Page 1 sur 1

Mode été SI 14

Posté : dim. juin 30, 2013 10:15 pm
par Jocelyn57
Bonjour à tous,

je possède une Dimplex SI 14Me qui est en mode été actuellement. Hors j'ai remarqué en rentrant aujourd'hui que le circulateur de chauffage était entrain de tourner il c'est arrêter dans la minute. Je n'ai jamais remarqué ce genre de comportement. A savoir que la PAC n'avait pas produit d'ECS. Es ce un comportement normal?

Merci

Posté : dim. juin 30, 2013 11:00 pm
par Popeye68
Bonjour,

Je ne connais pas cette PAC mais il est possible qu'il y ait un programme qui gère la mise en route des circulateurs pndant une durée courte afin d'éviter qu'ils ne se grippent.
Vérifies ce point si il a lieu toujours le même jour à la même heure (sur ma PAC c'est tous les mardi à 16h00 pendant 1 minute).

Posté : lun. juil. 01, 2013 9:09 am
par ctout
Bonjour,

La régulation Dimplex WPM2006 et WPM2007 prévoit :

"En mode de service Été, la pompe de chauffage fonctionne toutes les 150 heures pendant 1 minute (pour éviter que la pompe de chauffage coince au début de la période de chauffage".

Vérifie sur ta documentation Installation et mise en service pour être totalement rassuré. :)

A +.