Dimplex LA16 interieure ou exterieure?

Posté : lun. mars 03, 2008 7:29 pm
par manum67
Bonjour a tous, je viens de m'enregistrer mais je lis attentivement ce forum depuis quelques mois déjà... Et pour cause je suis en trainde rénover une maison de 1928. J'ai donc décidé de passer à l'aérothermie afinde chauffer la maisondet de produire l'ECS:

- mur en briques de 50 cm au sous-sol, 45 au rdc et 40 au premier.
- travaux d'isolation extérieure en 120mm sur toute la maison
- comble de 25 m² isolé double couche (20 cm laine de verre + iso actos triso super 9)
- chauffage au sol au rdc (85m²) au 1er (85m²) et au sous sol, salle home cinema + salle chaufferie (36m²)
- 2m50 sous plafond partout sous-sol compris.

Je suis en alsace ou les température peuvent descendre tres bas...

On me propose une dimplex LA16 avec ballon ECS wwsp 880. Ma question est est ce que ca suffira pour chauffer et surtout faut il mieux une installation intérieure ou extérieure? Je peux faire l'une ou l'autre sans soucis, mais quid du bruit? dans le jardin pour l'extérieure et dans la salle home cinéma jouxtant la chaufferie en cas d'installaiton intérieure?

Des avis?

Merci d'avance!

Posté : mar. mars 04, 2008 8:28 pm
par manum67
heuuuu personne n'a d'avis sur la question??

Posté : mar. mars 04, 2008 8:38 pm
par babar
Désolé, pas vu le post...

Alors pour se qui est de la pac intérieure ou extérieure c'est sensiblement la même chose a moins que ta pac extérieure soit vraiment dans un endroit défavorable. Les pac dimplex sont vraiment silencieuse donc pas forcement un problème, plutôt un souci esthétique à mon gout.

Peux tu nous donner ta température de base pour vérifier le dimensionnement de ta pompe.

Posté : mer. mars 05, 2008 1:31 pm
par manum67
je veux pas dire d'aneries mais de ce que j'ai compris cette pac serait autonome question chauffage et ECS par rapport à mon habitat jusqu'à -7. est-ce cela la température de base?

Posté : mer. mars 05, 2008 3:39 pm
par stephk
Salut,

Donne nous ton département, ça ira plus vite :wink:

Stéphane

Posté : mer. mars 05, 2008 6:44 pm
par manum67
oups je pensais l'avoir mis. je suis à strasbourg!

Posté : ven. mars 07, 2008 9:42 am
par manum67
heuuu.... vous aimez pas les alasaciens? ;)

Posté : ven. mars 07, 2008 11:40 am
par babar
Salut

Alors je trouve en gros 10.5Kw de déperditions se qui fait que la LA 16 va couvrir quasiment la totalité de tes déperditions. Si tu veux te passer d'appoint elle est correctement dimensionné.

Posté : ven. mars 07, 2008 11:57 am
par manum67
merci beaucoup! effectivement, je ne souhiate aps mettre une autre source de chauffage ; peut-etre qu'un jour un poele ou une cheminée sera instalelr mais alors ce ne sera que pour l'esthétique et la vision des flammes.

Je te remercie pour tes précieux renseignements j'avais un doute sur la capacité de la pac a me chauffer et à me fournir l'ECS! Il est maintenant levé, il n'y a plus qu'à signer!

Merci

Posté : ven. mars 07, 2008 2:13 pm
par babar
Par contre l'ECS à -7°C c'est un autre histoire! Si les tirages sont importants ca sera juste mais bon ca reste exceptionnel quand même!

Posté : ven. mars 07, 2008 3:49 pm
par manum67
bien en fait nous ne sommes que trois ( 2 adultes + 1 enfants) et enc as de réception d'amis ou de famille, la salle d'eau qui leur est dévolue est équipé d'un ballon électrique de 150l en plus.... Donc ça devrait aller!