Page 1 sur 1

Help réglage : pa 28prc

Posté : mer. déc. 16, 2009 3:57 pm
par subvalence
Bonjour,

J'ai fait installer une PA28PRC en octobre 2008 suite à vos conseilles. Elle alimente mes radiateurs en haut à 50° (Je crois) pour une surface de 130m2 , elle est couplée à une BT de 300l. Je l'avais prix surdimensionnée car je compte agrandir la maison avec un plancher chauffant.

Mais pour ma partie actuelle chauffée j'ai passé plus 800 euros d'elect avecu n abonnement hc /hp. Je trouve que c'est pas mal, sachant que je n'ai pas touché aux réglages. Je chauffe à 20° sans problème avec un thermostat d'ambiance qui déclence la PAC dés 19,5°.
Par contre j'ai essayer de comprendre la loi d'eau fourni par hd31, mais je n'y comprends rien et je ne comprends pas réellement à quoi correspondent les paramètres significatif et surtout quels paramétres je dois modifier pour optimiser ma pac en mode chauffage en toute saison sachant que j'habite dans la drôme à côté de Valence.

Je ne comprends pas non plus sur le microtech comment j'accède à mes valeurs et je l'ai modifies .

Est qu'un expert pourrait me conseillé ?

Posté : mer. déc. 16, 2009 4:04 pm
par subvalence
J'oublié je suis accouplé à une chaudiere au fioul quand la température arrive à -6°.
J'espére que les resistances ne sont pas en fonctionnement ?
J'ai pas l'impression que les gars s'y connaissait en réglage.

Posté : mer. déc. 16, 2009 7:07 pm
par stephk
Bonsoir,

800 euros si c'est la facture globale annuel de ta maison, c'est correct je trouve.

Sinon, faire fonctionner une PAC BT toute la saison à 50°c, c'est nul d'un point de vu énergétique.

Pour modifier les paramètres:
un appuis simultané sur les 2 boutons de droite,
allez au menu pss,
un appuis simultané sur les 2 boutons de droite,
entré le code, allez au menu par,
un appuis simultané sur les 2 boutons de droite,
allez au menu CNF
un appuis simultané sur les 2 boutons de droite,
allez à H31
un appuis simultané sur les 2 boutons de droite,
H31=1 pour activer la loi d'eau
un appuis simultané sur les 2 boutons de droite 3s,
ensuite il faut régler H33 H35 H37 ainsi que HEA dans le menu SET

Posté : mer. déc. 16, 2009 11:40 pm
par subvalence
Merci pour ta réponse.

Mais que puis je faire pour l'eau à 50° toute la saison ?

Avec tes infos je vais vérifier les paramètres saisies .

Quel est le paramétre qui me permet de voir si les résistances sont enclenchés ou pas ? (Sachant que j'ai une réléve chaudiére )?

Pour le code, je rentre quoi ?

Merci d'avance,

Bertrand

réglages grand froid PA26SRCT

Posté : mer. déc. 16, 2009 11:53 pm
par LF du 45
Bonjour,
Vu les grands froids qui sévissent ces derniers jours je me pose des questions sur les règlages de ma PAC AMZAIR PA26SRCT. Les derniers réglages rentrés sont :
HEA 33
H35 13
H37 -13
et malgré tout, je n'arrive pas à faire monter la température de retour d'eau au dessus de 31°.
Et ce soir avec -6° dehors, ça fait un petit 19° à l'intérieur.
Ma maison est pour l'instant très mal isolée.
Le rdc a un PC de 100m2 et l'étage est en radiateur électrique.
Le parametre r07 est à -7°.
Merci pour les conseils ou avis d'experts en la matière.

Posté : jeu. déc. 17, 2009 12:03 am
par stephk
Bonsoir,

Il faut H33 également pour connaitre votre loi d'eau.

Posté : jeu. déc. 17, 2009 8:02 am
par LF du 45
H33 = 12.7 (figé apparement)

Merci pour l'aide

Posté : jeu. déc. 17, 2009 3:31 pm
par ASF67
Bonjour,

H33 a comme valeur maximum 12,7 mais elle peu être diminuée.
Avec les valeurs HEA=33 H33=12.7 H35=13 et H37=-13, ta PAc devrait chauffer l'eau à une temp. de retour à 33°C pour une temp. extérieure supérieure ou égale à 13°C. En dessous de 13° la temp retour augmente jusqu'à atteindre son maximum de 45.7° pour une temp exterieure de 0°, puis reste à 45.7 même si la temp. extérieure chute. Tu peux facilement trouver les bons paramètres en utilisant le fichier excel à télécharger sur ce forum dans la rubrique Amzair. Il se trouve dans le premier message marqué POST IT réglage loi d'eau sur Amzair BT.

Posté : jeu. déc. 17, 2009 3:37 pm
par ASF67
et encore

r07 est le paramètre qui détermine à quelle temp. externe les résistances d'appoint de la Pac vont s'enclencher. Dans ton cas -7°C.
Je m'étonne que la temp. retour ne dépasse pas 31°. Comment visualise tu cette temp. ? sur un afficheur déporté ? sur le microtech de la Pac? ou un thermomètre ?

Posté : jeu. déc. 17, 2009 7:41 pm
par LF du 45
Bonsoir,
Moi auusi ça m'étonne, et c'est pourquoi je fais appel auforum.
La temp. retour ne dépasse pas 31° sur le microtech de la Pac.
Ce soir, T01=28,7° et T02=T04=-3°

J'ai effectivement utilisé le fichier excel Loi_eau_AMZAIR_corr.xls pour optimiser les réglages mais rien y fait ....

Posté : jeu. déc. 17, 2009 8:38 pm
par stephk
subvalence a écrit :Merci pour ta réponse.

Mais que puis je faire pour l'eau à 50° toute la saison ?

Avec tes infos je vais vérifier les paramètres saisies .

Quel est le paramétre qui me permet de voir si les résistances sont enclenchés ou pas ? (Sachant que j'ai une réléve chaudiére )?

Pour le code, je rentre quoi ?

Merci d'avance,

Bertrand
Pour l'eau à 50°c toute l'année, vérifié que H31=1 pour que la loi d'eau soit activée, ensuite il faut voir les paramètres H33 H35 H37 et SET.

Les résistances sont activée par R06 et le seuil d'enclenchement est réglé par R07.

Posté : jeu. déc. 17, 2009 11:42 pm
par CMickael
Je m'étonne que la temp. retour ne dépasse pas 31°
ce qui est étonnant aussi c'est qu'avec 31°C tu n'ai que 19 dans la maison avec un PC

mardi soir j'ai augmenter la consigne(hea) pour que la PAC tourne non-stop toute la nuit (afin d'avoir une idée de ses capacité), mercredi matin avec 26,5 au retour et -7.9 extérieur j'avais 20.8 intérieur(maison neuve 116m² avec PA22)
comment est isolé la maison?
qu'es-ce que tu as en revetement de sol?

ta PA26 devrait pouvoir chauffer ton eau au dessus de 31, a tu regarder si h31=1

Posté : ven. déc. 18, 2009 8:42 pm
par LF du 45
Bonsoir,
ce soir, j'ai -6°C ext, les résistances sont en route. L'eau de retour à l'afficheur est à 31°C et j'a 19 dans la maison avec un PC

Comme indiqué plus haut la maison est mal isolée
- le bas est correct avec 100mm au mur et double vitrage
- l'étage est en double vitrage mais les murs ne sont pas isolé, le plafond et les rempants sont en 100mm.

Le revetement de sol au RDC ets du carrelage.

j'ai vérifié le parametre h31=1

Merci pour l'aide :lol: