Page 1 sur 1

Eliwell ECH 210BDT mort je suis perdú

Posté : lun. août 16, 2021 10:42 pm
par tornassol
Bonjour de Catalogne,

J'ai une pompe à chaleur CHG085FAA de 8,1 kW de puissance froide, le régulateur ECH 210BDT est mort et je n'ai aucun moyen de trouver un remplaçant, quelqu'un connait-il un code équivalent pour ce régulateur obsolète ? Ou un endroit pour les trouver ? Technibel a fui la Catalogne et je pense avoir acheté la seule machine.

Re: Eliwell ECH 210BDT mort je suis perdú

Posté : mar. août 17, 2021 11:04 am
par bubus
bonjour aux espagnols

terme à utiliser aussi pour recherche matos : ECH200

en vrac qq pistes:

1) réparation en fct du diagnostic
mort? c'est à dire plus d'affichage, fait n'importe quoi ?....
on peut essayer d'assister pour dépannage

2) achat occasion( avec risques inhérents )
https://www.ebay.fr/itm/302382481429?ha ... SwTY9ZZ30V
ça semble être un système autonome pour tester le fct de régulateurs Eliwell (vendeur dans le dept 01 comme ex-siège Technibel; récuparation suite à démentelement usine ?)
ECH215B qui apparait dans annonce fait parti de la serie Eliwell ECH200 ; il est utilisé dans certaines pac Amzair visibles sur ce forum
en France on voit aussi des pac Technibel sur des sites comme " le bon coin "

2) achat neuf avec adaptation paramètres ( on peut guider) aucune idée des prix vente
Carel avec µchiller https://www.carel.com/product/mchiller
Invensys Eliwell avec ancienne série Energy Flex ST500-700
Invensys Eliwell avec nouvelle série FreeWay, FreeSmart

sûrement d'autres constructeurs
il faut respecter au maxi ces entrées/sorties
ECH.PNG
et qu'il y ait une fonction pilotage dégivrage
3 AnalogInput(sondesT°départ,retour,ext )
3 DigitalInput (capteurs 2 états)HP,BP,débit eau peut-être heat/cool si vous utilisez refroidissement
4 relais pour pilotage V4V,circul,comp,ventilo
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TVYo4Arb_D
la série SMP en 12VAC et particulièrement la série 4600 (triac ventil) devrait convenir sans trop de modif
restera à rentrer les bons paramètres aux bon endroits ( avec soft dédié ou sans soft)!!

bonne recherche et à plus

Re: Eliwell ECH 210BDT mort je suis perdú

Posté : lun. août 23, 2021 6:09 pm
par tornassol
Merci beaucoup,

un peu de lumière dans le noir

Re: Eliwell ECH 210BDT mort je suis perdú

Posté : jeu. févr. 10, 2022 9:23 pm
par olive31
Bonjour,

Au final as-tu trouvé de quoi remplacer ton régulateur?
Je suspecte aussi une panne de mon régulateur et aucun réparateur agréé technibel à proximité :s

Cordialement