Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Posté : jeu. déc. 15, 2022 5:52 pm
Merci encore à tous pour votre aide.
Je remet les valeurs avec la pac en route cette fois-ci:
P1: 5
P2: 25
P3: 32
P4: 24
P8: 19
P10: 1
P11: 1
P12: 0
P20: 15
P21: -7
P22: 3
P23: 18
P24: 2
P25: 12
P27: 3
P28: 2.5
P29: 25
P30: 29
P32: 20
P34: 18
P35: 30
P36: 10
P37: 60
P40: 7.5
Etc...
Pour le moment, je trouve que la pac fonctionne bien.
J'ai juste redescendu P30 à 29 histoire car j'avais plus qu'un degré d'écart entre la température Heat et celle de la maison.
Vous en déduisez donc qu'il y a un réel problème du à la trop grande différence de température entre P2 et P3?
Dans ce cas, il faudrait prévoir un désembouage? (ca vaut cher non?)
L'année dernière, j'avais changer l'eau de mes circuits en faisant une boucle sur chaque circuit tout en laissant bien couler l'eau durant un certain temps et l'eau qui en était ressorti était d'une clarté tel une bouteille d'eau, on avait halluciné avec mon oncle. On pensait qu'elle allait être marron.
Je dispose d'un adoucisseur d'eau à la maison, ca peut y jouer?
Le filtre anti boue, je n'en ai pas si ce n'est un petit filtre à tami derrière la pac que je nettoie chaque année mais qui est à chaque fois propre.
Pour les nourrice, je dois toutes les ouvrir à fond?
Enfin pour ce qui est du bruit, elle a toujours été un peu bruyante mais c'est surtout le faite qu'elle soit positionné juste derrière le mûr de notre chambre, on entend donc le ronronnement du circulateur ainsi que le ventilo quand il se met en route mais rien d'anormal.
L'été, je l'éteins via la touche off situé sur la pac (fleche du bas 2 sec) car si j'éteins que via l'aquaset, on entend toujours le ronronnement dans la pac.
Comme déjà dit, j'ai acheter cette maison d'occasion il y a 5 ans.
Et ce qui m'embête avec tout ca, c'est que je n'ose plus rappeler une entreprise pour l'entretien car j'ai eu trop de soucis avec les 3 précédentes.
Notre première année, le technicien à peine arriver nous à fait comprendre, Technibel, ca se fait plus, je touche pas faut changer. Il avait fait le minimum sans même regarder les valeurs de la pac.
La seconde année, autre entreprise, j'étais au boulo et ma femme m'a raconté qu'il est venu sans matériel, a réclamé à ma femme un bouchon en liège de bouteille de vin pour boucher je ne sais quoi que j'ai remplacé par un vrai bouchon plus joint de plombier mais je me rappel plus ou s'était), à gouter juste toucher l'eau à la main et l'a senti et a dis c'est ok, mais la carte mère est morte, faut changer la pac, devis blablabla.
Facture de 260€...
Etc...
L'année dernière j'avais juste appeler une nouvelle entreprise pour un entretien et par téléphone m'ont répondu qu'ils feront l'entretien que si on fait un désembouage à presque 1000€ car ils ne font pas d'entretien si le désembouage n'ai pas fait avant. Juste par tel sans même se déplacer.
Depuis, j'essaie de le faire moi même mais je ne suis pas du métier.
Nettoyage, resserrage connections électriques, purge du circuit, vérif pression (1bar8 sur mon ballon tampon) et nettoyage du petit filtre derrière la pac.
La maiso chauffe bien (même trop cf se post )
Voila.
Je remet les valeurs avec la pac en route cette fois-ci:
P1: 5
P2: 25
P3: 32
P4: 24
P8: 19
P10: 1
P11: 1
P12: 0
P20: 15
P21: -7
P22: 3
P23: 18
P24: 2
P25: 12
P27: 3
P28: 2.5
P29: 25
P30: 29
P32: 20
P34: 18
P35: 30
P36: 10
P37: 60
P40: 7.5
Etc...
Pour le moment, je trouve que la pac fonctionne bien.
J'ai juste redescendu P30 à 29 histoire car j'avais plus qu'un degré d'écart entre la température Heat et celle de la maison.
Vous en déduisez donc qu'il y a un réel problème du à la trop grande différence de température entre P2 et P3?
Dans ce cas, il faudrait prévoir un désembouage? (ca vaut cher non?)
L'année dernière, j'avais changer l'eau de mes circuits en faisant une boucle sur chaque circuit tout en laissant bien couler l'eau durant un certain temps et l'eau qui en était ressorti était d'une clarté tel une bouteille d'eau, on avait halluciné avec mon oncle. On pensait qu'elle allait être marron.
Je dispose d'un adoucisseur d'eau à la maison, ca peut y jouer?
Le filtre anti boue, je n'en ai pas si ce n'est un petit filtre à tami derrière la pac que je nettoie chaque année mais qui est à chaque fois propre.
Pour les nourrice, je dois toutes les ouvrir à fond?
Enfin pour ce qui est du bruit, elle a toujours été un peu bruyante mais c'est surtout le faite qu'elle soit positionné juste derrière le mûr de notre chambre, on entend donc le ronronnement du circulateur ainsi que le ventilo quand il se met en route mais rien d'anormal.
L'été, je l'éteins via la touche off situé sur la pac (fleche du bas 2 sec) car si j'éteins que via l'aquaset, on entend toujours le ronronnement dans la pac.
Comme déjà dit, j'ai acheter cette maison d'occasion il y a 5 ans.
Et ce qui m'embête avec tout ca, c'est que je n'ose plus rappeler une entreprise pour l'entretien car j'ai eu trop de soucis avec les 3 précédentes.
Notre première année, le technicien à peine arriver nous à fait comprendre, Technibel, ca se fait plus, je touche pas faut changer. Il avait fait le minimum sans même regarder les valeurs de la pac.
La seconde année, autre entreprise, j'étais au boulo et ma femme m'a raconté qu'il est venu sans matériel, a réclamé à ma femme un bouchon en liège de bouteille de vin pour boucher je ne sais quoi que j'ai remplacé par un vrai bouchon plus joint de plombier mais je me rappel plus ou s'était), à gouter juste toucher l'eau à la main et l'a senti et a dis c'est ok, mais la carte mère est morte, faut changer la pac, devis blablabla.
Facture de 260€...
Etc...
L'année dernière j'avais juste appeler une nouvelle entreprise pour un entretien et par téléphone m'ont répondu qu'ils feront l'entretien que si on fait un désembouage à presque 1000€ car ils ne font pas d'entretien si le désembouage n'ai pas fait avant. Juste par tel sans même se déplacer.
Depuis, j'essaie de le faire moi même mais je ne suis pas du métier.
Nettoyage, resserrage connections électriques, purge du circuit, vérif pression (1bar8 sur mon ballon tampon) et nettoyage du petit filtre derrière la pac.
La maiso chauffe bien (même trop cf se post )
Voila.