Posté : dim. déc. 28, 2014 2:17 pm
Bonjour
avec cette courbe tirée de itow, aucun doute possible:
à 0° la pac tourne non stop sur 1 compresseur avec une puissance moyenne consomnée de 3500w (hors circulateur) et un cop moyen de 2,5 (hors dégivrage) soit une puissance fourni de 8750w
étand donné que la courbe de tempé aller/retour pac est parfaitement droite, on peut en déduire que la puissance délivrée par la pac = déperditions de la maison = 8 750w à 0°.