Page 1 sur 2

Chaudière BOIS BUCHE + Hydroaccumulation de 1000 l + ECS Sol

Posté : jeu. mars 08, 2007 12:43 pm
par tfred
bonjour,


Voici un nouveau devis cette fois avec du matos De-dietrich.

Shema de l'install :

Image

Et voici le devis :

Image
Image

Est-ce que quelqu'un ici connais ce ballon solaire qui a lui seul vaut une petite fortune.
Il s'agit du TRIO 350.

Il fait 350 l et a, me dit mon chauffagiste, l'avantage d'avoir 3 echangeurs :

2 pour le solaire d'ou meilleur rendement ?
1 pour l'appoint chaudière.

Le fait d'avoir deux échangeurs solaire lui procure-t-il réellement un meilleurs rendement ?

Mes compétences de bases me poussent a dire que non, ils permettent juste d'offrir plus de surface d'échange et donc d'augmenter la surface de capteurs utilisables et donc finalement de chauffer l'eau plus vite.

Suis-je dans le vrai ou pas ?

Si oui, habitant au sud de Bordeaux ( limite des Landes , je pense que ce modèle n'est pas une nécessité .
Si vous avez des avis sur la question, je suis tout ouïe :)


Tfred : EDIT : poste remis en page

Posté : jeu. mars 08, 2007 2:08 pm
par Chanbon
Bonjour,

le poste 9; c'est l'ensemble panneaux, station et ballon , non ? Sinon je ne vois pas les panneaux...
Ca ferait quelle surface de captage ?

A+

Posté : jeu. mars 08, 2007 2:14 pm
par tfred
OUI, le poste 9 comporte l'ensemble Balon, Capteur et regul.

POur la surface de captage, c'est entre 4 et 5m², je l'ai demandé hier, mais ne l'ai pas noté, du coup j'ai oublié.
Le chauffagiste doit me rappeller pour d'autres détails, j'ai prevu de lui reposer la question et le lui ferais apposer CLAIREMENT sur le devis que je lui ferais refaire.

Posté : jeu. mars 08, 2007 5:27 pm
par jo
mais il prend combien pour l'instal ?
je vois 320 Roros avec l'Elec :shock:

Posté : jeu. mars 08, 2007 5:30 pm
par jo
autant pour moi , je viens de voir qu'elle est en ligne 8 & 14 .
elle est à combien la TVA ?
et la chaudiere Bois/ Granules ça ne te dit pas ?

Posté : jeu. mars 08, 2007 8:37 pm
par tfred
Une chaudière a Pellet aurais pu aller, mais je suis sur Bordeaux.

Ici le pellet fait pas légion, alors que le bois oui.
Et il y a le stockage, il est plus facile de stocker des buches que des pellets.

Ensuite, niveau combustible est plus cher que la buche :)

Posté : ven. mars 09, 2007 9:01 am
par tfred
jo a écrit :autant pour moi , je viens de voir qu'elle est en ligne 8 & 14 .
elle est à combien la TVA ?
et la chaudiere Bois/ Granules ça ne te dit pas ?
Au fait j'ai pas répondu a tout, la TVA est de 5.5% c'est noté sur le devis :)

Posté : ven. mars 09, 2007 11:45 am
par jo
j'ai vu sur leur doc que l'autonomie est de 2 Heures , c'est pour ça que j'ai pensé aux Pellets .
:)

Posté : ven. mars 09, 2007 11:50 am
par tfred
jo a écrit :j'ai vu sur leur doc que l'autonomie est de 2 Heures , c'est pour ça que j'ai pensé aux Pellets .
:)
Je suppose que l'autonomie diont tu parles est celle de la chaudière.

C'est justement pour cela que je'opte pour de l'hydroaccumulation.

Mais maison fait 105 m² et est assez bien isolée.
Je ne saurais que fait de 60 kWh en 2 heures ;°)

Ma chaidière va donc chauffer mon hydroaccumulation et via une regul et une vanne 3 voies, on everra petit a petit les calories stockées dans le ballon dans mon circuit de chauffage afin de chauffer durant toute la journée.

