Défaut sonde sur LA26PS

Posté : mer. janv. 23, 2013 5:39 pm
par ctout
Bonjour à tous,

La pac est en défaut: :evil:

Court-circuit ou rupture sur sonde dep. hors gel

Demain, je vais vérifier les connexions intérieures et extérieures.

Que puis-je vérifier en attendant ?

Posté : mer. janv. 23, 2013 6:51 pm
par ctout
19h00: la pac n'est plus en défaut :?: :?:

Ce n'est pas plus rassurant pour autant :!: :!:

Posté : mer. janv. 23, 2013 8:08 pm
par dbercy
salut christian

il s'agit de la sonde de fin de dégivrage?

Je viens de dépanner par mail un internaute qui a une la 26ps qui chauffait mal et givrait grave au niveau de l'évapo.
je lui ai demandé de vérifier la température indiquée par cette sonde de fin de dégivrage et oh surprise, les valeurs indiquées déconnaient plein tube passant de -6° à +13° (par -3° ext)!!!
panne très fréquente sur cette gamme (j'ai eu le problème l'année passée)!
il a commandé cette sonde via un fournisseur, l'a remplacé et depuis c'est reparti! seulement 12° chez lui pendant une semaine! pas moyen de déplacer un frigoriste agrée dimplex!! :evil:

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:06 pm
par ctout
Je me rappelle bien ton incident sur la sonde fin dégivrage, avec la pac en fonction, givrage partiel, et la difficulté pour retirer la sonde.

D'après le message sur WPM, il s'agirait de R9 (sonde de départ-sonde antigel) : elle indique sur WPM actuellement 32°, cohérente avec les sondes iTow, donc a priori R9 n'est pas en cause.

En revanche, la sonde fin dégivrage R12, indique 86°C sur WPM :!: c'est un miracle :wink:
Demain je vérifie de visu la pac dehors, et si rien d'extraordinaire, je ferai appel à ton aide pour les références de la sonde fin dégivrage.

La consolation actuelle, Viessmann est là :D.

Posté : mer. janv. 23, 2013 10:57 pm
par dbercy
ctout a écrit : En revanche, la sonde fin dégivrage R12, indique 86°C sur WPM :!: c'est un miracle :wink:
cherche pas, ta sonde est raide!! lorsqu'elle prend l'humidité, elle déconne plein tube!
concernant la réf, je ne la connais pas, je vais le demander chez dimplex et le prix varie entre 34€ pour moi et 66€ pour le collègue qui a eu le même tour! c'est à la tète du client!

actuellement tu risques de ne rien voir sur la pac puisque tu es en mode chaudière donc aucun risque de prise en glace de ton évapo!
tu as quand même fini par avoir un problème! j'en suis a deux moi!! :lol:

Posté : jeu. janv. 24, 2013 9:36 am
par ctout
Ben oui, 2 à 1, mais ta pac a 2 ans de plus :lol:

OK, je reste en attente de ton info.

Posté : ven. janv. 25, 2013 8:02 pm
par dbercy

Posté : dim. janv. 27, 2013 1:29 pm
par ctout
La pac est vraiment folle :
après une nuit sans incident, la pac ne s'arrêtait pas (jusqu'à ce que je mette Tempo chau6, et donc marche fuel à 13h00).

Les indicateurs pac lors de l'arrêt.

demande chauffage NON
Puissance 2
Extérieur 6°
Consigne retour 31.4
Temp retour 40
Temp départ 47
dégivrage 50

à noter puissance 2, sauf que le graph fait apparaitre une consommation de 1 compresseur :!:

Aujourd'hui repos, mais demain, j'ouvre la pac pour voir si tout semble normal (connexions par exemple, humidité ou un gros rat :lol: et si rien, contact installateur.

Image

PS: suis absent cet après-midi.....

Posté : dim. janv. 27, 2013 1:37 pm
par dbercy
ctout a écrit : dégivrage 50
à mon avis, le seul probleme est la valeur de cette sonde qui gère les dégivrages.
pas besoin d'installateur pour changer la sonde ! en 30mn montre en main c'est baclé!

Posté : ven. févr. 01, 2013 1:37 pm
par ctout
pour info temporaire: pac sous surveillance manuelle : sonde pas encore livrée.

Posté : ven. févr. 01, 2013 3:45 pm
par dbercy
salut
la sonde de fin de dégivrage qui a été sorti de son logement sur la LA26 que j'ai eu en ligne était totalement piquée.

Posté : sam. mars 09, 2013 4:09 pm
par ctout
Résumé et synthèse de cette panne.

Le WPM indiquait

Court-circuit ou rupture sur sonde dep. hors gel


et la sonde de dégivrage indiquait quelquefois des valeurs anormales (20, 40, 80....), mais souvent reprenait des valeurs normales lors du fonctionnement compresseur. Il n'y a jamais vraiment eu de givre anormal.

Suite aux échanges sur ce forum (merci le forum), la sonde a été changée.

Sauf qu'il a été impossible de sortir l'ancienne sonde de son logement (oxydation aluminium/cuivre).(photo 1)
Pour ne pas risquer la catastrophe, nous avons refixé la nouvelle sonde sur le support cuivre; la sonde a une légère fraisure longitudinale en V, ce qui facilite son contact , (photo 2)
La sonde iTow a été repositionnée, (photo 3).
L'isolation d'origine a été remise en place.

Tout semble OK depuis le 20 février.

Coût de l'opération facturée par l'installateur de la pac : 112.80€ tout compris (fourniture, MO, déplacement) :D

Image

Image

Image