Page 4 sur 4

Posté : ven. mars 02, 2012 3:48 pm
par dbercy
salut

christian, je constate sur une même période, ta sonde de dégivrage oscille autour de 3° tandis que la mienne flirt avec les 7°!! et celà avec un seul compresseur et une tempé ext similaire!!

quelles explications pouvons nous interpréter à ce delta?? :shock:

Posté : ven. mars 02, 2012 4:06 pm
par ctout
Oui, j'ai vu

ta sonde passe de 10° au repos, à 7.5° en fonctionnement, soit diminution de2.5°.

ici, elle passe de 9.5° à 3°, soit diminution de 6.5°,

la différence de comportement est grande, du simple au double. Pas de raison apparente.

Je ne sais pas comment interpréter : favorable, défavorable ???

Une idée ?? : est-ce que le débit différent dans l'échangeur pourrait avoir une conséquence sur l'évaporateur?

Posté : ven. mars 02, 2012 4:53 pm
par dbercy
je vais placer ma sonde d'air qui vient de la serre en sortie d'air de la pac pour vérifier le delta T air (diff entre entrée et la sortie d'air) pour comparer avec la tienne! :idea:

Posté : ven. mars 02, 2012 5:17 pm
par dbercy
même delta que toi sur l'air!! donc peut être que ma sonde de dégivrage n'est pas suffisamment plaqué sur le cuivre!!

comment l'as tu plaqué?

Posté : ven. mars 02, 2012 5:49 pm
par ctout
comme sur la photo point rouge, avec un peu de pâte thermique.Image

Posté : ven. mars 02, 2012 6:01 pm
par dbercy
Arf! pas mis de pâte thermique :cry:

Posté : ven. mars 02, 2012 6:52 pm
par alain30

Posté : dim. mars 04, 2012 12:27 pm
par dbercy
le dégivrage de ctout semble plus "violent" que le mien!!:shock:
les graphes ont été pris à la même heure, le même jour, dans le même département avec la même pac!
les valeurs de la sonde itow correspondent bien à celle de la sonde reliée à la régulation WPM. Comment peut on interpréter ce décalage?
Il y a au moins 3° de décalage!!
en dents de scie pour ctout, plus plat pour dbercy!

courbe sonde de dégivrage ctout:

Image

courbe sonde de dégivrage dbercy:

Image

Posté : lun. mars 05, 2012 9:37 am
par BETconseil81
Salut,

Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !

Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?

Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?

François.

Posté : lun. mars 05, 2012 9:42 am
par dbercy
BETconseil81 a écrit :Salut,

Etrange, d'autant plus que le dégivrage sur une PS ne dépend pas de la température du ballon !

Est-ce que le taux d'humidité relative peut influencer à ce point ?

Est-ce que tu as envoyer au service technique Dimplex ?

François.
salut françois!
non pas envoyé à dimplex, je comptais sur toi pour avoir un diag mais je vois que tu cales sur le problème!! :lol: :lol:

je vais donc envoyer à aurélien! :wink:

Posté : sam. mars 17, 2012 8:49 am
par dbercy
salut

pas de retour d'info de l'interprétation de nos courbes de dégivrage chez dimplex malgré l’envoi des liens et des courbes, je suppose qu'ils ont d'autres chats à fouetter et que nos états d’âmes ne les passionnent pas!! :cry:

Posté : lun. mars 19, 2012 3:46 pm
par BETconseil81
Salut je dois admette que je suis démunis Pascal !!!

Ils sont en congés ou ils en reviennent à peine là ! J'ai aussi envoyé un mail la semaine dernière et je n'ai pas eu de réponse !

J'ai regardé sur une LA22PS que l'on suis sur le web, je retombe plus ou moins sur les courbes de Ctout, mais elles sont différentes des tiennes !!!

La zone n'est pas trop humide, mais très fraiche avec beaucoup de vent...

Encore une fois je me demande si ce n'est pas ça qui joue ! ?? !!!

Relance Dimplex, je pense qu'ils vont bien finir par te répondre quand même !

François

Re:

Posté : dim. oct. 05, 2014 11:49 am
par Huggy
Salut :)

Je déterre ce post suite à observation via itow (je débute dans le monitoring :wink: ).
Ce matin, ma LA11MS en production ECS, j'observe une perte de puissance qui me fait penser à un degivrage ... Sauf qu'il faisait 11° au moment observé :?:

A la lecture de ce post, ce serait normal chez DIMPLEX en inversion de cycle, même si pas opti du tout :roll:

Vous en pensez quoi ? Régulation WPM2006 plus, courbe itow huggy

Huggy