Bonjour.
est ce que quelqu'un a déjà eu "contact bloqué SA " d afficher.
J ai une LA 40 que je viens de remettre en route pour l 'hiver . Et au moment de demander le depart pac . Cela s ' affiche une demi seconde et apres j ai blocage cycle manSA . Pendant 20 minutes ensuite depart pompe primaire et de nouveau contact bloqué etc etc depuis 3 heures mais toujours de depart reel de la pompe.
Si quelqu'un peut m éclairer ?

Re: contact bloqué SA

Posté : mar. nov. 11, 2014 5:59 pm
par dbercy
bonjour

ça pourrait faire penser à un blocage lié à la programmation "blocage du distributeur d'energie"

Re: contact bloqué SA

Posté : ven. nov. 14, 2014 8:40 pm
par vertigeo43
C'est le boitier demareur emerson qui doit avoir un probleme .J'ai eu le meme message d'erreur et c'etait ce boitier qui sert a demarer le compresseur en douceur qui avait un probleme

Re: contact bloqué SA

Posté : ven. nov. 14, 2014 11:02 pm
par dbercy
vertigeo43 a écrit :C'est le boitier demareur emerson qui doit avoir un probleme .J'ai eu le meme message d'erreur et c'etait ce boitier qui sert a demarer le compresseur en douceur qui avait un probleme
j'en ai vu un de grillé effectivement mais là la pac ne demarrait pas du tout et aucune anomalie n'était signalée sur la régul, seul le ventilo de la pac tournait en permanence. il s'agissait d'une LA16MS.

Re: contact bloqué SA

Posté : ven. janv. 16, 2015 10:49 pm
par loukoum
Merci pour vos réponse,
j'avais les deux cartes Electronique d'hs .due à une surtension.(orage ou autre) elle sont maintenant remplacé mais j'ai un nouveau message d'erreur qui s'affiche de temps en temps.
défaut basse pression et la pac se coupe.???
peut le kit J18 comme j'ai pu lire plus haut.