Page 1 sur 1

Programme séchage de chape - LA11MS

Posté : jeu. juil. 23, 2009 1:26 pm
par Huggy
Salut,

Une question relative à l'utilisation de ce programme dans mon cas.
Lorsque nous avons du réaliser le séchage de la chape, le fournisseur n'a pas voulu la faire fonctionner pour éviter tout soucis, car nous étions à ce moment là sur compteur de chantier de petite puissance (6kva).

Il a alors été réalisé une petite période de chauffe de 11 jours à l'aide de la résistance d'appoint du ballon tampon, soit en gros une t° de retour du circuit de chauffage de 20/22°C constante. C'était il y a en gros 3 mois.

Depuis, les mesures d'humidité au sein des différentes pièces encore sur chape liquide (en attente de parquet collé) sont toujours autour de 4.5%. Quand on sait que pour coller un parquet (10mm d'épaisseur) il est recommandé un max d'1,5% , l'attente va être longue !

Ainsi, est-ce qu'un cycle via ma PAC pourrait aujourd'hui aider à abaisser cette humidité, sans risque pour le carrelage, peinture, meubles déjà en place ?

Voici le lien vers la doc dimplex qui en parle (chapitre 11.3) :
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... 6_2007.pdf
et quand je vois une étape de maintien de t° retour à 32°C pendant 264h, je pense que nous allons avoir un beau hammam :oops:

Huggy

Posté : jeu. juil. 23, 2009 7:19 pm
par Huggy
J'ai mis à jour le lien, le précédent n'était pas le bon :)

Posté : lun. août 03, 2009 4:10 pm
par Huggy
Vos avis les bienvenus sur ce cycle de chauffe après pose :) (Précautions à prendre par ex. )

Posté : mar. août 04, 2009 9:49 am
par nicob
Huggy a écrit :Vos avis les bienvenus sur ce cycle de chauffe après pose :) (Précautions à prendre par ex. )
pour les premières mise en chauffe le DTU préconise:

- 3 jours de fonctionnement avec maintient du départ d'eau à 25°
- 4 jours de fonctionnement au maximum de la température d'eau que peut atteindre la PAC.

la PAC doit fonctionner sans tenir compte de la température intérieure, ni de la température extérieure.

le reste du séchage se fait naturellement avec extraction de l'humidité par le VMC.

Posté : mar. août 04, 2009 11:22 am
par Huggy
Salut nicob,

Merci pour les précisions ; vu sur la doc dimplex ci dessus, le cycle pré-programmé en assèchement de chape (et notamment la t° max de la PAC) est à 32°C.

Comme il ne s'agit pas d'une première mise en chauffe, je pense lui faire faire lecycle suivant :

- montée de 6 degrés (par palier de 2°C) en 3 fois 24h, partant de 20°C --> 26°C,
- maintien pendant 10 jours à 26°C,
- descente à 20° en 3 fois 24h.

Histoire d'y aller doucement, tout çà pour arriver à évacuer (au moins un peu) les 4% d'humidité qui restent, et pouvoir coller mon plancher :roll:

Posté : ven. août 07, 2009 2:22 pm
par Huggy
Nicob a écrit : pour les premières mise en chauffe le DTU préconise:

- 3 jours de fonctionnement avec maintient du départ d'eau à 25°
- 4 jours de fonctionnement au maximum de la température d'eau que peut atteindre la PAC.
Nicob, ce sont les précaunisation du DTU 65.14 ?

Posté : mar. août 11, 2009 10:24 am
par Huggy
Plop,

C'est bon je me suis procuré le DTU en question, le 65.14 (P1), et il est effectivement noté :

"La première mise en chauffe commence avec un fluide à une température comprise entre 20°C et 25°C qui doit être maintenue pendant au moins 3 jours,
Ensuite, la température maximale de service doit être atteinte et maintenue pendant au moins 4 jours supplémentaires."


Voilà voilà :)