Bonjour à Tous,
Je n'ai pas pour l'instant décrit mon système final, car j'ai des soucis contractuels avec SDEEC, donc je préfère faire silence en espérant toujours que cela va s'arranger ?
1°)
Je suis très intéressé par cette discussion TOUTE RÉCENTE, car je viens d'installer hier un
Landis & Gyr TRi ZMD 126 recommandé par le site, à une société très compétitive du sud-est !
Achat à 80 € neuf fabriqué en 04/12, garanti 2 ans, alors que des volés , faux neufs sont à 84 € sur eBay, sans facture , ni garantie.....
Si d'aucun veut connaître le fournisseur sympa, dsiponible 7/7 oui oui !! et jusqu'à 22 H sur deux téléphones, un MP et j'envoie les coordonnées , car je ne sais pas si on a droit de faire de la pub ?? Si un admin m'autorise , je publierai les coordonnées.
Au passage limite sujet
J'ai installé ce sous compteur, dans le but d'acheter une clef à ADTEK ( appel à Tigrou) et de connecter ma téléinfo sur MAC ou PC ( Mac de préférence) , même si plus d'itow..Donc votre clef Hervé a-t-elle été essayée sous OSX M Blaya de Consowatts ne sait pas ??
2°)
J'en viens au coeur des W et VA, éternel serpent de mer , comme dit François, ,car
la trame téléinfo me turlupine beaucoup.
DÉFINITIONS POUR ÊTRE D'ACCORD
La puissance active ou utile ou absorbée : Pu= U I √3 cosø : c'est elle qui est facturée !
La puissance réactive : Pr= U I √3 sinø
La puissance apparente : Pa= U I √3
Le cosinus Phi Facteur de Puissance, hors pertes en ligne = Pu/Pa
Je suis OK avec vous tous sur la facturation d'énergie active , correspondant à la puissance absorbée du compresseur de nos PAC et le fait que le particulier gagne donc le COS Ø et il faut prier pour que cela ne change pas.
3°)
COS Ø ,QUAND TU NOUS TIENS !!
Ma PAC ayant des problèmes de COP très bas sur un des condenseurs, j'ai potassé le sujet à fond avec le simulateur ÉMERSON Sélect 7 en relation avec la DT ÉMERSON France qui sont des gens accueillants et ouverts !!
À mi charge de mon ZP 67 (Eau retour à 29°C // 7A pour 11 maxi, avec 34°c au condenseur & 10°C Tev) le
COSØ n'est que de 0,72 quand même !!
On parle de 28 % donc bien loin que ce que je croyais avec mon 0,85 !!
Gare au COP si on paye le Ø dans le futur !!
À Pleine charge ( Cond à 57°C Tev à 12 ) on n'a que 0,82, un peu mieux certes : chiffres donnés par EMERSON car , ils ne sont pas dans la modélisation publique et c'est pile poil ce que je trouve dans ces deux modes avec le L&G ZMD126, installé hier a-m.
Cette mise au point , pour ceux qui coiraient ( comme moi avec mon 0,85/0,9 de la semaine dernière) que des progrès avaient été faits sur le facteur de puissance !!
3°) MES QUESTIONS :
3.1 Les softs de téléinfo ( Dauguet & Blaya) suivent la PAPP ( confirmé par M Blaya de Consowatts) , ce qui pour moi est abberrant puisque c'est la puissance apparente !!
c'est un suivi faux de 28 à 18 % en plus dans mon cas !
Je ne comprends pas, car l'examen des trames longues du CC EDF semble ne prendre que la PAPP, ce qui confirme le soft Consowatts Et confirmé ci-dessus par un spécialiste du genre comme Hd31 je cite
hd31 a écrit : (les compteurs électroniques affichent les W et les VA, et stupidement n'envoient en téléinfo que les VA).
Que pensez-vous de cela ? vous avez tous la téléinfo ....et qu'est-ce qu'enregistre vos PC pour vos suivis PAC ?? apparemment confirmé par Hd31 ci-dessus des VA , ce qui est valable en résistif , mais nul en magnétique pour calculer des COP !!
Le cosø étant dépendant en permanence de la charge ( voir mes essais sur mon Copeland) , plus la peine de compter la chaleur fournie si on se trompe déjà de 10 ou 15 %% sur la puissance absorbée !!
3.2°)
le suivi de l'index métrologique (mémoire_8) pointé toutes les minutes avec mon iPod, ( la vieille roue) , annonce bien des Wh et c'est eux qui seront facturés et stockés dans les deux Index N°1 ( HC/HP) ! du moins j'espère ?
En même temps l'index 4 de ce compteur affiche correctement dans les deux index finaux de défilement N°4.4 et 4.5 , la Pw absorbée et comptée, la Papp en VA et la division des deux , donne bien le CosØ , que j'ai trouvé plus haut !! Jusque là tout va bien !
3.3°) Où cela se corse
c'est que l'index 5 qui suit et mémorise les pointes est bizarre :
les intensités de phase c'est OK ,
mais la 4 ième mémoire censée mémoriser la Puissance maximale en W ( les Watts s'affichent) , vous donne le chiffre maxi de la Papp qui devrait s'exprimer en VA ....
Alors là , je ne comprends pas non plus !!
Quelqu'un aurait-il une explication, car il y a là une anomalie flagrante et je ne peux penser qu'il y ait à ce niveau une erreur d'unités SI ....je suis aussi peut être fatigué !!
J'espère avoir été clair ?
Cordialement
PS su
4°) CONSOMMATION DU COMPTEUR ZMD DE 30W
Texte initial supprimé, car un suivi a montré la fausseté du suivi de l'ECOWATT à bas régime. Un suivi du compteur a montré que sa conso est invisible, donc négligeable en veille
Alain