Posté : ven. mars 09, 2007 8:34 pm
par YvesBr
Je constate que le solaire n'est destiné qu'à l'eau chaude. Qu'as-tu pour diffuser la chaleur ? Avec déjà l'hydro acumulation, c'est dommage de se priver des calories solaires pour le chauffage.
Si le Trio n'est que pour optimiser le rendement, ce n'est pas indispensable. Il doit exister un DUo, pour réduire un peu la note salée.
Il y a un régulation avec sonde pour la chaudière bois ?

Yves

Posté : ven. mars 09, 2007 9:47 pm
par tfred
YvesBr a écrit :Je constate que le solaire n'est destiné qu'à l'eau chaude. Qu'as-tu pour diffuser la chaleur ? Avec déjà l'hydro acumulation, c'est dommage de se priver des calories solaires pour le chauffage.
Si le Trio n'est que pour optimiser le rendement, ce n'est pas indispensable. Il doit exister un DUo, pour réduire un peu la note salée.
Il y a un régulation avec sonde pour la chaudière bois ?

Yves
Ba si je fait du SSC, je vais devoir mettre plus de capteur, donc une note encore plus salée, elle l'est déjà pas mal dasn l'absolu ;)

Ensuite pour la chaudière, c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question de savoir sur quoi elle regulera.
Je vais me renseigner
De son coté, la température de la maison sera controler par une regul qui pilotera un V3V.

Posté : sam. mars 10, 2007 4:43 pm
par mikrocefal
salut
juste pour donner mon opinion sur les pellets:
j'ai investi l'année dernière dans une chaudiere bois buche et granulés(bonus 30 +hydroaccumulation 1200l) ,aujourd'hui j'ai abandonné les pellets car plus cher que le fioul !!! (ce qui veut dire qu'être respectueux de la planète coute plus cher que pour le pollueur)
donc les lobby petrolier ont encore de beaux jours devant eux !et le spéculateurs du pelltets aussi ! :evil:
Y'a pas photos le bois buche c'est top (si on peut suporter les contraintes)
je déconseille fortement de ne prévoir que les pellets comme moyen de chauffage!

Posté : sam. mars 10, 2007 6:12 pm
par jo
tu la charges tout les combien mikrocefal si ce sont des buches , pour chauffer les 1000l du tampon en combien de temps ?
merci .

Posté : dim. mars 11, 2007 7:27 pm
par tfred
mikrocefal a écrit :salut
juste pour donner mon opinion sur les pellets:
j'ai investi l'année dernière dans une chaudiere bois buche et granulés(bonus 30 +hydroaccumulation 1200l) ,aujourd'hui j'ai abandonné les pellets car plus cher que le fioul !!! (ce qui veut dire qu'être respectueux de la planète coute plus cher que pour le pollueur)
donc les lobby petrolier ont encore de beaux jours devant eux !et le spéculateurs du pelltets aussi ! :evil:
Y'a pas photos le bois buche c'est top (si on peut suporter les contraintes)
je déconseille fortement de ne prévoir que les pellets comme moyen de chauffage!
Perso je tempèrerai.

CAr je pense que la prix des pellets depend beaucoup la al region ou tu te trouve en France.

Si tu es dans l'est, y a plus de fournisseurs, donc moins de speculation. Non ?
J'ai rien vérifié, c'est juste l'idée que je m'en fait.

Posté : dim. mars 11, 2007 7:30 pm
par tfred
jo a écrit :tu la charges tout les combien mikrocefal si ce sont des buches , pour chauffer les 1000l du tampon en combien de temps ?
merci .
Salut, ca n'est pas du vecu, car mon installation est pas faite encore.
MAis d'aprés mes calculs :

Pour chauffer 1500 d'hydroaccumulation, faut, avec une chaudière de 30 kW, il faut environ 3 h 00 de feu a plein puissance.
Et environ 25 kG de buches bien sêches.
Bref, tu charges ton foyer au max et tu laisses bruler :)