Page 1 sur 1

avis sur devis AIR/EAU - AMZAIR OU AIRMAT-DAIKIN

Posté : ven. janv. 13, 2006 8:12 pm
par bibi
Bonjour;
Felicitation pour ce forum très animé et riche en avis.

Je dois me decider entre deux propositions pour ma nouvelle maison, et j'hesite entre deux solutions, pourriez-vous me donner votre avis, d'avance merci.

Region : Bretagne , Cotes d'armor, tregor (6km de la mer)
Maison en monomur
vitrage peu émissif
bien isolée
Surface PC : 170 m2 (RDC= 110 m2, Etage = 60 m2)

1ere proposition :
AIRMAT CRI 70
DAIKIN Inverter RZQ71
Prix =6209e HT
Prix total installé avec PC =15156 HT

2eme proposition
AMZAIR A26PRC
Prix =6232 e HT
Prix total installé avec PC =14027 HT

Posté : ven. janv. 13, 2006 9:23 pm
par bibi
Merci RV45 pour ta réponse.
Le 1er devis est d'Armor géothermie (installateur local), le second est de France géothermie c'est un monobloc.

Posté : ven. janv. 13, 2006 9:28 pm
par elf
Bonsoir,
A vue de nez la RZQ71 semble un peu faible avec ses 7kw alors qu'il en faudrait près de 10. As tu fait une étude thermique de ta construction ?

J'ai 165m2 en brique BGV bien isolé + vitrage peu émissif prêt de Vannes et je possède une RZP100 (modèle précédent la RZQ).
Cordialement.

Posté : sam. janv. 14, 2006 9:21 pm
par astin
Help elf !!! j'ai moi meme une pac daikin/ajtech et je ne suis pas satisfait par la régulation (simple sonde d'ambiance), le régulateur flash que tu as installé se raccorde de quelle façon sur le module Ajtech? Peux tu m'eclaircir sur le sujet stp!

Posté : dim. janv. 15, 2006 1:32 pm
par bibi
La CRI 70 est donnée pour 9KW et non 7Kw
Je n'ai pas fait d'étude thermique de ma maison, mais les préetudes de mes devis ciblent un besoin autour 10 KW.

Posté : dim. janv. 15, 2006 2:50 pm
par elf
Bonjour Bibi,
D'accord avec toi, 9kw pour une T° extérieure de +7°.

Je dis 7kw pour la T° de base en Bretagne qui est de -4°.
Donc, avec le CRI 70 obligation d'avoir une résistance de 3kw afin d'assurer le minimum ce qui pour moi est abhérant car lorsque la T° de base est de -4° elle peut descendre à -6° voir -8° et à ce moment là la résistance ne suffit plus et il faut un chauffage d'appoint ou une résistance de 6kw.

Cela veut aussi dire que ta machine va pédaler dure dès que la T° extérieure va descendre sous les +7°.
Cordialement.

Posté : dim. janv. 15, 2006 3:20 pm
par Chanbon
Pour bibi, tu m'a demandé les prix publics Amzair:

Prix publics:
A23PRC: 7477 ?
A26PRC: 8031 ?

Ton mail n'est pas valide, merci de corriger ça.

A+

Posté : mar. janv. 17, 2006 10:21 pm
par bibi
Merci pour les tarifs, je suppose que c'est du TTC.
Note : mail corrigé

Posté : mar. janv. 17, 2006 10:25 pm
par Chanbon
Non c'est du HT