Page 1 sur 1

Message d'erreur n1 sur une PMER 7

Posté : mar. oct. 26, 2010 1:41 pm
par cunimb
Bonjour,

J'ai une PMER 7 qui semble fonctionner correctement (du moins à condition de ne pas lui demander de gérer la vitesse du ventilo) mais qui affiche constamment "20" puis "n1".
Je m'en suis rendu compte cet été, mais comme je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, je l'ai laissé tourner comme ça.

Comme il maintenant temps de la basculer en mode 'hiver', je me demande ce que je dois faire, car je n'arrive pas à retrouver la doc, ni dans mes papiers ni sur le net. Il me semble que cet été elle n'affichait que 'n1' et que j'avais lu qu'il s'agissait d'un message demandant une opération de maintenance...

Si vous pouvez m'éclairer un peu, je vous en serai très reconnaissant :)

J'espère avoir été assez clair, sinon j'apporterai volontiers toutes les précisons demandées, et vous remercie pour tout conseil que vous pourriez me donner.

Posté : mer. oct. 27, 2010 7:27 pm
par Georges32
Bonsoir.
Je n'ai pas la doc sous les yeux, mais je pense effectivement qu'il s'agit d'un compteur d'heures (2000 ou 3000 h ) de fonctionnement pour signaler une maintenance (visite ). Il suffit de remettre ce compteur à 0 pour que le message disparaisse. Il faut que je ressorte la doc de cette machine sur le site de Technibel si elle est disponible, de sorte à pouvoir te donner la procédure à suivre pour faire la RàZ. Si elle n'est pas dispo, je récupèrerais la doc chez un client, car j'ai vendu de ces machines.
G32

Posté : jeu. oct. 28, 2010 10:18 am
par cunimb
Bonjour et merci pour ta réponse.

Déjà tu me rassure, parce qu'un 'professionnel' m'a dit qu'il n'y avait pas de compteur de ce type sur ces machines et du coup je craignais d'avoir fait une erreur grave en la laissant continuer à tourner.
Concernant la doc, j'avais déjà cherché sur le site de Technibel avant de poster mais je n'ai rien trouvé concernant les PMER. (peut-être que je n'ai pas su chercher correctement ?) Je chercherai encore dans mes archives ce week-end.

Sans vouloir abuser, aurais-tu un conseil sur la fréquence des visites pour ce type de PAC ?
Il s'agit de vérifier les niveaux, les pressions et si les vibrations n'ont rien desserré ? (cette question c'est plutôt par curiosité, car comme tu t'en doutes, je n'y connais pas grand chose et si je dois appeler un pro j'aimerais comprendre un petit peu ce qu'il va faire)

En tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à mon message, c'est vraiment très sympa.
Si je retrouve la doc, je l'indiquerai, dès fois que ça puisse servir à d'autres.

Excellente journée :)

pùrev7

Posté : jeu. oct. 28, 2010 7:01 pm
par marcange
Bonsoir
j ai une pmerv7 et bn1 correspond a : Maintenance du compresseur
A +
Cordialement Marcange

pùrev7

Posté : jeu. oct. 28, 2010 7:02 pm
par marcange
Bonsoir
j ai une pmerv7 et n1 correspond a : Maintenance du compresseur
A +
c est bien n 1
Cordialement Marcange

N1

Posté : jeu. oct. 28, 2010 7:12 pm
par marcange
rRe bonsoir

• La remise à zéro des compteurs horaires se fait en appuyant simultanément sur
les touches ▲ (2) et ▼ (3).

Voila
Cordialement
Marcange

Entretien Pac

Posté : jeu. oct. 28, 2010 7:41 pm
par marcange
Seul un PRO peut te dire quand . Personnellement je fais très attention au serrage des fils électriques. C est ma hantise, sur TECHNIBEL de gros progrès sur les connexions, il faut le dire .
Si après 20000H de marche du compresseur pas de problème cela me fait un moral d' 'acier car la mienne n a pas un hiver de marche J ai mis le Kit de dégivrage de G32. qui est une merveille. je l' ai constaté ces jours froid.
Bonne marche pour cette saison et pour +
Sur Technibel.fr J ai tapé a: recherche : PMERV7 et j'ai tout trouvé pour ma PAC
Cordialement.
marcange

Posté : jeu. oct. 28, 2010 10:15 pm
par Georges32
Bonsoir.
Pour ce qui est de l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Vérifier que rien ne vibre, qu'aucun tube frotte l'un contre l'autre, se qui finirai par provoquer une fuite, que les connexions électriques soient bien serrées, qu'il n'y a pas de traces d'huile sur les soudures par-ci, par là. Si tout fonctionne bien, surtout ne pas toucher au circuit frigorifique. J'ai des PMER qui fonctionnent depuis 2002, et aucun problème.
J'ai effectivement eu le problème de la RaZ du compteur du compresseur, ce que j'ai fait l'an passé.
Voilà, a part ça, RAS.
G32

Re: Message d'erreur n1 sur une PMER 7

Posté : mer. janv. 21, 2015 11:50 pm
par yleg
Je relance le sujet car j'ai la même erreur et la manipulation de remise à zéro ne fonctionne pas.
Y a t il procédure à respecter ?

J'ai appuyé simultanément sur les deux boutons mais le message n1 reste affiché, rien ne se passe !!

Merci pour votre aide

Re: N1

Posté : jeu. janv. 22, 2015 10:42 am
par bubus
bonjour et bienvenue
marcange a écrit :• La remise à zéro des compteurs horaires se fait en appuyant simultanément sur
les touches ▲ (2) et ▼ (3)
ça ne fonctionnera que si, préalablement, vous vous positionnez sur c9 (compteur de temps fonctionnement) dans les paramétrages du µcompact

explications ici:
http://docsp.argoonline.it/technical%20 ... F%2001.pdf

salut