PAC en panne sur une erreur de branchement triphasé .
Posté : sam. août 03, 2013 12:46 pm
Je viens de mettre en route le dispositif RaspItow pour superviser l'exacte consommation de ma PAC Dimplex LA24AS triphasée qui tourne depuis Aout 2005.
Je remercie au passage Elf pour ce travail extraordinaire.
Pour cela il convient d'installer un compteur secondaire dédié à la PAC.
Et là ATTENTION à bien remettre les PHASES dans le MÊME ordre, sinon le compresseur va tourner à l'envers en produisant un méchant bruit et en ne chauffant rien du tout. On voit même la température du ballon ECS baisser si on a demandé de la chauffer.
Le contrôleur ne signale aucune alarme.
Je signale ce problème pour laisser une trace sur ce forum et aider ceux qui comme moi serait tomber dans ce piège.