Page 3 sur 3

Posté : dim. nov. 06, 2011 10:30 pm
par hd31
Le premier post semblait clair pour un problème de ventilateur. Un peu plus loin, la coupure BP est indiquée comme quasi immédiate. J'ai envoyé le schéma de raccordement du ventilateur, il pourra essayer de vérifier. Mais il se peut aussi que ce soit un tout autre problème. Sans mesure ni constat fiable, difficile de conclure.

Posté : lun. nov. 07, 2011 2:11 pm
par lenaix
effectivement il tourne environ 60 secondes et puis il s'arrête .... le dépanneur doit venir aujourd'hui, je l'attend de pied ferme pour qu'il m'explique le problème

Posté : lun. nov. 07, 2011 2:37 pm
par hd31
J'ai envoyé le schéma par mail hier soir. L'avez-vous bien reçu ?
Je n'ai pas encore pu mettre la doc de branchement sur le site.

Posté : mer. nov. 09, 2011 10:32 pm
par hd31
Des nouvelles du problème ?

Posté : jeu. nov. 10, 2011 7:45 am
par lenaix
ça y est, le problème est résolu...... le réparateur est venu hier et à changer le moteur du ventilateur tout simplement !. Il a fait des mesures électriques sur la boite de dérivation et a constaté que le courant venait bien jusqu'à là donc ventilateur HS.
c'est bien la dernière chose que j'aurai regardé dans la mesure ou il faisait quand même quelques tours, alors pour moi il fonctionnait.
merci hd31 pour le cablage du ventilo, sympa. Si bien sûr tu avais le schéma électrique général, surtout n'hésite pas.... il manque dans le coffre de ma pac et le réparateur le cherchait aussi.
en tout cas je vous remercie tous pour votre soutient et les moments de réflexion que je vous ai imposés ... je ne suis pas un adepte des forums et de l'informatique en général mais vous venez peut-être de me convertir.
merci hd31, CMickael, stephk,

Posté : jeu. nov. 10, 2011 8:56 am
par hd31
Bonjour,

merci pour le retour, beaucoup oublient. Pour trouver une panne, il faut être méthodique. Donc, mesurer sur le moteur directement en effet. Avec le condensateur, il y a quelques risques d'erreur, on peut avoir de la tension sans que le ventilateur soit en mesure de tourner, mais c'est une bonne indication.

Je vais envoyer le schéma.

Posté : sam. nov. 19, 2011 3:58 pm
par gijy
je ne vois pas le lien entre le ventillo HS et le code d'erreur 02 correspondant à un PB de basse pression et donc de gaz!!!

Posté : sam. nov. 19, 2011 4:39 pm
par hd31
S'il n'y a pas de ventilation, il y a peu d'échange thermique, et la température de l'évaporateur va baisser très vite, givrer et on va couper en basse pression. Là où je me suis trompé, c'est sur la durée de fonctionnement. J'avais fait le test, probablement par temps doux, et on avait le temps. Dans le cas exposé, la coupure était très rapide.

Posté : sam. nov. 19, 2011 4:45 pm
par gijy
Ok ceci explique cela
merci pour l'explication

Posté : sam. nov. 19, 2011 8:10 pm
par stephk
hd31 a écrit :S'il n'y a pas de ventilation, il y a peu d'échange thermique, et la température de l'évaporateur va baisser très vite, givrer et on va couper en basse pression. Là où je me suis trompé, c'est sur la durée de fonctionnement. J'avais fait le test, probablement par temps doux, et on avait le temps. Dans le cas exposé, la coupure était très rapide.
On est d'accord finalement :wink:

Re: ventilateur amzair HS

Posté : dim. nov. 23, 2014 1:04 pm
par GERFAULTR
Bonjour ,
Je viens de m'inscrire sur ce site , d'une part pour avoir des infos sur les pompes à chaleur AMZAIR.
Pour votre Pb c'est le ventilateur qui est HS , ventilateur fragile qui reçoit l'eau car il est monté à plat .
J'en suis à mon 3 eme ventilo depuis 8ans.
De plus le ventilateur coûte très cher , serait-il possible de trouver une autre source plus économique.
Cdlt

Re: ventilateur amzair HS

Posté : dim. nov. 23, 2014 2:26 pm
par hd31
Depuis 2011, on peut espérer que le problème ait été résolu !

ll y a deux modèles, et je n'ai changé qu'une fois un moteur du nouveau type, en garantie. Hors garantie, il aurait suffi de changer le roulement.
Je n'ai pas de référence de remplacement, mais en faisant une adaptation, on doit pouvoir monter autre chose, ce n'est pas critique. Juste un moteur avec des pales.