Bonjout, ok j'ai trouve un peu de docs, resumés sur les 2 slides ci-joints. Il faudrait verifier sur le sunny 502 s'il y a bine les 2 echangeurs . Pour cela controler les hauteurs des piquages..[/quote]kosy33 a écrit : le ballon est un paradigma PS 1005 de 2008.
Dans la solutuin envisagée la loi d'eau des PACs ( si on decide de les activer si présentes) ne jouera pas ou tres peu:En ce qui concerne la régulation pour un système à 2 pac. Les lois d'eau sur la pac et la régul esbe ont-elles des modes de paramétrages simialires, car j'imagine qu'il faudra s'assurer que la température de sortie pac1 soit toujours supérieure à celle de la demande plancher chauffant..
Non car elle devra tjrs produire à une T°C superieure à l'autre. Si la T°C du ballon depasse par ex 35°C, la 1ere PAC va s'arreter donc la PAC2 ne vas jamais pouvoir atteidre sa consigne 50°C et ne va pas faire de cycles courts.La pac 2 ne va-t-elle pas avoir des cycles courts?
Oui c'est une excellente idée, en plus il pourrait peut etre aussi s'occuper de l'achat et la mise en service?Je viens de penser que j'ai un ami qui installe des clim en région parisienne, peut-être que vais lui demander son concours pour l'installation et suivre votre schéma de principe. Plus je vois les installateurs de ma région, plus je me dis que c'est peut-être la meilleure solution.Je préfèrerai partir sur un léger sur-dimensionnement des pac deux de 16 seraient bien
Tu as donc 2 fois plus de débit au secondaire qu'au primaire ... Pas étonnant que ça bugg ton installkosy33 a écrit :Bonjour,
Les circulateurs:
circulateur kit recyclage chaudière Wilo RS 25/6 -3P
circulateur radiateurs Grundfos UPS 25-50 180
circulateur plancher chauffant Grundfos UPS 25-60 180
La puissance installée des radiateurs est d'environ 12,5 kW installés pour delta 50°C
L'expert judiciaire ne s'est pas embêté à chercher plus loin que le défaut de puissance de la chaudière, la non-conformité du conduit d'évacuation des fumées, et autres malfaçons..Tu as donc 2 fois plus de débit au secondaire qu'au primaire ... Pas étonnant que ça bugg ton install
Maintenant que les besoins sont identifiés grâce au travail d'Alain, le débat est donc ouvert.Pour le choix de 2 PAC ou une seule PAC ; j'envisagerais finalement une HT pour les radiateur et une BT pour le plancher chauffant
Si toutes les données que tu m'as fourni sont exactes, tu peux sans crainte te baser sur ces déperditions.kosy33 a écrit :
Tu trouves 18kW à -8°C pour 20°C sans la dépendance ce qui correspond à peu près à ce que j'annonçais en début de ce file soit environ 16kW à -6°C.
Nous ne sommes donc peut-être pas loin de la réalité.
Tu dois couvrir jusqu'à -12°C -13°C à 20°C et un régime 45/38, cela me semble suffisant dans ton cas.kosy33 a écrit : Avec une résistance d'appoint de 6kW on serait à la limite de la capacité de la pac à -10°C. N'est ce pas un trop faible marge de sécurité?
Beaucoup d'installations mal conçues aimeraient avoir un tel volume tampon.kosy33 a écrit : Tous les intervenants qui ont participé à ce file semblent convaincus de l'intérêt de conserver le ballon tampon de 1000L à la mi-sainson. Mais si la pac doit charger un tel volume d'eau avant de chauffer l'habitation, n'y a t-il pas un risque d'aggraver le sous-dimensionnement de puissance de la pac quand il fait très froid. En gros d'arriver plus tôt au seuil critique d'utilisation de la pac puisqu'il faudra chauffer les 1000L d'eau et l'habitation.
Bonjour, perso je suis pour une solution à 2 PACs car j'ai bien suivi le fil depuis le début et le besoin est qd meme d'avoir aussi une installation fiable sans panne totale. Une solution à 2 machines est alors un gros plus ( la probalité d'une panne simulatnée sur 2 machines est tres faible à moins d'une catastrophe naturelle...), mais encore:kosy33 a écrit : Tu trouves 18kW à -8°C pour 20°C sans la dépendance ce qui correspond à peu près à ce que j'annonçais en début de ce file soit environ 16kW à -6°C.
Vaut-il mieux avoir une ou 2 pac?
Les machines ont une puissance nominale de 16kW à +7°/35°C et non -7°Pour fixer les idées je propose un schema de principe avec 2 machines split de 16KW de puissance nominale ( soit 16KW à -7°C/35°C).
Qu'entends-tu par montage en série du réseau radiateurs?En ce qui concerne un éventuel montage en série du réseau de radiateur
La 120T9 avec un régime 55/47:kosy33 a écrit : Les machines ont une puissance nominale de 16kW à +7°/35°C et non -7°
A -7°C elles délivrent plutôt 11kW
Cela dépend de la pente n de la droite d'émission de tes radiateurs. Pour simplifier l'on prend souvent n=1.3. (chez moi cela fluctue entre 1.3 et 1.36)kosy33 a écrit :Bonsoir Alain,
En ce qui concerne la puissance des radiateurs qu'il faudrait je pense que ton calcul est erroné ce serait plutôt si je ne me suis pas trompé 15 000W au lieu de 17 000W soit 2 500W de plus.
Je me permets de répondre.kosy33 a écrit : Qu'entends-tu par montage en série du réseau radiateurs?