:
Encore des capteurs:
Les valeurs des capteurs(DS1821) retombent sur cette carte avec un programme concocté par mon cousin Jack (je suis son Chinois, je soude, il programme). Elle surveille en permanence les températures d'entrée et sortie de ma source d'eau, d'entrée et sortie de ma PAC, d'arrivée, départ et retour de ma vanne trois voies.
Pour étudier les cycles de mise en route de ma PAC et régler facilement l'hystérésie de façon à ce que le compresseur ne se mette pas en route trop souvent, j'ai fabriqué un capteur à base de ds1615, composant autonome capable d'enregistrer et de stocker des températures PC éteint (je fais une mesure toute les minutes), mesures que je récupère sous forme de courbes sur mon ordinateur
J'ai mis en route ma PAC le 26 Octobre juste avant la neige et je dois dire que je suis satisfait de son fonctionnement. A ce jour elle a tournée 160h à raison de 3,35kw de l'heure pompe de relevage comprise soit 536 KW à 0,125 centimes soit 67€ en 27 jours!!! Pour l'instant moins de 2,50€ (avec production d'eau chaudeà par jour sachant que le matin on est proche de 0° et que la journée lorsqu'il fait 10° ce ne dure pas plus d'une heure.
Le retour sur investissement ne devrait pas être long tout au plus 1 hiver si j'arrive à bénéficier du crédit d’impôt sur le matériel.
Mon eau de source étant proche de 15°, le cop laisse rêveur!!!
Les retombées de données sous Excel:
Et voilà, encore merci à vous tous car j'ai pu réaliser ce projet grâce à toutes les infos que j'ai trouvé" sur votre forum !!!