Posté : lun. janv. 02, 2012 5:37 pm
par BETconseil81
Ta régulation ne permet pas de brider la température de départ de ta PAC pour la production ECS, c'est à fond les ballons ou rien !!!

Donc s'il fait 35°C dehors, et que tu es en production ECS, tu vas développer 24Kw !!!

La seule solution est de faire une demande par thermostat, et de brider avec une température extérieure ! (Au lieu de demande par sonde)

Mais ça ne sera pas interressant, autant prendre un ballon ECS double échangeur Dimplex :

WWSP 540 SOL : http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf

BET