Ce qui semble etre positif. Apres pour voir si c'est du à un pb de débit,
tu peux remettre l'etage, mais reduire les débits des circuits sur les nourrices à la fois plancher et etage ( et surveiller le deltaT!
??
pourquoi réduire les débit??il ne faut surtout pas augmenter les perte de charge!!!
Apres pour voir si c'est du à un pb de débit,
de quel pb parle tu??
il faut commencer par faire fonctionner la pac en loi d'eau pure

Posté : dim. janv. 20, 2013 2:52 pm
par CMickael
:roll:

Posté : dim. janv. 20, 2013 8:58 pm
par olive65
CMickael a écrit :commence par mettre une consigne très haute sur le thermostat(pour qu'il ne soit pas actif), car réguler avec un thermostat sur un plancher avec une pac n'est pas simple(lorsque le thermostat se réenclenche pour remettre la pac en marche, le plancher est froid, le temp que la pac réchauffe les mètre cube de plancher, la température intérieur continue de descendre

et ensuite tu règle la loi d'eau de façon a avoir la température intérieur voulu:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573

j'ai aussi pa22 pour sur plancher, au début je fonctionnait sur thermostat mais j'ai vite passer en loi d'eau, il est normal que la température de l'eau évolue très lentement, ma pac met plusieurs heures pour augmenter le retour de 2°C
Le problème en mettant une consigne très haute sur le thermostat, est que ce matin par exemple j'avais 20° dans la maison et 28° en retour d'eau, donc très loin de la température Max de retour d'eau pour 2°extérieur.
À ce rythme, nous aurions "cuit", avant que que la Pac ne se coupe!

Je vais essayer de prendre la température de départ des que possible.
À suivre.....

Posté : dim. janv. 20, 2013 10:10 pm
par MHz
olive65 a écrit : Le problème en mettant une consigne très haute sur le thermostat, est que ce matin par exemple j'avais 20° dans la maison et 28° en retour d'eau,

et bien voila un point à retenir pour la loi d'eau!
Tex=2°C, Treteau=28°C
Je vais essayer de prendre la température de départ des que possible.
.
et surtout le delta T, si en dehors de [5-7], il faudra agir sur le debit.
et si alors pas concluant=> pb de puissance PAC

Posté : mar. janv. 22, 2013 8:09 pm
par olive65
J'ai pu mettre un sonde de temperature sur le départ d'eau:

Pour résumer, après au moins 4 heures de fonctionnement:
-temp ext 5°c
-temp int 19°c
- départ eau : 30°c
- retour eau ': 24,5°c

Les cycles de dégivrages se font tout les 30 minutes et durent environ 2 minutes.

Les températures de le pac, n'ont pas évolués durant ce temps.

Posté : mar. janv. 22, 2013 8:38 pm
par ASF67
Bonjour,

Un delta de 5,5°C c'est pas si moche que ça. C'est bien.

Avec tes params HEA=30,1 H33=12,7 H35=18 H37=-23 tu as une loi d'eau de ce style (droite bleue)
Image

Ce qui devrai donner un retour d'eau à 37,3° pour une tempé de 5° extérieur.
Avec les 24,5° annoncé on en est loin

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:03 pm
par olive65
Ok, mais la température continue à monter, j'en suis maintenant à 25 au retour et 31 au départ. Toujours 5° ext et maintenant 20° int.
En revanche à la vue des températures de ce week-end, je pense qu'elle plafonne à 35° en départ eau, avec un retour à 29.

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:09 pm
par CMickael
pour 2°C ext t'arrive a avoir 28 en retour
Le problème en mettant une consigne très haute sur le thermostat, est que ce matin par exemple j'avais 20° dans la maison et 28° en retour d'eau, donc très loin de la température Max de retour d'eau pour 2°extérieur.
À ce rythme, nous aurions "cuit", avant que que la Pac ne se coupe!
et pour 5 °C tu est a 24.5...

y a quelque chose de pas cohérent

augmente la consigne du thermostat en permanence et regle la loi d'eau!!
Ce qui devrai donner un retour d'eau à 37,3° pour une tempé de 5° extérieur.
Avec les 24,5° annoncé on en est loin
la pac ne pourra pas monté a cette température, et il ferai beaucoup trop chaud!!

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:13 pm
par CMickael
our résumer, après au moins 4 heures de fonctionnement:
-temp ext 5°c
-temp int 19°c
- départ eau : 30°c
- retour eau ': 24,5°c

Les cycles de dégivrages se font tout les 30 minutes et durent environ 2 minutes.

Les températures de le pac, n'ont pas évolués durant ce temps.
pas cohérent avec:
Ok, mais la température continue à monter, j'en suis maintenant à 25 au retour et 31 au départ
regle la loi d'eau pour avoir la température intérieur désiré!

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:14 pm
par olive65
Au bout d'un certain temps elle doit pouvoir monter à 28° en retour.
Quels paramètres dois je modifier pour régler la loi d'eau?

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:21 pm
par CMickael
commence par baisser hea , met le a 21 par exemple
et baisse h33 essais 6
c'est a toi de trouver les bon réglage...
modifie les dans fichier exel et tu verra l'impact sur la loi d'eau

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:39 pm
par olive65
CMickael a écrit :commence par baisser hea , met le a 21 par exemple
et baisse h33 essais 6
c'est a toi de trouver les bon réglage...
modifie les dans fichier exel et tu verra l'impact sur la loi d'eau
Le compresseur est arrête mais le circulateur tourne, temp de sortie 25.4
La température de sortie continue de baisser, le compresseur est toujours à l arrêt.

Posté : mar. janv. 22, 2013 10:10 pm
par olive65
olive65 a écrit :
CMickael a écrit :commence par baisser hea , met le a 21 par exemple
et baisse h33 essais 6
c'est a toi de trouver les bon réglage...
modifie les dans fichier exel et tu verra l'impact sur la loi d'eau
Le compresseur est arrête mais le circulateur tourne, temp de sortie 25.4
La température de sortie continue de baisser, le compresseur est toujours à l arrêt.
J'ai remonte hea à 23: le compresseur à redémarré

Concrètement il se passe quoi, en modifiant ces 2 paramètres?

Posté : mar. janv. 22, 2013 10:26 pm
par stephk
Règle le HEA uniquement pour commencer, mais laisse mijoté 24h en surveillant l'évolution de la température d'ambiance avant de retoucher les paramètres.

Un HEA de 21/23°c doit pas être mal pour un plancher chauffant.

Une installation PAC air/eau avec plancher chauffant que j'ai réglé en Bretagne:
H33=12.7
H35=16
H36=-23
HEA=23

Posté : mar. janv. 22, 2013 10:35 pm
par olive65
stephk a écrit :Règle le HEA uniquement pour commencer, mais laisse mijoté 24h en surveillant l'évolution de la température d'ambiance avant de retoucher les paramètres.

Un HEA de 21/23°c doit pas être mal pour un plancher chauffant.

Une installation PAC air/eau avec plancher chauffant que j'ai réglé en Bretagne:
H33=12.7
H35=16
H36=-23
HEA=23
Ok hea à 23, j'ai remis h33 à 12,7.
Pour le thermostat d'ambiance, je fais quoi? J'ai 20°c dans la maison!