Page 1 sur 1
vitesse ou pression
Posté : lun. janv. 21, 2013 10:19 pm
par alainsympa
Bonjour, je me pose une question :
Qu'est ce qui est le plus important dans un reseau plancher chauffant ? La pression ou la vitesse de circulation ?
J'ai une maison a 2 niveaux avec 2 planchers...mon circulateur a 4 vitesses et position 2 et la pression de mon circuit est a 2 bars environ.
Qu"en pensez vous ?
Que faut il privilegier a votre avis ?
Merci
Posté : lun. janv. 21, 2013 11:24 pm
par MHz
Bonsoir,
on a la formule Puissance=debit*DeltaT,
ce qui est important c'est le débit!.. et le deltaT.
Plus on augmente la pression et plus les pertes de charge augmentent et plus le debit risque de diminuer et alors besoin de passer à la position supérieure du circulateur avec consommation electrique accrue.
Voici un exemple de courbe de circulateur
On constate que sur les vitesses 1 et 2, le débit est presque diminué de moitié si la perte de charge ( Amont-Aval) augmente de 0,1 bar.
Si vous mettez votre circuit à 1 bar vous aurez bien moins de pertes de charges qu' à 2 bar.
Posté : mar. janv. 22, 2013 6:59 pm
par CMickael
tu règle la pression statique(donc circulateur a l’arrêt) entre 1.5 et 2bars
ensuite tu règle la vitesse du circulateur pour avoir un delta t d'environ 5°C(et tu supprime dans la mesure du les perte de charge qu'il peut y avoir)
Posté : mar. janv. 22, 2013 11:54 pm
par alainsympa
j'ai mis le circulateur en position 2 et la pression a 1 Bar, je vais voir ca !, merci
Posté : mar. janv. 22, 2013 11:55 pm
par alainsympa
j'ai rien pour mesurer mon delta entre depart et retour.....pour le moment
Posté : mer. janv. 23, 2013 7:29 pm
par CMickael
ce n'est pas en baissant la pression statique que tu réduira les perte de charge
en baissant trop la pression il y a risque de cavitation> destruction du circulateur
pour mesurer la différence de pression amont/aval, il faut des manos de qualité!!
Posté : mer. janv. 23, 2013 8:08 pm
par MHz
bonsoir,
S'il y a cavitation on l'entend, à 1bar de pression statique jamais eu de souci.
Pour mesurer la pression en amont et aval du circulateur il faut un manometre et des prises ( orifices de vannes, raccords en T,...).
Sur la technibel ils on places de sraccords gaz (schraeder) .J'ai donc du adatper un tuyau gaz ( raccord sAE1/4") aux raccord du manometre à eu voir photo.
Ensuite il suffit de faire la difference des pressions et de reporter sur l'abaque du circulateur.