Ma température de consigne de mon mce8 n’est pas bonne.
Le cas s’aggrave lorsque la température est dans le négatif
Température de 19 demandé et la température réelle est de 21 degrés dans les pièces de vie ( alors qu’il n’y a pas de soleil dehors )
En temps normal la consigne affiche 19 et la température de la pièce est à 20 dans les pièces de vie.
Y’a t’il des réglages à effectuer ?
Merci
Re: Regul mce8 erronée
Posté : lun. janv. 17, 2022 9:53 am
par bubus
bonjour
le système Aquaset est composé de 3 sondes dont au moins 2 sont en doubles de celles installées dans la pac
- Aquaset
T° eau départ
T° eau retour
T° extérieure
- ECH
T°eau retour
T°eau départ
..
..
donc vous pouvez trouver celle qui "déconne" en comparant les T° eau lues sur les 2 régulations
et ensuite vous pouvez appliquer un "offset" ou "décalage" sur celles qui vous avez repérées comme étant suspectes ; tout est décrit dans les docs instal PHR et utilisateur Aquaset que je ne donne pas puisque vous les avez
ou mieux vous pouvez pour au moins 2 T° de référence (20° et 0°)contrôler la valeur ohmique de la sonde suspecte et la changer en cas de doute ; idem, je donne pas valeurs puisque visibles dans docs à votre dispo
Re: Regul mce8 erronée
Posté : mar. janv. 18, 2022 7:08 pm
par milan79
bonsoir
voici les valeurs que j'obtiens
Aquaset
T° eau départ ( 23 degres )
T° eau retour (20 DEGRES)
T° extérieure 5 degres
ECH
T°eau retour 25
T°eau départ 25.1
temperature exterieur 4.8
je suppose que la sonde SD2 déconne
peux t'on faire un rattrapage ?
CDLT
Re: Regul mce8 erronée
Posté : mar. janv. 18, 2022 9:25 pm
par bubus
..je suppose que la sonde SD2 déconne ..
elle apparaît où cette SD2 dans vos relevés?
si vous pensez que c'est dans les relevés Ech, alors vous êtes à côté de la plaque, les sondes connectées à l'Ech n'interviennent pas dans la résolution de votre pb de régulation avec Aquaset
car c'est l'Aquaset de votre instal qui gère la T° de régulation du chauffage (la régul se fait sur T°eau retour) et met en marche ou à l'arrêt le compresseur
l'Ech est là pour gérer les sécurités et le dégivrage
alors dans vos relevés, quelles sont les valeurs qui 'déconnent' ?
est ce aussi normal d'avoir égalité des T° eau départ et eau retour sur l'Ech qd le compresseur fonctionne?
donc SVP faites relevés quand le compresseur fonctionne depuis au moins 5mn
Re: Regul mce8 erronée
Posté : mer. janv. 19, 2022 7:29 pm
par milan79
bonsoir
voici les valeurs que j'obtiens
Aquaset
T° eau départ ( 25 degres )
T° eau retour (22 DEGRES)
T° extérieure 6 degres
ECH
T°eau retour 29.5
T°eau départ 23.8
temperature exterieur 5.8
cdlt
Re: Regul mce8 erronée
Posté : ven. janv. 21, 2022 2:03 pm
par bubus
ECH
T°eau retour 29.5
T°eau départ 23.8
Aqua_1.png
à part le fait qu'il doit y avoir dans vos relevés inversion des T°départ et retour côté ECH, expliquez moi pourquoi vous n'avez pas le même différentiel de T° dans vos relevés AQUASET?
les sondes de T° Aquaset sont elles placées différement, ne sont elles plus en contact avec canalisation, ont elles des valeurs ohmiques décalées ?
la sonde Aquaset de T° ambiante affiche t'elle des valeurs cohérentes avec un thermomètre placé à côté du boitier? ...
voici les extraits de doc pour résoudre votre inconfort
la régulation Aquaset se fait sur la sonde Aquaset de retour
Aqua_2.png
les valeurs ohmiques pour test hors branchement sur système
Aqua_3.png
les offsets (décalages) à appliquer au cas où
Aqua_4.png
Aqua_5.png
Re: Regul mce8 erronée
Posté : jeu. janv. 27, 2022 3:37 pm
par milan79
bubus a écrit : ↑ven. janv. 21, 2022 2:03 pm
ECH
T°eau retour 29.5
T°eau départ 23.8
Aqua_1.png
à part le fait qu'il doit y avoir dans vos relevés inversion des T°départ et retour côté ECH, expliquez moi pourquoi vous n'avez pas le même différentiel de T° dans vos relevés AQUASET?
les températures données sont celles affiché par le
ech T01 23.8 ( valeur t01 entrée eau )
ECH T02 29.5 ( valeur t02 sortie eau )
les valeur donnée par l'aquaset
P02 22 ( sortie d'eau ? )
P03 25 ( entrée eau ? )
Les sondes de T° Aquaset sont elles placées différement, ne sont elles plus en contact avec canalisation, ont elles des valeurs ohmiques décalées ?
Les sondes sont en contact avec la canalisation
j'ai juste arrête ma pompe a chaleur et j'ai fais le relevé
sd1 10.43 k ohm
sd2 10.78k ohm
la sonde Aquaset de T° ambiante affiche t'elle des valeurs cohérentes avec un thermomètre placé à côté du boitier?
La sonde affiche 13.44 k ohm le thermometre placé a coté affiche 21.5 degres
CDLT
voici les extraits de doc pour résoudre votre inconfort
la régulation Aquaset se fait sur la sonde Aquaset de retourAqua_2.png
les valeurs ohmiques pour test hors branchement sur systèmeAqua_3.png
les offsets (décalages) à appliquer au cas où
Aqua_4.pngAqua_5.png