Givrage et appoint

Posté : dim. déc. 20, 2009 12:15 am
par ASF67
Bonsoir,

Ce soir par -12°C ext. dans mon coin d'Alsace, j'ai verifié l'état de l'évaporateur de ma PA28PRC. J'ai constaté qu'il n'y avait pratiquement pas de givre côté "entrée d'air" (face extérieure) et légèrement côté "sortie d'air" (face intérieure). Le froid étant très sec, je me (vous) pose la question ce phénomène est il normal ou y a t'il un pb de fonctionnement sur l'évaporateur ?

J'ai également une deuxième question concernant les résistances d'appoint :
où sont elles placées sur la PA28 et combien consomment t'elles en intensité ?

Merci pour vos réponses

Posté : dim. déc. 20, 2009 11:56 am
par stephk
Les résistances sont au niveau de l'achangeur à plaques en sortie du circuit hydraulique.

Les font 13A.

Pour le givre coté intérieur, c'est certainement du au dégivrage, lors du redémarrage du ventilateur et du cp, l'évaporateur contenant toujours de l'eau entre les ailettes, celle-ci est aspirée par le ventilateur, mais l'évaporateur re-givre cette eau rapidement. Mais bon, rien d'alarmant :wink:

Posté : lun. déc. 21, 2009 12:32 am
par ASF67
OK merci

Je suis quand même inquiet (de nature), le circuit frigo évaparateur est il en une seule partie ou plusieurs (style coté externe évapo et coté interne évapo) ?
Et alors j'aurai un pb sur un circuit ?