sylvie6842 a écrit :
Nous avons acheté une pompe à chaleur haute température PA64PIV un peu précipitamment aussi nous voudrions avoir l'avis de ceux qui en possèdent une : comment s'est passé votre installation électrique (coût, modification) quelle puissance de compteur, avez-vous assez de puissance pour les autres appareils lorsque la pac se met en route ?
bonsoir et bienvenue sur CT!
Achetée précipitamment -signeé sous la contrainte ???? à quel prix?
Est-ce bien le modèle PA64 PIV dont vous disposez? C'est une PAC monobloc , en monophasé, qui delivre de l'eau jusqu'à 65°C max, avec une puissance nominale de
14KW à +7°C et 9KW à -7°C. si elle est HT je soupconne qd meme qu'elle utilise pas mal les resistances d'appoint.
Avez vous de sradiateurs ou un plancher chauffant? la PAc remplace la chaudière fuel?
La PAC a une consommation max du compresseur de 6KW soit 30A, et elle a des resistances additionnelles de 6KW soit egalement 30A. On peut imaginer que si la pompe est fortement sollicitée ( -10°C, demande de 60°C en T°C d'eau) le compresseur et les resisatnces fonctionnement avec
une consommation voisine de 12KW soit 60A
Donc l'installation d'une telle PAC vous oblige quasiment à rajouter +12KW à votre installation et abonnement
n'est-elle pas trop puissante pour une maison individuelle en monophasée,
Si aviez deja un abonnement de 9 ou 12KW vous devez etre à 18 ou 21 ce qui est la puissance d'une petite usine....
Il faudrait faire un releve de la puissance consommée par votre installation et voir comment optimiser :
* fonctionement de la PAC seule, sans les cumulus, sans le four electrique et sans le fer à repasser ....
Connaissez vous vos appareils qui consomment plus de 10A?
Il existe des moyens relativement simples pour suivre votre consommation electrique(maison, PAC) 24h/24- il faut compter dasn les 200€ d'achats et utiliser un PC avec une connection internet.
- voir le site itow (http://www.itow.fr)
- voir surtout le forum itow qui donne des indications sur le matériel nécessaire :et comment demarrer, resoudre les petits pbs de mise en oeuvre
http://itow.fr/Forum/index.php
- pour suivre la puissance consommée 24h/24: teleinfo sur compteur EDF maison et/ou PAC
- pour suivre l'evolution de diverses Temperateures : sondes 1-Wire
- pour acquerir, stocker te visualiser toutes ces données depuis internet : utiliser le logiciel ITOW. Il faut un pc , une interface USB teleinfo, une interface USB teleinfo
voir ce post pour commencer
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,30 ... 0.html#msg1470
quelle est votre facture sur une année avec l'abonnement compris ?.
Perso, je consomme environ 15000kwh/an avec une facture de 1500€ abonnement compris. Chauffage PAC ~500kWh Abonnement 12KW EJP optimisé à du 9KW tempo.
Puissance des appareils
- PAC Technibel de 11KW, pas de resistance d'appoint , conso max 4KW
- four electrqiue cobsomme 6KW max
- plaque electrqiue cosomme 6KW max
- pompe de piscine 2,1KW max
- clim/chauffage bureau 2KW max
- fer à repsser 3KW
- MAL :2KW max
- MLV :2KW max
- Cumulus1 : 2KW max
- cumulus2 :1KW max
- Frigo 1 :1KW max
- Frigo+congel : 1;5KW max
- consommation de fond ( PCs, télés, telehone, box, frigos,...) 0,5KW