équilibre déperditions/puissance pac à 0°

Posté : dim. déc. 28, 2014 2:17 pm
par dbercy
Bonjour

avec cette courbe tirée de itow, aucun doute possible:
à 0° la pac tourne non stop sur 1 compresseur avec une puissance moyenne consomnée de 3500w (hors circulateur) et un cop moyen de 2,5 (hors dégivrage) soit une puissance fourni de 8750w
étand donné que la courbe de tempé aller/retour pac est parfaitement droite, on peut en déduire que la puissance délivrée par la pac = déperditions de la maison = 8 750w à 0°.

Re: équilibre déperditions/puissance pac à 0°

Posté : mar. janv. 06, 2015 5:14 pm
par nappe phreatique
Ah, un autre adepte du test à 0°C :lol:

Pour moi, le meilleur test, c'est par 0°C ET neige fondante (qui assure avec une exactitude remarquable la stabilité thermique).

J'ai constaté que avec les agrandissement, la PAC seule (une bonne vingtaine de kW à 15/45) était en butée pour 0°C/20°C.

Les déperditions de la maison sont donc bien de env 21 kW à 0°C, contre 8,7 kW chez toi...