chute de pression sur collecteur géothermique

Posté : dim. févr. 07, 2010 7:02 pm
par fachnar
Salut,
donc voilà tout est dit dans le titre.
Hiers 1 kilo de pression aujourd'hui 0 kilo mais la PAC fonctionne toujours.
d'où ça peut venir?
merci de vos réponse.

Posté : dim. févr. 07, 2010 7:11 pm
par Pivert
bonsoir

fuite
bulle d'air évacuée par le purgeur


en tout cas il vaut mieux remettre un mélange antigel, pas d'eau pure ... sauf si tues protégé à - 35, dans ce cas un petit complément ne sera pas génant

mano hs

Posté : dim. févr. 07, 2010 7:24 pm
par fachnar
ok ok mais ce n'est pas bizarre que ça chute d'un seul cout comme ça?

ya plus de chance que soit quoi?

Y a un purgeur sur un collecteur eau glycolée?

Posté : mar. févr. 09, 2010 2:56 pm
par jacomino
fachnar a écrit :ok ok mais ce n'est pas bizarre que ça chute d'un seul cout comme ça?

ya plus de chance que soit quoi?

Y a un purgeur sur un collecteur eau glycolée?
Bonjour :D

A pression =0 ça fonctionne toujours certes j'en ai fait l'expérience en fin d'hiver dernier mais c'est dangereux de fonctionner comme ça (risque d'introduction d'air et formation de poches) et surtout l'échange thermique est moins bon (vérifié en pratique
:lol: )

Cherche à quoi ressemble un purgeur automatique sur ggle par exemple et va voir sur ton collecteur extérieur, il y a de grande chance pour que tu en ai un (j'espère pour toi!?); s'il le bouchon supérieur n'est pas fermé ferme le; recherche aussi toute trace de fuite : le glycol a un aspect "gras "par rapport à la condensation.

Si tu as du "gras" sur des connections, c'est la fuite!! :evil:

Posté : mar. mars 01, 2011 5:45 pm
par fachnar
salut les gars, alors ce coup ci c'est le vase d'expention à l'interieur de la pompe qui est perçé. Si quelqu'un a des infos sur le SAV dimplex. je suis preneur car il fait super froid quand même....
merci les gars

Posté : jeu. mars 03, 2011 2:56 pm
par BETconseil81
Salut,

SAV Dimplex : 03 88 07 18 00 demander le service technique

Ou

http://www.dimplex.de/fr/sav.html

Tu rentres ton département et tu tombes sur les stations techniques Dimplex avec les horaires de disponibilités !

Si la pompe à chaleur a été mise en route par une station technique agrée Dimplex : Garantie 3 ans pièce main d'œuvre et déplacement à partir de la date de mise en route !

Bon courage !

BET

Posté : mar. mars 22, 2011 10:18 am
par fachnar
Ils m'ont changé le vasque donc SAV assez efficace.

Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Comment le modifié?

Ce matin alarme basse pression est PAC à l'arrêt alors qu'il y a 1.5 bars dans le collecteur géothermique, d'ou ça peut venir?

Ca commence à faire beaucoup pour du matos qui est censé être au top.

Merci

Posté : jeu. mars 24, 2011 9:18 am
par BETconseil81
Salut Fachnar,

Le matériel est top, la pose souvent moins !

Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !

Un chimiste sur le forum ???

Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!

Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!

Posté : jeu. mars 24, 2011 9:55 am
par fachnar
ok pour la pression, je vais remettre de l'eau jusqu'à 2.5.
Pour le ph, le collcteur a été rempli avec de l'eau de l'aduction qui a un ph de 7 puis mélangé au glycole. Ma question, comment corriger le Ph qui est désormé de 4?

Merci

Posté : jeu. mars 24, 2011 10:11 am
par BETconseil81
Avec du Ph+ comme pour ma piscine !!!! Je pense !

Posté : jeu. mars 24, 2011 10:40 am
par fachnar
J'y ai pensé biensûr mais comment le mettre dans le circuit sans tout vider, c'est ça la question...

