Page 1 sur 1
conversion U/R
Posté : sam. mars 29, 2008 4:46 pm
par vchriss
Juste une question comment obtenir la conversion entre ces mesures
RT 2005 tout est indiquer a parir d'un u
Fabricant d'isolant R
Merci BCQ.
Posté : dim. mars 30, 2008 8:52 pm
par pbricoleur
Bonsoir,
U est la puissance perdue (en W) par 1 m2 de surface avec un écart entre les 2 côtés de 1°C.
R est l'inverse : R = 1/U
C'est une résistance thermique (en m2.K/W)
Quand on connait le lambda (la conductivité de l'isolant) et son épaisseur e :
U = lambda / e
R = e / lambda
Exemple : 10 cm de laine de chanvre de lambda 0,39 W/m/K
R = 0,1 / 0,039 = 2,5 m2.K/W
U = 1/R = 1/2 = 0,4 W/m2/K
Cordialement
Posté : lun. mars 31, 2008 3:41 pm
par vchriss
ok
merci bcq !
Posté : dim. avr. 06, 2008 8:53 am
par bdx25
attention pour le u d'une paroi complète il y a les effets de paroi et le R des matériaux porteurs, faible mais pas nul
ce n'est donc pas strictement le 1/R
le R est donné par le fabricant d'isolant car il ne sait pas quels matériaux seront utilisés dans la paroi complète
Posté : dim. avr. 06, 2008 5:55 pm
par pbricoleur
Je ne parle que du R d'une couche de matériau, par exemple le R d'un couche de laine de verre de 20 cm.
Pour avoir le R d'un mur complet, il faut ajouter le R de tous ces composants.
Et il faut effectivement tenir compte des effets de convection intérieur et extérieur des parois.
Et la conduction du mur est 1 / R, R étant le R du mur complet.
Cordialement