Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : mar. nov. 24, 2020 9:48 pm
par acft83
Bonsoir,
Après quelques années sans problème, je me retrouve maintenant avec un defaut 3.0, d'abord clignotant, puis fixe.
J'ai purgé au niveau du tube transparent, au niveau du circulateur qui n'est pas grippé.
Il faudra que je regarde au niveau du filtre à tamis demain.
Par contre, la pression était tombée sous 1 bar sans raison apparente...
J'ai donc remis 2 bars, sans succès...
Je regarderai demain au niveau de la pac pour voir si fuite...
Puis-je tester autre chose ? Pressostat (corps doré avec boîtier bleu dessus???)???
Merci d'avance

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : mer. nov. 25, 2020 8:53 pm
par gregobac
Bonsoir,

Le code d3.0 correspond à faible débit d'eau. ( <2.3 m3/h )
Le capteur de pression différentiel peut être en défaut.
Ci-joint procédure pour le purger

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : sam. nov. 28, 2020 4:59 pm
par acft83
Merci
Je l'ai purgé.
Pas d'air...
Je pense qu'il est mort..
J'ai shunté au niveau de la carte en attendant de recevoir le neuf...

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : ven. janv. 08, 2021 3:00 pm
par acft83
Bon, et bien,
Pressostat remplacé par un neuf.
Purge réalisée.
Et toujours D3.0
Du coup j'ai reshunté.
Une idée?
Circulateur ? (Il est positionné sur 3)

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : jeu. mars 04, 2021 10:04 am
par Stanou
Retour peut être stupide... pas d'obstruction du coté du filtre à tamis ?

Stanou

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : ven. mars 05, 2021 4:26 pm
par acft83
Hélas non

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : sam. mars 06, 2021 12:21 pm
par Stanou
Toujours dans le doute... le circulateur peut gripper si on eteint la pac hars saison.
Elle doit rester sous tension (stop sur le boitier de commande, mais pas au disjoncteur) pour pouvoir faire tourner régulièrement le circulateur et ne pas avoir de gommose.
S'il tourne, on l'entend roronner. sur mon ex Aquailis en tout cas)

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : dim. oct. 17, 2021 4:03 pm
par acft83
Bonjour
Je reviens sur mon problème, toujours d'actualité.
J'ai toujours le defaut 3.0 sur ma Pac
J'ai remplacé le condensateur permanent du circulateur qui n'était plus à la bonne valeur (3 microfarads au lieu de 6)
Mais sans succès.
Je trouve que le circulateur est très chaud malgré que l'eau soit froide car le chauffage n'est pas encore en route.
On ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes(vitesse 3 - 210w)
Je pense donc le remplacer mais il ne se fait plus.
Par quelle référence pourrais-je le remplacer ?
C'est un Salmson SXM25-60-6h

Merci

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : dim. oct. 17, 2021 9:54 pm
par Richard 84
Ça ressemble à un échangeur à plaque bouché

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : lun. oct. 18, 2021 6:09 am
par acft83
Bonjour,
Si c'est le cas, est-ce envisageable que je tente un débouchage moi même ou bien faudra-t-il faire appel à un chauffagiste?

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : lun. oct. 18, 2021 9:50 pm
par Richard 84
Le mieux à contre courant avec une machine de type VIRAFAL, donc si vous pouvez en avoir une pourquoi pas, sinon professionnel

Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h

Posté : lun. oct. 18, 2021 10:38 pm
par acft83
Merci pour le tuyau.

Je pense à autre chose:
J'avais modifié il y a 2 ans le BT pour passer de 80 litres à 200.
A l'époque, j'avais mis des flexibles en 1 pouce mais j'avais une légère fuite.
J'ai donc tout remplacé par du PER en D25 ( l'installation était en cuivre dn25), avec plus de coudes qu'à l'origine.
Ce pourrait-il que du coup le circulateur ait fini par s'affaiblir ?
Je pense le remplacer par un grundfos alpha 2 25 60 180 plus puissant et moins énergivore du coup...