Posté : mar. juin 23, 2009 12:53 pm
Salut Peter
Dans ton calcul il manque un paramètre , c'est le delta de température entre l'eau au début de l'utilisation et à la fin lorsqu'elle n'est plus exploitable .
Supposons que ton stock est à 60°C et que tu peux encore utiliser l'eau jusqu'à 35°C , le delta est de 25°C .
Il est évident que pour un plancher chauffant , la valeur calorifique du stock est meilleure et pour celui qui a beaucoup de volume , il peut chauffer moins fort une plus grande quantité d'eau et ainsi conserver un excellent rendement de son installation .
Revenons au calcul :
1L d'eau c'est 1Kg = 1 dm3 et pour perdre 1° ce litre va dégager 4.18 Kj
Ta consommation énergétique moyenne par jour est de 4.5 KW x 24 h = 108 KWh soit 108 x 3600 = 388 800 Kj
Cela est équivallent à 11L de fioul ( au rendement prêt de la chaudière )
Le stock solaire ne doit pas forcément représenter cette valeur car dans la journée tu dois chauffer ton habitation en direct et stocker le surplus de puissance dans le tampon pour plus tard . Dans ce cas il faut plutôt ajuster la surface de capteurs .
Supposons que tu veuilles effectivement stocker 24h de chauffage avec un delta d'utilisation de l'eau de 25°C le volume devra être de :
388800 / ( 4.18 * 25 ) = 3720 L
Stocker 100 KWh sur une durée d'ensoleillement de 6 heures revient à exploiter une puissance moyenne de 16.6 KW . C'est effectivement un belle valeur .
Si l'on considère que chaque M2 de capteur va donner en moyenne 0.5 KW il faudrait 33 m2 de capteurs .
Voilà mon calcul pour estimer tes besoins
Pour le matériel , ballon tampon ,circulateur on pourrait en reparler , j'ai quelques adresses intéressantes .
A+
Dans ton calcul il manque un paramètre , c'est le delta de température entre l'eau au début de l'utilisation et à la fin lorsqu'elle n'est plus exploitable .
Supposons que ton stock est à 60°C et que tu peux encore utiliser l'eau jusqu'à 35°C , le delta est de 25°C .
Il est évident que pour un plancher chauffant , la valeur calorifique du stock est meilleure et pour celui qui a beaucoup de volume , il peut chauffer moins fort une plus grande quantité d'eau et ainsi conserver un excellent rendement de son installation .
Revenons au calcul :
1L d'eau c'est 1Kg = 1 dm3 et pour perdre 1° ce litre va dégager 4.18 Kj
Ta consommation énergétique moyenne par jour est de 4.5 KW x 24 h = 108 KWh soit 108 x 3600 = 388 800 Kj
Cela est équivallent à 11L de fioul ( au rendement prêt de la chaudière )
Le stock solaire ne doit pas forcément représenter cette valeur car dans la journée tu dois chauffer ton habitation en direct et stocker le surplus de puissance dans le tampon pour plus tard . Dans ce cas il faut plutôt ajuster la surface de capteurs .
Supposons que tu veuilles effectivement stocker 24h de chauffage avec un delta d'utilisation de l'eau de 25°C le volume devra être de :
388800 / ( 4.18 * 25 ) = 3720 L
Stocker 100 KWh sur une durée d'ensoleillement de 6 heures revient à exploiter une puissance moyenne de 16.6 KW . C'est effectivement un belle valeur .
Si l'on considère que chaque M2 de capteur va donner en moyenne 0.5 KW il faudrait 33 m2 de capteurs .
Voilà mon calcul pour estimer tes besoins
Pour le matériel , ballon tampon ,circulateur on pourrait en reparler , j'ai quelques adresses intéressantes .
A+