Un détail aussi, si le vasque à l'intérieur de la pompe s'est perçée ; je pense que c'est plus un défaut matériel qu'un défaut d'installation.

J'ai lu l'ensemble des docs dimplex, il parle nulpart de contrôler le Ph dans le collecteur.

Posté : jeu. mars 24, 2011 12:03 pm
par alain30
Salut Bet....................ex-chimiste :lol: .............mais pas dans les glycols :!:


BETconseil81 a écrit :Salut Fachnar,

Le matériel est top, la pose souvent moins !

Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !

Un chimiste sur le forum ???

Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!

Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!
Tous les antigels (monopropylène-glycol ou monoéthylène-glycol etc ) se dégradent au vieillissement par craquage et hydrolyse de la molécule en donnant des composés acides. :evil: :evil:

La décomposition de l’antigel ne modifiant pas la densité du mélange, le contrôle par densimètre est totalement inutile.
Utiliser un réfractomètre ou beaucoup plus simple:

* prélever un échantillon de fluide en flacon plastique
* disposer dans le flacon un thermomètre
* placer le tout dans un congélateur
* observer, en sortant régulièrement le flacon, à quelle température se fait la prise en masse de l’échantillon

En cas de dérive significative du pH ou du degré de protection initial :

* Ne pas rajouter de glycol
* vidanger
* renouveler le mélange eau/glycol en l’additionnant d’un produit de condition-nement compatible pour circuits fermés : réducteur d’oxygène, alcalinisant et inhibiteur de corrosion multi métaux (le cuivre est quasi toujours présent sur ce type d’installation).

BET garde ton PH + pour ta piscine :oui:
fachnar a écrit : Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Mauvais point pour Dimplex qui remarque un ph anormalement bas et aurait du (en Pro :?: )indiquer la marche à suivre :evil: :evil:


Cordialement,

Alaain30.

Posté : jeu. mars 24, 2011 12:13 pm
par fachnar
Merci pour ces infos.

S'il faut vidanger tous les ans, je t'explique pas le délire et le coût en glycole.

ce n'est quae ma première saision de chauffe

Posté : jeu. mars 24, 2011 5:00 pm
par BETconseil81
alain30 a écrit :Salut Bet....................ex-chimiste :lol: .............mais pas dans les glycols :!:


BETconseil81 a écrit :Salut Fachnar,

Le matériel est top, la pose souvent moins !

Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !

Un chimiste sur le forum ???

Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!

Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!
Tous les antigels (monopropylène-glycol ou monoéthylène-glycol etc ) se dégradent au vieillissement par craquage et hydrolyse de la molécule en donnant des composés acides. :evil: :evil:

La décomposition de l’antigel ne modifiant pas la densité du mélange, le contrôle par densimètre est totalement inutile.
Utiliser un réfractomètre ou beaucoup plus simple:

* prélever un échantillon de fluide en flacon plastique
* disposer dans le flacon un thermomètre
* placer le tout dans un congélateur
* observer, en sortant régulièrement le flacon, à quelle température se fait la prise en masse de l’échantillon

En cas de dérive significative du pH ou du degré de protection initial :

* Ne pas rajouter de glycol
* vidanger
* renouveler le mélange eau/glycol en l’additionnant d’un produit de condition-nement compatible pour circuits fermés : réducteur d’oxygène, alcalinisant et inhibiteur de corrosion multi métaux (le cuivre est quasi toujours présent sur ce type d’installation).

BET garde ton PH + pour ta piscine :oui:
fachnar a écrit : Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Mauvais point pour Dimplex qui remarque un ph anormalement bas et aurait du (en Pro :?: )indiquer la marche à suivre :evil: :evil:


Cordialement,

Alaain30.
Il est trop fort ce Alain !!!

Je suis admiratif là ! Effectivement là j'ai des grosses lacunes en chimie ...

Merci pour les infos Alain c'est noté

BET